Есть 45 кВт выделенной мощности, есть щит с Regin TT-S4, в котором 4 котрактора и TTC-25X, и есть калорифер на 45 кВт.
Только вот беда, группы в этом калорифере 6,9,12 и 18 кВт, набраны как 2+2+2, 3+3+3, 2*(2+2+2) и 2*(3+3+3).

В описании TT-S4, упоминаются равные мощности ступеней, но в характеристиках установок с его участием я видел и не равные.
Логику его работы прекрасно представляю, но хотелось бы узнать, насколько и в какую сторону возможны отклонения при разбросе мощностей групп. По логике вещей, даже чем-то лучше, елси группа, управляемая ТТС25 будет чуть мощнее, чем группы на контакторах. Но рассуждать об этом стоит во вторую очередь, после того, как удастся разобраться, как правильно перегруппировать ТЭНы.

А вот как правильно-то?
Они звездой подключены.
Первое, что приходит на ум, это лёгкая несимметричность: (8+8+8+8+7) 3+3+2, 3+2+3, 2+3+3, 3+3+2 и 2+2+3. В сумме получается 39, и последняя ступень будет 7, а не 8 кВт, как у остальных.
Либо можно на ТТС повесить 3+3+3, а на последнюю ступень поставить 2+2+2.
Симметричнее, но ступени неравномернее.

Или симметрия, это главный приоритет, и надо сделать 9+9+9+6+6 ?

Если остановиться на несимметричном варианте, то стоит ли вешать центр звезды на нейтраль?
Ну, уплывёт этот центр, ну на 2 кВт поболе 220в окажется, он ведь это переживёт? Или нет?

То, что ТТС коммутирует только две фазы, и его группу не надо подключать серединкой к нейтрали, я в курсе wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- asm   Как разбить ТЭНы на группы?   16.10.2008, 10:12
- - LordN   в батарее все ТЭНы д.б. одной мощности, скорей все...   16.10.2008, 12:07
|- - asm   Цитата(LordN @ 16.10.2008, 13:07) 303656в...   16.10.2008, 13:45
- - Pzotov   Нейтраль как раз и надо подключать. А дальше можно...   16.10.2008, 12:42
- - SAM   Нейтраль нужна обязательно, даже при симметричной ...   16.10.2008, 20:12
|- - asm   Цитата(SAM @ 16.10.2008, 21:12) 303962Ней...   17.10.2008, 8:42
- - ВИКТОР56   Для сведения - макс. мощность для ТТС25 - 16,5 kW,...   16.10.2008, 21:32
- - ВИКТОР56   Предложеное разбиение по группам дает симетричную ...   17.10.2008, 9:13
|- - asm   Цитата(ВИКТОР56 @ 17.10.2008, 10:13) 3041...   17.10.2008, 10:16
- - ВИКТОР56   Извините, ошибся: нейтраль есть в схеме звезда, в ...   17.10.2008, 9:18
- - ВИКТОР56   asm! 1.Изучите основы общей электротехники, то...   17.10.2008, 12:55
|- - asm   Цитата(ВИКТОР56 @ 17.10.2008, 13:55) 3042...   17.10.2008, 14:50
- - Pzotov   Цитатаasm! 1.Изучите основы общей электротехни...   17.10.2008, 15:04
- - SAM   Цитата(asm @ 17.10.2008, 9:42) 304096Кста...   17.10.2008, 20:15
|- - Михайло   Цитата(SAM @ 17.10.2008, 23:15) 304499есл...   19.10.2008, 6:52
- - Boris Blade   В схеме электрокалорифера ВТС КЛИМА, тэны соединен...   18.10.2008, 0:33
- - LordN   Цитата(SAM @ 17.10.2008, 0:12) 303962Нейт...   20.10.2008, 7:42
|- - asm   Цитата(LordN @ 20.10.2008, 8:42) 304917ас...   20.10.2008, 10:34
|- - ViS   Цитата(asm @ 20.10.2008, 11:34) 304962Поч...   20.10.2008, 11:00
|- - LordN   Цитата(asm @ 20.10.2008, 14:34) 304962А п...   20.10.2008, 11:12
- - Pzotov   Цитаталюбой треугольник и звезда, где все три R ра...   20.10.2008, 12:54
- - LordN   Цитатаэто рекомендовалось в предыдуших нормативных...   21.10.2008, 5:11
- - Сергей Валерьевич   Эх, читаю и вспоминаю... Попался проектик, печка н...   31.8.2013, 8:36
- - LordN   можно было просто снаббер (наверно и одного бы хва...   31.8.2013, 10:30
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(LordN @ 31.8.2013, 10:30) можно бы...   31.8.2013, 12:41
- - olg2004   неравные ступени для алгоритма реджин ТТС, там оно...   4.9.2013, 18:52
- - Nikolas44   Я правильно понял тему, что если мне надо использо...   28.10.2013, 20:23
- - Анатолий1   Цитата(Nikolas44 @ 28.10.2013, 21:23) Я п...   28.10.2013, 22:37
- - Nikolas44   Что такое ТТС?.. У меня источник питания - генерат...   28.10.2013, 23:54
|- - asm   Цитата(Nikolas44 @ 29.10.2013, 0:54) Что ...   29.10.2013, 8:26
- - Nikolas44   Да, я и хочу сделать 4 звезды на 1, 2, 4 и 8 кВт. ...   29.10.2013, 19:20
- - maximumrs   Уважаемые товарищи! Проектирую печь на 120кВт,...   26.4.2018, 20:47
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(maximumrs @ 26.4.2018, 21:47) Уваж...   26.4.2018, 22:11
|- - maximumrs   Цитата(Сергей Валерьевич @ 26.4.2018, 23...   26.4.2018, 22:22
- - crm00168   Если соединять треугольником , то на тэне будет 38...   26.4.2018, 22:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 19:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных