Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вибрации и шум в жилых квартирах под крышной котельной, Жильцам нет жизни под котельной
webs
сообщение 31.10.2008, 20:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 31.3.2006
Пользователь №: 2508



Доброго времени суток.
В одном из новых жилых комплексов (многокорпусный жилой дом с помещениями общественного назначения на первых этажах) города N. запроектировали крышную котельную. Архитекторы, проектируя сам жилой комплекс, не задумывались или не придавали серьёзное значение (многие котельщики с этим сталкиваются, больше чем уверен, да и не только котельщики) вопросу источника теплоснабжения. И уже в рабочем порядке в финале стадии РП раздела АС комплекса (понятное дело перепроектировать никто уже просто так не будет, да и времени нет – всем же нужно «позавчера»), приняли решение разместить котельную на крыше, непосредственно над жилыми квартирами (СНиП допускает с оговорками). Далее построили комплекс со всей инфраструктурой, построили газовую крышную котельную, заселили людей. И в процессе пуско-наладки выясняется, что котельная выдаёт значительную вибрацию и шум от системы «котёл-горелка» в жилых квартирах, расположенных под помещением теплоисточника (вплоть до третьего этажа, ещё и к тому же дом монолитный – а на пятом этаже, людям кажется, что над ними самолёт летает). Котельная достаточно мощная для индивидуальной - три котла по 1МВт. Сразу скажу минусы котельной, перед тем как задать вопрос:
1. Никаких мероприятий по звуковиброизоляции котельной не проводилось, что само по себе серъёзный косяк.
2. Котельную расположили непосредственно над жилой квартирой. Нормы это не запрещают, но по-хорошему, если уж хочешь крышную котельную, то когда делаешь АС комплекса, лучше предусмотри тех.этаж и над ним возводи котельную.
3. Применили жаротрубные стальные котлы с надувными горелками весом порядка 1,5-2,0 тонн каждый (попробуй-ка теперь сдвинь его и подложи виброгасители)
4. Всё смонтировано и забетонировано.
5. Да и самый главный минус, сейчас уже ноябрь и глобальные переделки невозможны - -возможно придётся терпеть.
Вопрос такой: может быть, кто-нибудь встречался с такой ситуацией, возможно ли что-то переиграть? Понимаю это чрезвычайно трудно, серьезные ошибки проектирования, но всё же? Знаю, на форуме есть опытные специалисты, они и «небываемое» видали, поэтому такой, может быть некорректный вопрос и задаю. Просьба «воду не лить», флуд не разводить, критику не выдавать (поздно), советы типа за деньги можно всё - не давать. Спасибо, что уделили время.

Сообщение отредактировал webs - 1.11.2008, 20:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- webs   Вибрации и шум в жилых квартирах под крышной котельной   31.10.2008, 20:35
- - инж323   Приходилось с "убитым" плавающим полом у...   31.10.2008, 22:03
- - jota   Сомневаюсь, что что-нибудь получится путного. Котл...   31.10.2008, 23:34
- - Brenner   Цитатавплоть до третьего этажа Шум доходит до 3-г...   1.11.2008, 10:10
- - leburan   Вот так всегда - создаем проблемы, потом с ними бо...   22.11.2008, 17:43
|- - Ernestas   Цитата(leburan @ 22.11.2008, 18:43) 31822...   26.11.2008, 17:18
|- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(Ernestas @ 26.11.2008, 18:18) 3200...   25.9.2009, 9:48
|- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(Ernestas @ 26.11.2008, 18:18) 3200...   25.9.2009, 20:49
|- - krizhevskyval   Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 25.9.2009, 20...   28.9.2009, 22:47
|- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(krizhevskyval @ 28.9.2009, 23:47) ...   19.8.2010, 15:19
|- - Lyko   Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 19.8.2010, 16...   19.8.2010, 18:55
||- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(Lyko @ 19.8.2010, 19:55) Здравству...   28.8.2010, 18:26
|- - Alex_   Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 19.8.2010, 16...   29.8.2010, 16:39
|- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(Alex_ @ 29.8.2010, 17:39) Это непр...   30.8.2010, 21:06
- - ing   Касательно горелок в крышных котельных. Шум от гор...   23.11.2008, 8:44
|- - Фаренгейт Даниэль   Цитата(ing @ 23.11.2008, 9:44) Касательно...   25.9.2009, 10:03
|- - Галиев   Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 25.9.2009, 11...   12.4.2012, 16:35
- - leburan   Прикинул. Много.На то и проектировщики,чтобы все р...   21.12.2008, 11:07
- - zeman   Цитата(webs @ 31.10.2008, 20:35) 309895пр...   21.12.2008, 16:50
- - birdrooc   Цитатаприняли решение разместить котельную на крыш...   21.12.2008, 21:35
- - инж323   Так крышную ж\д котельную не над квартирой ра...   21.12.2008, 23:02
|- - zeman   Цитата(инж323 @ 21.12.2008, 23:02) 331425...   22.12.2008, 11:23
- - инж323   Может прокол понял? И что даже убрав шум, замерять...   22.12.2008, 11:35
- - webs   Цитата(leburan @ 22.11.2008, 17:43) 31822...   23.12.2008, 22:09
- - webs   Цитата(zeman @ 22.12.2008, 11:23) 331555ж...   23.12.2008, 22:24
- - спец   Над квартирами еще не приходилось строить крышную ...   24.12.2008, 19:20
- - webs   Цитата(спец @ 24.12.2008, 19:20) 332973На...   24.12.2008, 19:53
- - инж323   Так сейчас то уже чего - уже нет плиты приподнятой...   24.12.2008, 19:55
- - Фаренгейт Даниэль   Приняли решение разместить котельную на крыше, не...   25.9.2009, 9:43
- - Галиев   Дабы не открывать подобную тему подниму вопрос вно...   13.4.2012, 9:29
- - baniffaciy   Цитата(Галиев @ 12.4.2012, 18:35) P.S. Ко...   13.4.2012, 10:39
- - baniffaciy   Че то глючит и не хочет отображать сообщение целик...   13.4.2012, 11:08
- - Галиев   Г-ну baniffaciy большое спасибо. 1. Я не совсем г...   13.4.2012, 15:36
- - Putivets   Бесфундаментный насос устанавливается без фундамен...   13.4.2012, 16:35
- - спец   На насосах вибровставки, под опоры коллектора насо...   22.1.2021, 15:00


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 10:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных