Доброго всем времени суток!
Много удаленных объектов стало появляться, что заставило задуматься над удаленной настройкой KNX-инсталляции. Так как далеко не на всех объектах есть интернет (представте себе!!), а там где есть - далеко не всегда получается открыть порт 3671 на роутере (заморочки оператора), то пришли к выводу, что наиболее целесообразко со стороны универсальности использовать для этих целей GSM-модем.
Схема получилась такова: KNX -> шлюз в IP (например Siemens N148/21) - > мини ПК - > GSM-модем (GPRS, 3G ...не важно)
мини ПК используется для того, чтобы было куда воткнуть модем (и не только для этого, но к делу не относится). Используется карточка оператора, у которого все входящие порты открыты, тоесть GSM-модем пингуется из интернета по IP (IP динамический, но это тоже не важно)
На этом миниПК все соединения на порт 3671 тупо перенаправляются на тот же порт, шлюза N148/21.
Эксперимент №1: Попробовали как работает перенаправление - отключили модем, подключились к мини ПК по локалке и через него программировали инсталляцию из ETS. Все супер, все удачно, да и вроде как не могло быть иначе ))
Эксперимент №2: Подключили модем к мини ПК, получили внешний IP модема, естественно настроили GPRS, проверили с мини ПК через можем можно лезть в Инет. Пробуем подключиться - фиг! В ETS устанавливаем все как полагается (ETS3.0F) - настроили нужный интерфейс - KNXnet/IP, взяли внешний IP модема, указали нужный порт. - Тест - отсутствие коммуникации. Пошли в ETS "Конфигурация интерфейсов -> KNXnet/IP диагностика -> Конфигурация вручную -> Начать Тестирование"
Тест 1 - Проверка IP адреса участка сети - Пройден! Тест 2 - Ping-тест удаленного устройства - Пройден (через раз. то да, то нет) Тест 3 - Unicast-тест - Не пройден
Пинговали обычным спосбом - пингуется, но время первого пинга порядка 1,7с, последующие - 0,6с Тоесть связь с модемом точно есть! Более того - подключившись к миниПК мы в логах увидели все пинг-запросы и све ответы на них!
Есть большое подозрение, что для ETS время пинга 1,7с слишком велико, но это только подозрения. (( И к сожалению в ETS нигде нет настройки этого времени ожидания ответа от удаленного интерфейса
Может быть я чтото упустил? Подскажите плиз. Я понимаю что это вопрос больше к сетевикам, но тем не менее задаю здесь, ибо не верю, что не найдется ни одного грамотного сетевика в KNX. Более того, уверен что такая задача становится у многих интеграторов, и решение проблемы на этом уровне было бы интересно всем!
Заранее всем спасибо!
С уважением Павел
З.Ы. Не предлагайте пожалуйста сменить схему решения путем выбора другого оборудования (например, на всякие там Бабтеки и пр.) и типа линка в Интернет (на 3G, LAN, ADSL и т.п.). Примите пожалуйста задачу в том виде, в каком она есть.
|