Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> дымоудаление Актового зала
Гость_Durimar_*
сообщение 17.11.2008, 16:24
Сообщение #1





Guest Forum






Дали задание спроектировать систему дымоудаления Актового зала. Я делал много проектов по ОПС и КД а вот по дымоудалению ни разу не делал. Поэтому прошу вашей помощи.

Защищаемое помещение представляет собой зал на 415 мест, ширина-26,5м, длинна 22,3м и высота 9,4м. Имеет подвесной потолок в центральной части аккустический а по периметру подвесной армстронг. Причем запотолочное пространство имеет высоту 3,4м, там расположены системы центральных кондиционеров вентилляция и одна здоровая старая "Вытяжка".
Вот фотки моего обследования объекта:

Вот сам Актовый зал. Да там металлической решеткой заделан стояк или вент шахта что то в этом роде.


Еще зал. справа


Вот вентилляционные каналы за подвесным потолком.




А вот виновник всех Старый канал системы дымоудаления, видимо естественное дымоудаление без всякой автоматики






Вот вроде как центральный кондиционер:


А теперь выдржка из техзадания: При проектировании системы дымоудаления необходимо сохранить целостность акустической части подвесного потолка. Вентилятор дымоудаления расположить на существующем оголовке шахты дымоудаления. При необходимости учесть реконструкцию шахты, ремонт мягкой кровли вокруг неё, а также защитное заземление.

Есть идеи как организовать здесь систему дымоудаления unsure.gif . Так как я немного понимаю в организации грамотного проектирования по системам дымоудаления просьба как можно больше ваших мыслей выкладывать здесь. Буду благодарен различным полезным ссылкам. Хотелось бы ещё посматреть готовый оформленный проект подобного рода, но здесь на форуме такого не нашел. И методику расчета всего этого хозяйства.
Да и ещё, если кому интересно принять участие в этом деле более активное участие, то готов возместить финансово ваши труды. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Durimar   дымоудаление Актового зала   17.11.2008, 16:24
- - ganz72   Судя по всему Вы специалист СС. Оцените реально св...   17.11.2008, 17:34
- - Durimar   Вот я и поместил здесь инфу чтобы специалисты ОВ с...   17.11.2008, 20:54
- - ganz72   С радостью, да сам не ОВшник. Потому и предупредил...   18.11.2008, 17:39
- - old patriot   Расчёт следует вести согласно методике по п. 3 [1]...   18.11.2008, 22:56
- - Durimar   У меня ещё один вопрос. Нужно ли делать воздуховод...   24.11.2008, 16:26
- - old patriot   Делать вентсеть по помещению ни один документ не т...   24.11.2008, 17:28
- - Durimar   Расчетное количество воздушной смеси я тут насчита...   24.11.2008, 18:29
- - old patriot   В принципе, нормально. При вашей высоте зала, я ещ...   24.11.2008, 20:07
- - Durimar   Цитата(old patriot @ 24.11.2008, 20:07) 3...   25.11.2008, 0:27
|- - ReCS   Цитата(Durimar @ 25.11.2008, 5:27) 319074...   25.11.2008, 12:59
- - jota   Количество удаляемого дыма зависит от толщины слоя...   25.11.2008, 0:47
|- - old patriot   Цитата(jota @ 25.11.2008, 0:47) 319081Кол...   28.11.2008, 22:13
- - old patriot   Силовую часть может делать и автоматчик и электрик...   25.11.2008, 1:02
- - old patriot   Идею хорошую jota подкинул. Только у нас вытесняю...   25.11.2008, 1:12
- - jota   Странно. У нас системы вытеснения дыма на 2 месте ...   25.11.2008, 1:43
|- - old patriot   Цитата(jota @ 25.11.2008, 1:43) 319092Стр...   28.11.2008, 22:05
- - Durimar   Цитата(jota @ 25.11.2008, 0:47) 319081Кол...   25.11.2008, 1:45
- - jota   Цитата(old patriot @ 28.11.2008, 21:05) 3...   28.11.2008, 23:37
- - old patriot   Вот для того, чтобы не ходить к эксперту по многу ...   29.11.2008, 0:06
- - old patriot   Да,... И самое главное. Лучше заранее настраиват...   29.11.2008, 0:14
- - jota   Налицо различие в организации ...... У нас всю отв...   29.11.2008, 0:28
- - old patriot   Да-с-с... В тему. Vano недавно где-то вычит...   29.11.2008, 1:29
- - molibden1980   Vano взял это отсюда!   29.11.2008, 11:54
- - jota   Изменения в закон у нас были внесены после несколь...   29.11.2008, 11:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 13:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных