сообщение 17.11.2008, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



У меня цех ремонта локомотивов. Категория В2, группа 4.1. высота 12 м, ПК на АПТ, расход получается 142 л/с, плюс наружное пожаротушение, отдельно стоящая насосная из резервуаров подает воду в сеть на сети гидранты, из этой же сети подача на АУПТ в цех, все бы ничего, но резервуары не влезают.

Нужно уменьшить расход воды => тонкораспыленка или пена.
Помогите выбрать лучший вариант.

Мне больше нравится ТРВ, но на Аквамастер нужно на удаленный ороситель подать 70 м напора (для высоты 12 м), значит в режиме ожидания трубопроводы в земле будут стоять под напором около 85 метров, а во время тушения на гидрантах напоры будут вообще под 100 метров.....

С пеной вообще не понятно ничего, если все оборудование ставить в насосной, то пена пойдет и на АПТ и на ПК и в гидранты, в гидранты можно пену? Если нет, то в насосной остаются только насосы а баки с пенообразователем и все остально расположаться в защищаемом цехе - так можно? и сколько нужно места?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Fireman   пена или тонкораспыленка???   17.11.2008, 13:06
- - AlexStar   в гидранты пену можно, только незачем. Если решите...   17.11.2008, 13:30
|- - Young   Цитата(AlexStar @ 17.11.2008, 16:30) 3158...   17.11.2008, 13:45
- - Yuran   Попробуйте посчитать на оросителях Макстоп, у них ...   17.11.2008, 14:46
- - AlexStar   перед ПК вообще-то 40 м надо. Диафрагма само собой...   17.11.2008, 15:01
|- - Young   Цитата(AlexStar @ 17.11.2008, 18:01) 3159...   18.11.2008, 8:35
- - Fireman   Перед ПК то понятно поставим диафрагму. Ну я прави...   17.11.2008, 15:27
- - Yuran   По поводу ТРВ: напор зависит от модели оросителей...   17.11.2008, 16:47
|- - Fireman   Цитата(Yuran @ 17.11.2008, 18:47) 315968П...   18.11.2008, 7:34
- - Fireman   Ну хоть че-нибудь скажите а?   18.11.2008, 13:15
|- - Young   Цитата(Fireman @ 18.11.2008, 16:15) 31633...   18.11.2008, 19:04
- - Fireman   Я в курсе, да, что есть тема, но там нету ответов ...   19.11.2008, 6:12
- - micconen   1. Кратность пены определяется видом пожнагрузки и...   19.11.2008, 8:20
- - Fireman   Спасибо огромное за досканальный ответ" Можно...   19.11.2008, 8:56
- - micconen   1. пена низкой и средней кратности - по площади, в...   19.11.2008, 9:32
- - AlexStar   По эстакадам и вообще про тушение пеной есть Пособ...   19.11.2008, 11:39
|- - Fireman   Цитата(AlexStar @ 19.11.2008, 13:39) 3168...   19.11.2008, 12:21
- - AlexStar   а там разве не двумя лафетами одну точку??   19.11.2008, 14:52
- - Fireman   п.8.14 "Общий расход воды на охлаждение лафет...   19.11.2008, 15:22
- - AlexStar   а теперь возьмите тот лафет, который будете примен...   19.11.2008, 16:29
|- - Fireman   Цитата(AlexStar @ 19.11.2008, 18:29) 3170...   19.11.2008, 19:28
|- - lusia   Цитата(AlexStar @ 19.11.2008, 16:29) 3170...   25.2.2009, 20:00
- - Young   а как вы считаете, что экономически выгоднее?   20.11.2008, 8:29
|- - Fireman   Цитата(Young @ 20.11.2008, 10:29) 317230а...   20.11.2008, 9:52
- - дмитрий01   а я считаю, что пена дешевле...   20.11.2008, 10:07
- - Fireman   во сколько раз на ваш взгляд? ну и или примерно, в...   20.11.2008, 12:38
- - дмитрий01   ну думаю раз в два дешевле, на насосах должна быть...   20.11.2008, 15:48
- - Fireman   а откуда экономия на насосах то возьмется? На пене...   21.11.2008, 7:03
- - дмитрий01   подумал все-равно пена дешевле, насколько я помн...   21.11.2008, 16:41
|- - Young   Цитата(дмитрий01 @ 21.11.2008, 16:41) 318...   21.11.2008, 22:16
- - дмитрий01   очень бы хотелось весь расход по цене просмотреть ...   21.11.2008, 22:53
|- - Young   Цитата(дмитрий01 @ 21.11.2008, 22:53) 318...   21.11.2008, 23:15
- - дмитрий01   в учебнике пожарная техника это есть , а так дом...   26.2.2009, 9:12
|- - lusia   Цитата(дмитрий01 @ 26.2.2009, 9:12) 35747...   26.2.2009, 19:28
- - дмитрий01   извиняюсь, но в учебнике ствол не тот и там только...   27.2.2009, 8:42


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 1:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных