> Скорость воздуха в сечении вентустановки, каким оптимальным значение задаваться
winch
сообщение 22.10.2008, 10:31
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140



Такой вопрос для обсуждения:
Когда я подбираю приточные и вытяжные установки, то стараюсь делать выбор так, чтобы скорость в свободном сечении приточек лежала в диападоне 2.5-3 м/с, у вытяжек (т.к. нет теплообменников и теплосъем не надо увязывать со скоростью) - чуть побольше - 2.5-3.5.
Но попался заказчик, утверждающий, что скорости спокойно можно увеличить раза в полтора, мотивируя личным опытом.
Поэтому и вопрос - какими же значениями оптимально задаваться, и как наиболее грамотно это мотивировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- winch   Скорость воздуха в сечении вентустановки   22.10.2008, 10:31
- - ivan-ll-ing   В данный момент при подборе крышника, забил на всё...   22.10.2008, 11:02
- - cat   Закзчика в сад(полем,лесом итд). Нормальная скорос...   22.10.2008, 11:15
- - winch   Гмм.. Подумалось еще - а нет ли какой-нибудь удобн...   22.10.2008, 11:49
|- - cat   Цитата(winch @ 22.10.2008, 12:49) 305974Г...   22.10.2008, 12:04
- - winch   Ссылки на прогу нет у Вас? Было бы интересно сравн...   22.10.2008, 12:11
- - Странная Белка   Всегда в программе установки считаю. IV Product оч...   22.10.2008, 12:48
- - ArFey   Наверное, ничего нового не скажу но мнением поделю...   22.10.2008, 14:01
- - cat   To ArFey. Странно, в описания установок (практиче...   22.10.2008, 14:11
- - alem   Сейчас между теплообменником и вентилятором обычно...   22.10.2008, 17:18
- - ArFey   То cat: Это не опечатка, скорее неправильно вырази...   22.10.2008, 17:47
- - cat   С Александром согласен, данный недостаток имеет ме...   23.10.2008, 8:21
- - winch   В тему: пообщался с представителем WOLF'a - р...   23.10.2008, 8:44
- - ArFey   Цитата(cat @ 23.10.2008, 8:21) 306350Мой ...   23.10.2008, 9:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных