> Использование фрамуг с автоматизированным приводом
Гость_lifeisreal_*
сообщение 1.11.2008, 11:49
Сообщение #1





Guest Forum






Есть здание швейной фабрики с цехами площадью от 300 до 500 метров. Возможно ли уйти от проектирования системы дымоудаления использовав открывающиеся фрамуги с автоматческим приводом? Об этом говорится в п.8.2 СНиП 41-01-2003:
Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать:
з) из каждого производственного или складского помещения с постоянными рабочими местами без естественного освещения или с естественным освещением через окна и фонари, не имеющие механизированных приводов для открывания фрамуг в окнах (на уровне 2,2 м и выше от пола до низа фрамуг) и проемов в фонарях (в обоих случаях площадью, достаточной для удаления дыма при пожаре), если помещения отнесены к категориям А, Б, В1-В3 .
Если есть опыт в решении вопроса, поделитесь!!!!

Сообщение отредактировал lifeisreal - 1.11.2008, 11:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lifeisreal   Использование фрамуг с автоматизированным приводом   1.11.2008, 11:49
- - EJIEHA   И немного дальше в том же СНиПе : 8.9 "Удален...   1.11.2008, 13:38
- - lifeisreal   Заказчик хочет уйти от дымоудаления с механическим...   1.11.2008, 13:51
|- - Victory   Цитата(lifeisreal @ 1.11.2008, 14:51) ест...   15.4.2011, 9:55
||- - Егор 119   Цитата(Victory @ 15.4.2011, 10:55) есть с...   9.1.2012, 15:43
|- - Егор 119   По поводу этого утверждения Цитата(lifeisreal ...   9.1.2012, 16:06
- - EJIEHA   "Как правило" толкуется в сторону ужесто...   1.11.2008, 14:09
- - lifeisreal   Согласна с тем, что нужно делать с механическим по...   1.11.2008, 16:25
- - EJIEHA   Ещё вспомнила, в случае удаления дыма через фрамуг...   3.11.2008, 8:16
- - Fedor   Все можно если здание одноэтажное и расчеты площад...   5.11.2008, 17:01
- - lifeisreal   В том и дело, что здание 4-х этажное.   6.11.2008, 9:28
- - EJIEHA   Так и есть. СНиП 41-01-2003 п.8.10 "Допускает...   6.11.2008, 12:55
- - lifeisreal   Спасибо, EJIEHA. Я знаю об этом пункте, но это все...   6.11.2008, 14:06
- - EJIEHA   Всегда рада помочь. Со скоростью получается так - ...   6.11.2008, 14:43
|- - Незнайка   Господа, та же проблема по сути. Только здание у м...   28.4.2010, 14:29
- - ASYS   Подскажите пожалуйста, какие есть сервоприводы с м...   1.10.2009, 9:31
- - ppd   Зайдите на сайт Российского представительства BELI...   25.11.2009, 23:47
- - далуни   мы этим пунктом обосновали необязательность против...   28.4.2010, 15:21
|- - Незнайка   Цитата(далуни @ 28.4.2010, 16:21) мы этим...   28.4.2010, 15:47
- - далуни   не обсуждали. раз экспертизу устроило, зачем нам н...   28.4.2010, 20:09
- - ppd   Про "фрамуги с приводами"... для дымоуда...   14.12.2010, 0:12
- - Ludvig   Не знаю, как в Балашихе, но в Москве предостаточно...   21.12.2010, 22:23
- - ppd   to Ludvig Очень приятно, что Вам известно про ме...   22.12.2010, 22:36
- - Absolut   а как расчитать площадь фрамуг окон " достат...   17.1.2011, 15:57
- - EJIEHA   Одноэтажный?   17.1.2011, 16:05
|- - Absolut   Цитата(EJIEHA @ 17.1.2011, 16:05) Одноэта...   17.1.2011, 17:27
- - EJIEHA   Второй свет, это ладно. Над этим помещением ещё чт...   18.1.2011, 11:10
- - Absolut   Крыша...   18.1.2011, 20:34
- - OlegG   Посмотрите здесь и здесь   18.1.2011, 20:57
|- - vik74   Цитата(OlegG @ 18.1.2011, 22:57) Посмотри...   18.1.2011, 22:08
|- - Absolut   Цитата(OlegG @ 18.1.2011, 20:57) Посмотри...   18.4.2013, 1:07
- - Tanyusha   Добрый день. У меня тоже вопрос по теме. Не являет...   18.3.2011, 16:22
- - VYA248   Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста. Встро...   16.5.2012, 11:48
- - NIK84   Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какие типы...   17.5.2012, 11:51
- - Егор 119   Цитата(NIK84 @ 17.5.2012, 12:51) Здравств...   17.5.2012, 14:08
|- - Сергей Васильевич   Цитата(Егор 119 @ 17.5.2012, 15:08) Эл. п...   6.6.2012, 10:37
|- - Егор 119   Цитата(Сергей Васильевич @ 6.6.2012, 11:3...   6.6.2012, 11:46
- - NIK84   Благодарю   17.5.2012, 15:49
- - Sahde   Подскажите, можно ли использовать ввиде фрамуг мет...   26.2.2013, 15:10
- - Ludvig   Совершенно запросто можно. Даже привод, только защ...   26.2.2013, 15:34
- - Sahde   спасибо за быстрый ответ.   26.2.2013, 15:45


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 16:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных