> Крышный вентилятор на пристрое жилого дома, Допустимо ли по шуму ?
Гость_Lukabubu_*
сообщение 17.10.2008, 6:58
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.

В двух словах. Есть кафе в пристрое к 10-и этажному жилому дому. Нужно поставить крышник на кровлю пристроя, на расстоянии 7,5м от лоджий, это Systemair DVSI 500E6, со следующими шумовыми характеристиками:
к окружению 53 53 56 53 48 40 38 31 общий 60

А в снип 23-03-2003 прописано, что для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям с 7 часов до 23 часов нормируемый шум таков
75 66 59 54 50 47 45 44 , эквивалентный 55, максимальный 70.
Тоесть, вроде как днём по шуму вентилятор проходит, или нужно учитывать шум на выходе из вентилятора? И что имеется в виду в каталоге Systemair под "общим" шумом ?

Сообщение отредактировал Lukabubu - 17.10.2008, 7:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Lukabubu   Крышный вентилятор на пристрое жилого дома   17.10.2008, 6:58
- - old patriot   Никак он не проходит, ни днём, ни ночью. Будут жал...   17.10.2008, 11:20
- - Lukabubu   Old patriot Спасибо. Тогда ситуация становится сов...   17.10.2008, 19:11
- - old patriot   Надо смотреть, считать. Однозначно, это будет доро...   17.10.2008, 19:52
- - jota   А почему именно крышный вентилятор ? Поверните на ...   17.10.2008, 20:01
- - old patriot   Лично я полякам не доверяю. Блин, те же китайцы, т...   17.10.2008, 20:06
|- - jota   Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 20:06) 3...   17.10.2008, 20:13
- - Skaramush   Вроде как Stef-MORA по характеристикам могут подой...   17.10.2008, 20:14
|- - jota   Цитата(Skaramush @ 17.10.2008, 20:14) 304...   17.10.2008, 20:22
|- - old patriot   Цитата(Skaramush @ 17.10.2008, 21:14) 304...   17.10.2008, 20:42
|- - jota   Цитата(old patriot @ 17.10.2008, 20:42) 3...   17.10.2008, 20:48
- - инж323   А подальше от окон отвести никак? Не все неприятно...   17.10.2008, 20:42
- - Lukabubu   Цитата(инж323 @ 17.10.2008, 20:42) 304504...   17.10.2008, 22:24
- - old patriot   Чтой-то я не пойму, Вы чё тут прикалываетесь? ...   17.10.2008, 23:23
- - jota   Цитата(Lukabubu @ 17.10.2008, 6:58) 30405...   17.10.2008, 23:29
|- - old patriot   Цитата(jota @ 18.10.2008, 0:29) 304544Что...   17.10.2008, 23:51
- - инж323   Нет его Йота,нет. Вот так и проектируют,а потом ру...   17.10.2008, 23:44
- - jota   Странно.... У нас есть категории выбросов и рассто...   17.10.2008, 23:47
- - Lukabubu   *Если Вам надо всего лишь, чтобы только жильцы к В...   18.10.2008, 7:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274