> замечание экспертизы., по моему эксперты жгут
ssn
сообщение 20.11.2008, 18:27
Сообщение #1


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



речь идёт про обвязку приточных систем теплофикацией. дословно:

Размещение насоса на обратном труопроводе после калорифера или на подающем трубопроводе не обеспечит выполнение требований по защите калорифера от замораживания (п. 12.19 СНиП 41-01-2003) особенно при температуре воздуха, близкой к 0С. Насос следует установить на перемычке между обратным и подающим трубопроводами и включаться он должен только при отклонении температуры приточного воздухав сторону увеличения от заданной величины. в остальное время насос работать не должен.
в обвязке калориферов воздушно-тепловых завес насосы не нужны.

дальше ещё есть про недопустимость применения в данных схемах трехходовых клапанов.... просто нельзя и все.

главный специалист подписал. правда не видно какая фирма, но экспертиза московская...

может я чего не понимаю, и это что то новое? даже не знаю с чего начать ответ на эти замечания...
письмо с приложением, а приложение книга какая нить, типа пыркова. не знаю.

даже как то засомневался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ssn   замечание экспертизы.   20.11.2008, 18:27
- - ALEXLIDER   ssn Может бабла хотят? Исходи с этой точки зрения ...   20.11.2008, 19:28
- - jota   Цитата(ssn @ 20.11.2008, 17:27) 317619реч...   20.11.2008, 19:37
|- - tuguzak   Цитата(jota @ 20.11.2008, 19:37) 317636На...   20.11.2008, 23:33
- - ssn   про завесы понятно, можно без насоса обойтись... э...   20.11.2008, 19:56
- - jota   Норм на обвязку вообще нет и быть не может - есть ...   20.11.2008, 20:06
|- - tuguzak   Цитата(jota @ 20.11.2008, 20:06) 317639Но...   20.11.2008, 23:39
- - Skaramush   На тему экспертов и экспертиз - не один раз уже пр...   20.11.2008, 20:25
- - LordN   ищите тут или на аирконе - те же самые слова экспе...   20.11.2008, 23:07
|- - jota   Цитата(LordN @ 20.11.2008, 22:07) 317685п...   20.11.2008, 23:30
- - ssn   а разве на перемычке насос работает переодически? ...   20.11.2008, 23:36
|- - tuguzak   Цитата(ssn @ 20.11.2008, 23:36) 317700а р...   20.11.2008, 23:45
|- - jota   Цитата(tuguzak @ 20.11.2008, 22:45) 31770...   20.11.2008, 23:51
- - jota   Цитата(ssn @ 20.11.2008, 17:27) 317619Нас...   20.11.2008, 23:44
- - ssn   да ладно вам прикалываться то... чего делать то......   21.11.2008, 0:35
|- - jota   Цитата(ssn @ 20.11.2008, 23:35) 317721чег...   21.11.2008, 0:41
- - ventmdv   Ксати есть же рекомендованные производителем прито...   21.11.2008, 8:49
- - ALEXLIDER   Цитата(ssn @ 21.11.2008, 0:35) 317721да л...   21.11.2008, 8:51
- - cat   Настоять на своей схеме обвязки, описав работу в т...   21.11.2008, 9:11
- - ssn   дак в том то и дело, что эксперт ставит под сомнен...   21.11.2008, 9:49
- - cat   RE: замечание экспертизы.   21.11.2008, 9:56
- - ALEXLIDER   Цитатадак в том то и дело, что эксперт ставит под ...   21.11.2008, 9:59
- - ssn   СНиП 41-01-2003: 12.19 Автоматическую защиту от за...   21.11.2008, 14:05
- - jota   И Вы и эксперт перегрелись! В вашем СНиП 41-01...   21.11.2008, 15:23
- - ArFey   Цитата(ventmdv @ 21.11.2008, 7:49) 317749...   21.11.2008, 15:52
- - ssn   тоесть думаете непрокатит ссылка на СП по теплосет...   21.11.2008, 16:17
- - Wiz   Цитатано так же понятно, что вент системы напрямую...   21.11.2008, 17:51
- - ssn   на вводе в здание (у потребителя) на вводе должен ...   21.11.2008, 18:01
- - инж323   А что за Экспертиза? Это МГЭ или экспертное заключ...   21.11.2008, 18:05
- - SKLIF   не видя схемы трудно понять в чем суть. Но за моих...   3.12.2008, 13:02
- - ssn   а что трудного? схема теплоснабжения приточных уст...   3.12.2008, 14:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных