Приветствую специалистов!
Есть проблема в загородном доме. Газоход выполнен в стене дома, газоход кирпичный 160*180, высота 10 метров, котел ДиДитрих 98 квт. При работе котла, в зимний период на стенках газохода (в районе третьего этажа, т.е. почти перед выходом на улицу) образуется конденсат, который соответственно приникает в помещение портит стены , да и вообще видимо ничего полезного не приносит.
Пытался разобраться в проблеме. Выяснил, что строители должны были заложить трубу нержавейку с отводом конденсата, но на деле это не выполнили.
Сейчас установить трубу внуть газохода не представляется возможным (дом жилой с полной отделкой). Изучал вопрос с полимерной вставкой "чулком", но уж больно цена запредельная.
Родилась у меня как у НЕ специалиста идея - разместить в газоходе вентилятор (или же на крыше дымосос), что бы увеличить скорость выхода отработанных газов и соответственно убрать точку росы из газохода.

Прошу помощи зала! Жизнеспособен подобный фортель? Размышлял, что вентилятор должен работать постоянно, чтоб канал газохода не остывал + постоянная вытяжка из котельной будет, где в общем всегда жарко больше +28 градусов.

Если идея бредовая не судите строго, по данной теме нахватался из инета всяко разного.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Diman123   Газоход с принудительной тягой?   11.11.2008, 14:24
- - Бабай   Приветствую. Конденсат образуется оттого, что дымо...   11.11.2008, 14:31
|- - Diman123   Цитата(Бабай @ 11.11.2008, 14:31) 313674П...   11.11.2008, 17:13
|- - zeman   Цитата(Diman123 @ 11.11.2008, 17:13) 3137...   17.11.2008, 16:05
|- - Diman123   Цитата(zeman @ 17.11.2008, 16:05) 315934С...   17.11.2008, 16:33
- - proekt_mep   Котел работает на природном газе? Если - да, то лу...   11.11.2008, 20:17
|- - Diman123   Цитата(proekt_mep @ 11.11.2008, 20:17) 31...   13.11.2008, 17:30
|- - Patorok   Цитата(Diman123 @ 13.11.2008, 18:30) 3147...   14.11.2008, 10:01
|- - Diman123   Цитата(Patorok @ 14.11.2008, 10:01) 31491...   17.11.2008, 15:56
- - мурад   в котлах поквартирного отопления(нр газлюкс) в сам...   14.11.2008, 13:06
- - proekt_mep   Ваш вентилятор может постоянно срывать пламя. Совр...   14.11.2008, 14:47
- - Evgkarpro   1. А газовый котел ДиДитрих (DE DIETRICH,Франция) ...   17.11.2008, 22:53
|- - Diman123   Цитата(Evgkarpro @ 17.11.2008, 22:53) 316...   18.11.2008, 13:23
|- - zeman   Цитата(Diman123 @ 18.11.2008, 13:23) 3163...   19.11.2008, 11:09
|- - Andrew   Цитата(zeman @ 19.11.2008, 11:09) 316811Т...   21.11.2008, 12:39
- - Ernestas   этот котел ,насколько я помню, -атмосферный. по э...   18.11.2008, 13:43
- - krizhevskyval   Вентилятор ставить крайне нежелательно:увеличение ...   20.11.2008, 23:57
- - Filatov   1. Повышение избытка воздуха на горение точно улуч...   21.11.2008, 20:33
|- - Diman123   Цитата(Filatov @ 21.11.2008, 20:33) 31808...   24.11.2008, 13:35
- - zeman   На второй неделе обсуждения нам наконец то сообщил...   24.11.2008, 13:55
|- - Diman123   Цитата(zeman @ 24.11.2008, 13:55) 318728Н...   24.11.2008, 15:59
- - Filatov   1. 1,16 куб.м./ч и выше, пока факел не сорвёт, о ч...   26.11.2008, 14:35
|- - Diman123   Цитата(Filatov @ 26.11.2008, 14:35) 31990...   26.11.2008, 15:33
- - мастер СПГ   Закрой лучше донышко на 100%, результат не застави...   26.11.2008, 16:41
|- - Diman123   Цитата(мастер СПГ @ 26.11.2008, 16:41) 32...   26.11.2008, 18:16
- - Filatov   3. Мастер СПГ дело грит. Хотя судя по диаграмке эт...   26.11.2008, 20:40
- - kolega   Отвечу, согласно древней традиции вопросом на вопр...   30.11.2008, 0:27
- - ВиталийА   Согласен с коллегой на 100. Самое практичное и нор...   30.11.2008, 12:35
- - Diman123   Докладываю вести с полей По совету Мастера СПГ з...   2.12.2008, 11:53
|- - zeman   Цитата(Diman123 @ 2.12.2008, 11:53) 32229...   2.12.2008, 17:15
||- - Diman123   Цитата(zeman @ 2.12.2008, 17:15) 322550Ра...   3.12.2008, 11:16
||- - zeman   Цитата(Diman123 @ 3.12.2008, 11:16) 32278...   3.12.2008, 12:32
|- - мастер СПГ   Ещё утеплил саму трубу дымохода от котла до стены,...   2.12.2008, 22:21
- - ремесленник   Цитата(Diman123 @ 2.12.2008, 11:53) 32229...   2.12.2008, 16:47
- - zeman   Пенополистирол вообще то для таких температур не г...   2.12.2008, 23:00
|- - Diman123   Цитата(zeman @ 2.12.2008, 23:00) 322668Пе...   3.12.2008, 11:06
- - Diman123   Фотки моего безобразия Колхозное утепление трубы...   5.12.2008, 13:03
- - zeman   Лучше оставить так как есть. Из двух зол выбирают ...   5.12.2008, 13:25
- - Diman123   Цитата(zeman @ 5.12.2008, 13:25) 324284Лу...   5.12.2008, 17:14


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 14:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных