Согласно требованию СНиП "Котельные установки" необходимо установить тяго-напоромер для измерения разряжения за котлом. А что если разряжения за котлом нет? Допустим там избыточное давление. И вообще есть ли смысл их ставить, если у нас нет дымососа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Ram132   Разряжение за котлом   25.11.2008, 8:11
- - zeman   Если там есть избыточное давление, значит есть оши...   25.11.2008, 9:18
- - x-pert   Цитата(zeman @ 25.11.2008, 9:18) 319126Ес...   25.11.2008, 14:57
- - Насосник   Цитата(x-pert @ 25.11.2008, 17:57) 3...   25.11.2008, 15:51
|- - Любознательный   zeman Цитата(Насосник @ 25.11.2008, 18:51...   28.11.2008, 9:58
- - zeman   Насосник меня опередил. А по нику не скажешь, что ...   25.11.2008, 16:33
- - Ram132   В том же снипе написано что необходимо мерять разр...   26.11.2008, 7:49
- - zeman   Нет, в таких котлах разряжения не будет. За констр...   26.11.2008, 9:16
- - Насосник   В системах с наддувом в котле (по ходу движения пр...   26.11.2008, 12:48
|- - Любознательный   Цитата(Насосник @ 26.11.2008, 15:48) 3198...   26.11.2008, 14:02
- - Насосник   Цитата(Любознательный @ 26.11.2008, 17:02...   26.11.2008, 14:56
- - Ram132   Цитата(Насосник @ 26.11.2008, 13:48) 3198...   26.11.2008, 14:58
- - Ram132   Цитата(Любознательный @ 26.11.2008, 15:02...   26.11.2008, 15:04
- - Насосник   Цитата(Ram132 @ 26.11.2008, 17:58) 319927...   26.11.2008, 15:15
- - Ram132   Может я чего то недопонимаю. Причем здесь производ...   26.11.2008, 15:29
- - Насосник   Цитата(Ram132 @ 26.11.2008, 18:29) 319950...   26.11.2008, 15:35
- - Ram132   Думаю что ответ на задачку "ноль". И все...   26.11.2008, 15:41
- - Насосник   Цитата(Ram132 @ 26.11.2008, 18:41) 319961...   26.11.2008, 16:17
- - tiptop   Цитата(Ram132 @ 25.11.2008, 8:11) 319108И...   26.11.2008, 19:14
- - Evgkarpro   В основном смотрю, идет речь о газотрубных (дымога...   26.11.2008, 23:34
- - Pavlik   На самом деле вопрос про шиберы то же актуален в...   27.11.2008, 12:06
- - Ram132   Если тяго-напоромер после котла все-таки ставить, ...   27.11.2008, 12:55
|- - tiptop   Цитата(Ram132 @ 27.11.2008, 12:55) 320384...   27.11.2008, 17:34
- - Насосник   Мы в свое время для наладки применяли немецкий с ц...   27.11.2008, 13:27
- - ВиталийА   1.Есть такое требование Снип по тягонапоромерам. О...   27.11.2008, 14:12
- - zeman   Обычно мы тоже ограничиваемся датчиком температуры...   27.11.2008, 14:28
- - ВиталийА   Кстати, наличие дымососа - не определяет разрежени...   27.11.2008, 14:32
- - Насосник   Цитата(ВиталийА @ 27.11.2008, 17:32) 3204...   27.11.2008, 15:17
- - ВиталийА   1.Теоретически , конечно, разные показания будут и...   27.11.2008, 16:36
- - Любознательный   Извините, но разговор об необходимости установки т...   28.11.2008, 6:05
|- - zeman   Цитата(Любознательный @ 28.11.2008, 6:05)...   28.11.2008, 9:48
- - Насосник   Цитата(ВиталийА @ 27.11.2008, 19:36) 3205...   28.11.2008, 7:04
|- - Любознательный   Цитата(Насосник @ 28.11.2008, 10:04) 3207...   28.11.2008, 9:13
- - Насосник   Цитата(Любознательный @ 28.11.2008, 12:13...   28.11.2008, 10:04
- - Любознательный   "в любой точке дымовой трубы не только на вых...   28.11.2008, 11:04
- - Насосник   Вы бы определились, что называете статическим, что...   28.11.2008, 11:32
- - ВиталийА   Ну понаписали...Вопрос был конкретный - и конкретн...   28.11.2008, 13:09
|- - zeman   Цитата(ВиталийА @ 28.11.2008, 13:09) 3209...   28.11.2008, 16:04
|- - Alex_   Цитата(zeman @ 28.11.2008, 16:04) 321057Н...   28.11.2008, 23:57
- - Насосник   Согласен, что в рассуждениях мы ушли от исходного ...   28.11.2008, 14:09
- - ВиталийА   Согласен. если быть абсолютно точным. Манометр ста...   28.11.2008, 14:36
- - ВиталийА   Да они несколько лет назад не обращали внимания на...   28.11.2008, 16:43
- - Насосник   С 6-ти метровой трубой была не котельная, а коксов...   1.12.2008, 8:08
- - dvital   Если дымосос создаёт напор 1500 Па, то какое будет...   1.12.2008, 9:21
|- - Любознательный   Цитата(dvital @ 1.12.2008, 12:21) 321659Е...   1.12.2008, 10:09
|- - dvital   Цитата(Любознательный @ 1.12.2008, 10:09)...   1.12.2008, 13:02
- - Насосник   1500 - суммарный напор т.е. суммарное сопротивлени...   1.12.2008, 13:24
- - zeman   Немного не в той ветке вопрос задан. По вентилятор...   1.12.2008, 13:45
- - Ram132   Выслушав все ответы на заданный мною вопрос хочу с...   1.12.2008, 15:44
- - ВиталийА   Да. Без дымососа. С уважением, ВА.   1.12.2008, 18:31
- - Насосник   Нет. 1. На срезе трубы не ноль. Какую то составляю...   2.12.2008, 8:58
- - Pirotechnik   Цитата(ВиталийА @ 28.11.2008, 14:36) 3210...   5.12.2008, 21:31
|- - zeman   Цитата(Pirotechnik @ 5.12.2008, 21:31) 32...   8.12.2008, 11:50
- - den.mgn   А кто-нибудь пробовал регулировать резряжение-давл...   6.12.2008, 8:59
- - boiler   Без слов   26.12.2008, 14:12
- - Август   ребя прошу посмотрите ссылочку на мою тему   17.2.2009, 5:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных