Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расчет рециркуляционного воздуха из горячего цеха (пекарня)
Сильвестр
сообщение 20.10.2008, 10:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 16.10.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4330



Подскажите плиз чем руководствоваться при расчете рециркуляции воздуха в пекарни, какие нормы использовать.Расход воздуха у меня 13010 м3/ч на приток и13160 на вытяжку.Понять не могу сколько брать процентов воздуха на рециркуляцию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сильвестр   Расчет рециркуляционного воздуха из горячего цеха (пекарня)   20.10.2008, 10:36
- - Странная Белка   Читайте СНиП41-01-2003, начиная от п. 7.4. Подача ...   20.10.2008, 10:44
- - Сильвестр   Спасибо счас читать пойду   20.10.2008, 11:13
- - temka   конечно, может утрирую. но вот интересно: будет ка...   20.10.2008, 12:13
- - Странная Белка   Для жира надо МО предусматривать непосредственно н...   20.10.2008, 13:10
- - ALEXLIDER   Цитатаплиз чем руководствоваться при расчете рецир...   20.10.2008, 13:21
- - temka   совершенно точно вам скажу - никогда жироуловитель...   20.10.2008, 14:34
- - Странная Белка   Я к рециркуляции не призываю. Более того, считаю е...   20.10.2008, 14:38
- - temka   я конечно не знаю технологии этой пекарни, но вот ...   20.10.2008, 14:45
- - ALEXLIDER   Подскажите плиз чем руководствоваться при расчете ...   20.10.2008, 14:49
|- - Сильвестр   Цитата(ALEXLIDER @ 20.10.2008, 15:49) 305...   20.10.2008, 15:22
- - Странная Белка   Нормальный расход для пекарни.   20.10.2008, 15:46
|- - Сильвестр   Цитата(Странная Белка @ 20.10.2008, 16:46...   20.10.2008, 16:06
- - jota   Гликолевый т/обменник Вход возд. зима -19 °C 90 ...   20.10.2008, 20:35
- - ALEXLIDER   ЦитатаТакой расход получиося потому что нам технол...   21.10.2008, 7:19
- - temka   Интересно, чиво это за определение - нагрузка сост...   21.10.2008, 8:36
- - ALEXLIDER   ЦитатаТух расчитывать надо. ато как тоне обоснован...   21.10.2008, 8:48
- - Странная Белка   Как-то странно поставлена задача, задом наперед. С...   21.10.2008, 8:49
- - ALEXLIDER   ЦитатаСначала определяем теплоизбытк Я бы еще доба...   21.10.2008, 8:52
- - Странная Белка   Вообще классическое определение воздухообмена: опр...   21.10.2008, 9:00
- - ALEXLIDER   ЦитатаРасчет большой и серьезный должен быть. Кто ...   21.10.2008, 9:14
- - Странная Белка   Ну расчет-то приведите. А то я расчетных данных не...   21.10.2008, 9:17
- - osy3   народ, подскажите, при душировании рабочих мест ка...   8.7.2011, 12:58
- - Norb   Под душированием что понимать? Отсекающий поток во...   13.7.2011, 14:08
- - Kilo   Хотя по различным данным уменьшение конвективного ...   13.7.2011, 18:11


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:49