Гость_lsn__*
сообщение 7.11.2008, 15:45
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, пожалуйста, максимально допустимую температуру электродвигателей насосов WILO TOP-S 40/10, WILO-R-L-30/6,5
Стоят на обратке перед электрокотлом. Температура обратки 40˚С, а температура электродвигателя-рука не терпит.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2.jpg ( 178,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lsn_   Максимальная температура двигателя насоса Wilo   7.11.2008, 15:45
- - Andrik   В паспорте на насосы Wilo указан такой пункт ...   7.11.2008, 16:39
- - tiptop   Может быть, расход воды маловат - плохо охлаждает ...   7.11.2008, 19:44
- - sterroid   Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 14:45) 312319Под...   7.11.2008, 23:01
|- - lsn_   Цитата(sterroid @ 8.11.2008, 4:01) 312535...   8.11.2008, 15:09
- - jota   Во-первых, перед котлом вентиль и фильтр надо поме...   8.11.2008, 0:09
|- - sterroid   Цитата(jota @ 7.11.2008, 23:09) 312544Во-...   8.11.2008, 20:56
|- - jota   Цитата(sterroid @ 8.11.2008, 19:56) 31265...   8.11.2008, 22:10
- - tiptop   Ещё был случай. Насос на 220 В поключили к 380 В. ...   8.11.2008, 15:54
|- - ILIA   Цитата(tiptop @ 8.11.2008, 15:54) 312611Е...   25.12.2008, 12:20
|- - tiptop   Цитата(ILIA @ 25.12.2008, 12:20) 333163сл...   25.12.2008, 19:08
- - Рыбы   Температура носителя для систем ОВК для насосов WI...   8.11.2008, 23:53
|- - jota   Цитата(Рыбы @ 8.11.2008, 22:53) 312701пов...   8.11.2008, 23:58
- - инж323   Перед насосом по ходу ТН поставить балансировочник...   9.11.2008, 0:06
- - sterroid   Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 14:45) 312319Под...   9.11.2008, 11:55
|- - lsn_   Цитата(sterroid @ 9.11.2008, 16:55) 31275...   11.11.2008, 15:52
- - krvit   Район Байкала подразумевает под собой Иркутск? Есл...   11.11.2008, 17:26
|- - lsn_   [quote name='krvit' date='11.11.2008, ...   12.11.2008, 1:48
- - jota   У вас 100% гарантия, что завышен размер насоса. Эт...   11.11.2008, 18:46
|- - lsn_   Цитата(jota @ 11.11.2008, 23:46) 313816У ...   12.11.2008, 1:55
- - Насосник   Все таки не плохо бы фактические температуры. ...   13.11.2008, 8:07
|- - lsn_   Цитата(Насосник @ 13.11.2008, 13:07) 3144...   13.11.2008, 16:56
- - Teplo_Lelik   Цитата(lsn_ @ 7.11.2008, 15:45) 312319Под...   19.11.2008, 0:06
- - Насосник   Цитата(Teplo_Lelik @ 19.11.2008, 3:06) 31...   19.11.2008, 8:32
- - ILIA   Цитата(tiptop @ 25.12.2008, 19:08) 333353...   29.12.2008, 12:11
- - tiptop   to ILIA Провода с этого конца были немаркированные...   29.12.2008, 13:21
- - ТТГВ   температура нормальная рука и 55-60 не терпит А во...   6.1.2009, 12:10
- - VladNov   У меня не WILO, но после опресовывания системы и з...   28.1.2009, 11:21
- - KGP123   Для проверки подшипников. Снимите двигатель и повр...   3.2.2009, 13:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных