Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Гидравлическая увязка приточек
Гость_Saluza Secundus_*
сообщение 29.1.2006, 19:22
Сообщение #1





Guest Forum






Товарищи коллеги!
На обвязку калориферов планирую Белимовские регулирующие шаровые клапаны с электроприводом NR24-3.
Разводка продолжительная: расход воды на первую систему порядка 35 % от общего; остальные 4 системы гораздо дальше.
Как сделать гидравлическую увязку системы теплоснабжения приточных вентустановок? И надо ли это вообще?
Ставить балансировочные вентили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Saluza Secundus   Гидравлическая увязка приточек   29.1.2006, 19:22
- - ss.23   Балансировочные клапаны необходимы только в вариан...   29.1.2006, 20:05
- - Молодой   to SS.23 Похоже на правду, только коэффициент регу...   30.1.2006, 11:55
- - tgv   Цитата(Молодой @ Jan 30 2006, 11:56 )to SS.23...   30.1.2006, 14:46
- - Saluza Secundus   Да, кто знает, подскажите. Не могу разобраться с п...   31.1.2006, 20:27
- - ss.23   Попробую я ответить на Ваши вопросы. Было бы непло...   31.1.2006, 22:47
- - air_wave   Цитата(Saluza Secundus @ Jan 29 2006, 19:23 )...   1.2.2006, 11:43
- - Guest   STOP! А калориферы водные - на нагрев работают...   1.2.2006, 12:20
- - ss.23   к air_wave От последних устройств хуже не будет (н...   1.2.2006, 12:32
- - sharkey   В дополнение хочется заметить, что в подобных случ...   1.2.2006, 12:51
- - ss.23   Я бы рекомендовал, в первую очередь заглянуть в ко...   1.2.2006, 13:14
- - Guest   Цитата(ss.23 @ Feb 1 2006, 12:33 )к air_wave ...   1.2.2006, 13:24
- - LordN   to Guest все зависит от теплового узла. когда ss.2...   1.2.2006, 13:47
- - air_wave   2 LordN Так в этом и проблема, что не все знают, ...   1.2.2006, 14:04
- - Saluza Secundus   1. у белимовских регулирующих шаровых клапанов на...   1.2.2006, 21:00
- - ss.23   Да, уважаемый... При такой схеме Вам обязательно н...   1.2.2006, 21:20
- - Saluza Secundus   Напугали. Гидравлику посчитал для подбора насоса, ...   2.2.2006, 1:39
- - ss.23   Да, не так, чтобы и страшная... Скорее, чудная. ...   2.2.2006, 3:14
- - tgv   да короче ни к чему не пришли 1. балансировочные...   2.2.2006, 8:46
- - air_wave   Эта тема уже не раз была поднята на айрконе. Всем...   2.2.2006, 10:27
- - Igor Barishpolets   Проверьте гидравлику системы. Регулируемые клапана...   2.2.2006, 12:20
- - tgv   Цитата(air_wave @ Feb 2 2006, 10:28 )Эта тема...   2.2.2006, 17:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 19:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных