Гость_Алексей Гришков_*
сообщение 6.11.2008, 20:40
Сообщение #1





Guest Forum






Здрасти всем.
Я работаю с ПЧ более 4-х лет, устанавливал частотники Емотрон - электроника очень чувствительна к агресивным средам (сероводород) сгнивают, Шнайдер ATV31 - меняли по любому поводу притензии (очень много неисправностей в цепях управления IGBT модулями), ATV71 - прикольная игрушка нариканий нет (маленькие скидки), Митсубиши - не совсем полное меню приходилось додумывать как настроить, сейчас остановились на Siemens MM440 - меню также не полное, но притензий по работе и качеству нет(хотя и он не без грешен).
У меняпроблема не с ремонтом, а эксплуатацией.
Проблема описана здесь Что за наводка, откуда она, как вылечить..
У меня плывут все аналоговые сигналы 4-20мА при пуске и работе частотник и самое главное вываливается в аварию расходомер US800 (провода меж первичным и вторичными приборами расходомера проходят по отдельному лотку).
Если нет совета может кто знает где есть форум по вопросам эксплуатации ПЧ любой марки, скорее всего причина не относящяяся к конкретной марке производителя.
Спасибо за внимание, проверю любой совет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей Гришков   Что за наводка, откуда она, как вылечить   6.11.2008, 20:40
- - edyard   думаю помеха идет по сети,попробуйте запитать расх...   7.11.2008, 11:13
- - gansales   Скорее всего дело в отсутствии RFI-фильтра (фильтр...   7.11.2008, 12:13
- - libra   Контрольные кабеля максимально разнесены от силовы...   7.11.2008, 21:26
- - mike-altai   ЦитатаЕсть сильный шум (наводка) на воздухе только...   7.11.2008, 21:54
- - Алексей Гришков   mike-altai писал: ЦитатаЦитата ЦитатаЕсть сильный ...   7.11.2008, 23:27
- - mike-altai   Цитата(Алексей Гришков @ 8.11.2008, 2:27)...   8.11.2008, 6:49
- - Алексей Гришков   Мы никогда не применяли экранированные силовые каб...   9.11.2008, 10:57
- - mike-altai   Цитата(Алексей Гришков @ 9.11.2008, 13:57...   9.11.2008, 11:15
- - Pzotov   Борьба с помехами и наводками - это вообще отдельн...   10.11.2008, 13:56
- - Sniper007   Возможно бредовое предположение. А если не боротьс...   12.11.2008, 8:29
- - Алексей Гришков   Оборудование серийное, переделки значит несоответс...   12.11.2008, 16:16
- - Pzotov   Цитатаостановились на Siemens MM440 - меню также н...   17.11.2008, 13:32
- - Алексей Гришков   Цитатабез них (подешевле и помельче). Самый длинны...   17.11.2008, 16:49
- - Pzotov   А какая длинна сигнальных проводов? И еще - управл...   17.11.2008, 17:40
- - Алексей Гришков   ЦитатаИ еще - управляющая электроника стоит в одно...   17.11.2008, 20:59
- - Pzotov   Межобмоточный экран - медная фольга (незамкнутая к...   19.11.2008, 12:05
- - Алексей Гришков   Проверял не помогает У нас такая компоновка уже ...   19.11.2008, 14:03
- - Pzotov   Мистика... Обычно если решение уже проверенное, и ...   19.11.2008, 15:48
- - mike-altai   Цитата(mike-altai @ 8.11.2008, 9:49)...   20.11.2008, 11:47
- - Алексей Гришков   ЦитатаМистика... Обычно если решение уже проверенн...   21.11.2008, 16:28
- - mike-altai   Цитата(Алексей Гришков @ 21.11.2008, 19:2...   21.11.2008, 17:31
- - Алексей Гришков   А у на с монтажники : один тесть директора, второй...   21.11.2008, 18:05
- - Михайло   Алексей! Проверь осциллографом напругу +24 В и...   21.11.2008, 21:29
- - Алексей Гришков   При пуске частотника 24 не меняется, 220 появляетс...   21.11.2008, 22:49
- - libra   У меня на объекте Siwarex U в ЕТ200 стоит в одном ...   29.11.2008, 20:39
- - Алексей Гришков   Тихая Война с заказчиком насчёт замены первичных д...   30.11.2008, 11:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 5:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных