Здрасти всем.
Смотрю я по темам, много народу занимается не по детски частотниками разных марок, с углублённым изучением возможностей ПЧ.
Подскажите кто и как защищает двигатель и кабель от КЗ при работе с ПЧ с дросселями на выходе (меня больше интересует Siemens ММ4ХХ, на перспективу уже рассматриваем Danfos, но схема решения скорее всего одна и таже)
Предисловие
3-4 года назад, я тестировал сборку для управления вентилятором 2,2кВТ.
Сила состояла :
1 входной фильтр
2 ММ420
3 выходной фильтр
Марки фильтров не помню.
Ради интереса я проверил отработку ПЧ на КЗ, замкнул выход после ПЧ - выдало аврию по току.
Замкнул после фильтра - ПЧ запустился и продолжал работать, значения токов не помню.
Звонки в Siemens дали интересный результат, что ПЧ защищяет только себя, чтоб не сгорели IGBT модули по перегрузу. Неважно какие насторойки по двигателю и какие стоят защиты по току, если ток при работе меньше возможности частотника то он не остановится по току .
Тема замялась(забылась) по причине единичного решения и быстроты внедрения.

Недавно при пуске ММ440 250кВт с моторным дросселем на выходе, после ремонта двигателя, местные электрики в спешке забыли снять заземляющие кабеля 16 кв с выходных клемм силового шкафа.
Итог:
1 ПЧ запустился
2 заземляющие кабеля сгорели с таким грохотом и искрением
3 ПЧ выдал только патерю назрузки и продолжал работу

Почему не выдал никакой информации при пуске ПЧ что линия закарочена?
А если замкнёт двигатель или кабель что произойдёт (сгорит движок, кабель, дроссель, только после всего этого отвалится ПЧ), как защитить?
Все кто внедряет ПЧ, поделитесь информацией.

Сообщение отредактировал Алексей Гришков - 9.11.2008, 22:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Алексей Гришков   Контроль КЗ после ПЧ   9.11.2008, 22:19
- - Игорь Борисов   Фиг его знает, альтивары даже не пускаются в таких...   9.11.2008, 23:14
- - Михайло   По теории все было так: провода 16 кв. мм сгорели ...   10.11.2008, 15:57
- - Алексей Гришков   Частотник при пуске смотрит на двигатель, типо как...   11.11.2008, 19:14
- - fuel   Все ПЧ держат пиковый ток не более 2.5-3 кратного ...   12.11.2008, 8:27
- - Алексей Гришков   ЦитатаЗамкнул после фильтра - ПЧ запустился и прод...   12.11.2008, 16:24
- - Pzotov   А что, нормальный инвертор - перемычки сжег, все с...   17.11.2008, 14:03
- - Алексей Гришков   На курсах по ММ сказано, что при пуске Частотного ...   17.11.2008, 16:57
- - portos   Цитата(Алексей Гришков @ 10.11.2008, 0:19...   23.1.2009, 22:41
- - Павел Волков   Было такое дело, питание плавающего агрегата перер...   27.1.2009, 20:50
- - Kuznetsov   По моему после выходного дроселя напрашивается теп...   22.3.2009, 11:14
- - BROMBA   У Зименсов, а особенно у 420-х есть одна задурь - ...   23.3.2009, 18:57
- - fuel   Я понять все-таки не могу, у выходного дросселя со...   9.4.2009, 16:48
|- - BROMBA   Цитата(fuel @ 9.4.2009, 17:48) 376579Я по...   9.4.2009, 18:47
|- - portos   Цитата(fuel @ 9.4.2009, 19:48) 376579Я по...   12.4.2009, 18:27
|- - BROMBA   Цитата(portos @ 12.4.2009, 19:27) 377535Д...   14.4.2009, 17:54
|- - portos   Цитата(BROMBA @ 14.4.2009, 20:54) 378298В...   14.4.2009, 18:32
|- - fuel   Цитата(BROMBA @ 14.4.2009, 19:54) 378298В...   15.4.2009, 9:05
|- - BROMBA   Цитата(fuel @ 15.4.2009, 10:05) 378378Это...   15.4.2009, 19:55
|- - gansales   Цитата(BROMBA @ 15.4.2009, 20:55) 378718К...   16.4.2009, 10:31
|- - BROMBA   Цитата(gansales @ 16.4.2009, 11:31) 37892...   16.4.2009, 15:24
|- - portos   Цитата(BROMBA @ 16.4.2009, 18:24) 379096Д...   16.4.2009, 19:05
|- - fuel   Цитата(portos @ 16.4.2009, 22:05) 379182Е...   27.4.2009, 15:14
|- - poludenny   Цитата(fuel @ 27.4.2009, 15:14) 382655Гла...   25.5.2009, 17:14
- - gansales   Цитата(BROMBA @ 9.4.2009, 19:47) 376639А ...   10.4.2009, 10:16
|- - BROMBA   Цитата(gansales @ 10.4.2009, 11:16) 37694...   11.4.2009, 10:28
- - BROMBA   Цитата(portos @ 16.4.2009, 20:05) 379182П...   30.4.2009, 15:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 10:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных