> Покритикуйте схему ЦТП.
Dr. Zlo
сообщение 23.10.2008, 10:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 15.3.2007
Из: Россия
Пользователь №: 6592




Вопрос, каков принцип работы регулятора перепада давления и что сначала выбрать, регуляторы перепада давления и температуры, либо теплообменники(конкретно потери давления в них)?
В обратке необходимо держать строго 1,6-3,2, и поэтому будет ли регулятор, выбранный по Danfoss, справляться с этим(при расчете получается, что перепад давления на клапане не превышает половины давления на регулируемом участке, что не соответствует рекомендации)?

Расчёт клапанов для регуляторов перепада давления и температуры перед теплообменниками:
Рнас.(для 150 град.С)=3,85 бар;
dPмакс.рд.=z(P1-Pнас)=0,5(8,8-3,85)=2,475 бар, с учетом запаса 10% = 2,23 бар; (правильно ли взята цифра 8,8, ведь при мин в 8 бар на входе, получается что клапан по диаметру должен быть больше)
кv=1,2*104/2,23(0,5)=83,6 м3/час => по каталогу выбираем AFP9/VFG2 Ду=100; Kvs=125; z=0,4 => dPрд.=1,2 бар

Давление перед Рег. температуры Pз=P1-dPмакс.рд.=8.8-2.23=6.57; (или выбирать 1,2 бар вместо 2,23 ?)
dPмакс.рт.=z(Pз-Pнас)=0,5(6,57-3,85)=1,36 с учетом запаса 10% = 1,224 бар;
кv=1,2*104/1,224(0,5)=112,8 м3/час => по каталогу выбираем клапан VF2 Ду=100; Kvs=145 => dPрт.=1,2 бар

После этого подбираем теплообменники с потерями давления в греющем контуре равными 8.8 - 1,2 - 1,2 - 3,2 = 3,2 бар ? ну еще взять запас в 0.5 => 2.7 бар Если же теплообменники не будут иметь такого давления, то можно ли установить на обратном трубопроводе ручной балансировочный клапан и вообще стоит ли ставить балансировочный клапан, если потери в теплообменнике будут равны 2.7 и таким образом перепад давления на входе теплосети будет сохранен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2025, 22:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных