Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqxNj1ab
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Компенсация удлинений в жилом высотном доме, как это делается в квартире?
MikS
сообщение 5.11.2008, 18:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14793



Добрый вечер всем!

Проектируем жилой дом высотой 55 м. Система отопления принята двухтрубная, с попутным движением теплоносителя. Теплоснабжение от ИТП в подвале.
На главном подающем стояке сделали компенсатор, а вот в квартирах на стояках у радиаторов - нет.
Подскажите пож-та, как обычно учитывают компенсацию в трубах, проходящих по квартирам. Компенсаторы займут многовато места на стене квартиры.

Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- MikS   Компенсация удлинений в жилом высотном доме   5.11.2008, 18:46
- - ARGO   А может поквартирную разводку? Вроде последнее вре...   5.11.2008, 19:55
- - MikS   Мы делаем рабочку по согласованной стадии "П...   6.11.2008, 9:34
- - Ernestas   Цитата(MikS @ 5.11.2008, 19:46) 311302Ком...   6.11.2008, 11:28
- - ARGO   Цитатапроектируем поквартирную и проблема темп. ко...   6.11.2008, 11:59
- - MikS   Как я написал выше, другую систему уже не сделать....   6.11.2008, 12:32
|- - А.В.   Цитата(MikS @ 6.11.2008, 12:32) 311539А п...   6.11.2008, 16:04
- - kharlanchuk   А нельзя на стояках отступы предусмотреть? Не боль...   6.11.2008, 13:33
- - MikS   Отступы - это П-образные компенсаторы? Они получаю...   6.11.2008, 13:41
- - инж323   Цитата(MikS @ 5.11.2008, 18:46) 311302Доб...   6.11.2008, 13:43
- - MikS   А если открытая прокладка?   6.11.2008, 13:49
- - инж323   А в экономклассе однотрубки делают- не баре и стои...   6.11.2008, 13:52
- - MikS   Это дом не бизнес-класса, но изначально по стадии ...   6.11.2008, 13:56
- - инж323   Ну так П-образники на этаже 7-м ставте,что б помен...   6.11.2008, 14:00
- - MikS   не понял... ? ЗУ ?   6.11.2008, 14:39
- - Сантехник   Убрал ЗУ - нету больше. Начитался разговоров про о...   6.11.2008, 14:42
- - MikS   Зонирования нет.   6.11.2008, 14:43
|- - Сантехник   Цитата(MikS @ 6.11.2008, 15:43) 311673Зон...   6.11.2008, 15:21
- - kharlanchuk   Отступ это z образный компенсатор. Один этаж стояк...   6.11.2008, 14:53
- - MikS   почему 6 амт.? 10 атм.   6.11.2008, 15:39
- - krvit   ставили Данфоса HYDRA типа ARF с защитным кожухом-...   11.11.2008, 17:53
- - инж323   Однако на чертеже то однотрубная система. Увиде...   11.11.2008, 18:00
- - MikS   во-во. Ну в общем приняли такое решение: 1. Где бо...   11.11.2008, 18:06
- - supersashkan   данфос дороже и делается в китае. есть вариант стэ...   2.3.2009, 16:18
- - rus68   А почему в эконом классе однотрубка, а в бизнес - ...   2.3.2009, 22:25
- - Улан   Для высоток двухтрубка лучше. с ооднотрубкой на по...   9.3.2009, 14:31
- - Анастасия Петрова   Мы обычно дома до 12 эт. делаем с однотрубной сист...   9.3.2009, 20:37
- - OVOK   Цитата(MikS @ 5.11.2008, 18:46) 311302Доб...   10.3.2009, 23:08


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 20:48