Привет всем.
Дайте совет кто какой может правильно ли я думаю.Мне надо расчитать ток и мощность оборудования для предприятия. В предприятии будут стоять токарный станок 11кВт, резбонакатной станок 4кВт, 2 сверлильных станка 0,55 и 4 кВт, 2 трубогиба 8 и 5 кВт, труборезка 4кВт, 2 листогиба 1,5 кВт, сварочник 30кВт, точильный станок 4кВт. 8 розеток для подключения оборудования, конкретно какое оборудование никто не знает и 8 розеток для бытовых целей.
Кс для всех станков думаю взять 0,2, cos=0.8. Для сварочного Кс=0,35 и cos=0.35. Для розеток Кс=0,7 и cos=0.9.