> про АВР в газовой котельной
djaval
сообщение 21.10.2008, 17:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 150
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19428



Вопрос такой: каким документом регламентировано, каким должно быть устройство АВР в газовой котельной, имеющей II категорию по надёжности электроснабжения?

По проекту и по факту сделано АВР по схеме "два ввода, две секции нагрузок". А заказчик настаивает, что должно быть "два ввода - одна секция". В первом случае каждая секция работает с отдельного ввода, а при пропадании одного из вводов всё переводится на оставшийся ввод. Во втором случае - вся нагрузка постоянно сидит на одном вводе, а при его пропадании целиком перекидывается на второй.

В каком документе написано про устройство АВР в котельных?

Сообщение отредактировал djaval - 21.10.2008, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- djaval   про АВР в газовой котельной   21.10.2008, 17:45
- - djaval   Или вообще где-нибудь упоминается про АВРы, кроме ...   21.10.2008, 20:44
- - Сергей В.   ИМХО. В данном случае выбор схемы диктует электрос...   21.10.2008, 21:36
|- - djaval   Цитата(Сергей В. @ 21.10.2008, 22:36) 305...   21.10.2008, 22:18
|- - sl-spds   Цитата(djaval @ 22.10.2008, 1:18) 305787Д...   22.10.2008, 20:23
- - Сергей В.   Тем более,, раз питающие мощности Заказчика, то он...   22.10.2008, 19:50
- - Сергей Долганов   ЦитатаВопрос такой: каким документом регламентиров...   23.10.2008, 6:29
|- - djaval   Цитата(Сергей Долганов @ 23.10.2008, 7:29...   23.10.2008, 7:17
|- - Сергей В.   Цитата(djaval @ 23.10.2008, 7:17) 306329 ...   23.10.2008, 23:30
|- - djaval   Лааадно, прорвёмся как-нить)   24.10.2008, 7:23
- - Сергей Долганов   ЦитатаЩАП - это что? Щит автоматического переключе...   23.10.2008, 16:47
- - Сергей В.   Я вижу один выход: убедить заказчика, что именно о...   24.10.2008, 15:27
|- - djaval   Цитата(Сергей В. @ 24.10.2008, 16:27) 307...   24.10.2008, 21:24
- - Pzotov   А у нас проектанты сделали проект котельной именно...   29.10.2008, 18:07
|- - djaval   Цитата(Pzotov @ 29.10.2008, 18:07) 308743...   29.10.2008, 23:54
- - Макс   При делении на секции во время работы АВР снижаютс...   30.10.2008, 0:11
|- - djaval   Цитата(Макс @ 30.10.2008, 0:11) 308904При...   30.10.2008, 23:30
- - NektoN2008   Электрики говорят, что экспертиза не принимает, ес...   31.10.2008, 14:53
- - zem   Цитата(NektoN2008 @ 31.10.2008, 13:53) 30...   31.10.2008, 19:15
- - NektoN2008   Странно. Эта инструкция уже не действительна. Взам...   31.10.2008, 19:41
- - 5a8el   СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ....   12.1.2009, 19:55
- - UraGun   Устанавливаем вот это : Контроллер АВР EnergyContr...   30.10.2009, 11:04
- - СКА   Как нам, россиянам, купить ваш замечательный контр...   14.3.2011, 9:43
|- - UraGun   Цитата(СКА @ 14.3.2011, 10:43) Как нам, р...   5.4.2011, 11:54
- - Александр Соколов   Посмотрите ПУЭ. п.1.2.19. Тепловые пункты сейчас п...   14.3.2011, 21:28
- - Иван Карпусь   Цитата(djaval @ 21.10.2008, 18:45) Вопрос...   17.3.2011, 0:19
- - Юрец_НСК   Аналогичный вопрос про жилые здания был на сайте Н...   25.3.2011, 7:33
- - бобочек   К сожалению никакой контроллер не поможет в борьбе...   27.8.2017, 14:05
- - manjey73   II категория - два независимых ввода с ручным пере...   29.8.2017, 15:11
|- - бобочек   Цитата(manjey73 @ 29.8.2017, 15:11) II ка...   29.8.2017, 15:45
- - manjey73   0,5 не может быть для 1-й категории априори... там...   31.8.2017, 14:54
|- - бобочек   Цитата(manjey73 @ 31.8.2017, 14:54) 0,5 н...   31.8.2017, 20:04
- - straus   Для нулевого времени переключения используются ист...   1.9.2017, 6:05
- - manjey73   straus так это уже называется 1-ая особая категори...   4.9.2017, 10:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных