> Целесообразность постановки КТЗ
kolega
сообщение 30.11.2008, 1:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 29.11.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 26041



Описываю проблему. Проектирую технологию в цехе печатной продукции.

Расход газа составляет 66-214 м3/час. Давление на котором работает горелка установки составляет 100 мБар. На фасаде здания вешаю шрп с редуцированием давления: среднее (3 кг) - среднее 0.1 кг. Потом веду фасадный газопровод, завожу его внутрь, ставлю клапан э/м (КЭГ) отключающий, далее фильтр, ИК с байпасом, далее кран, компенсатор, рампу с мультиблоком и подключаю газопровод к горелке.

Так вот, газовый трест требует постановки перед КЭГ-ом на вводе газа в цех термозапорного клапана. КТЗ с такой пропускной способностью найти не смог. Даже у КТЗ "Барс" Ду200 и КТЗ-001 Ду200 пропускная способность при входном давлении 12 кг составляет всего 201 куб.м.

КАК БЫТЬ, если газ.трест требует ктз на вводе газа в цех, уперся в требования пожарной безопасности.
Советовался с эксплуатационщиками газового хозяйства, сказали, что когда ставят ктз на большой расход газа при среднем давлении - удаляют его начинку предварительно.
А это, согласитесь, вандализм. Заранее благодарю

Сообщение отредактировал kolega - 30.11.2008, 1:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kolega   Целесообразность постановки КТЗ   30.11.2008, 1:23
- - GASPAR   Цитата(kolega @ 30.11.2008, 0:23) 321513О...   30.11.2008, 10:56
- - ВиталийА   Если ваши расчеты верны!! С такой проблемо...   30.11.2008, 11:09
|- - GASPAR   Цитата(ВиталийА @ 30.11.2008, 10:09) 3215...   30.11.2008, 11:27
- - ВиталийА   Нормальное решение. Не витийствуйте. Хоть 10. При ...   30.11.2008, 11:34
|- - GASPAR   Цитата(ВиталийА @ 30.11.2008, 10:34) 3215...   30.11.2008, 11:38
- - kolega   2Gaspar 1. В техпаспорте на КТЗ сказано "проп...   30.11.2008, 12:01
|- - logistik   Цитата(kolega @ 30.11.2008, 13:01) 321548...   15.12.2008, 12:35
- - ВиталийА   Я не сталкивался с 5 колесом в телеге. В обычных з...   30.11.2008, 12:24
|- - kolega   2ВиталийА Спасибо за мнение. В принципе, по всем п...   30.11.2008, 12:42
- - ВиталийА   Сколько работаю - вижу на сайте часто повторяемые ...   30.11.2008, 13:06
- - ВиталийА   Кстати - можно попробовать проконсультироваться с ...   30.11.2008, 13:15
- - Evgkarpro   От этого требования уходил только этим способом: Т...   30.11.2008, 13:29
|- - kolega   Цитата(Evgkarpro @ 30.11.2008, 13:29) 321...   30.11.2008, 13:54
- - kolega   2ВиталийА Насчет саратовцев согласен. Вообще этот ...   30.11.2008, 13:38
- - ВиталийА   Нет, не все так сложно, просто - надо выйти на ну...   30.11.2008, 13:56
- - Evgkarpro   ШРП полной заводской готовности, почему как захоти...   30.11.2008, 14:13
- - kolega   обоснуйте?   30.11.2008, 15:04
- - Павел М   Может один из вариантов такой. Исходить из принцип...   1.12.2008, 8:45
|- - Павел М   Не понял. Что значит всё увесить термодатчиками? В...   3.12.2008, 15:55
- - kolega   да, есть такая идея. думал об этом на прошлой неде...   1.12.2008, 12:14
- - мастер СПГ   Господа!Необходимость установки КТЗ - актуальн...   3.12.2008, 18:18
|- - atochil   'мастер СПГ' Господа!Необходимость уст...   3.12.2008, 21:12
|- - GASPAR   'мастер СПГ' : ..Господа! Необходимост...   15.12.2008, 22:34
|- - kolega   Цитата(GASPAR @ 15.12.2008, 22:34) 328896...   15.12.2008, 23:12
- - kolega   2Павел Дело в том, что помимо ГСН, ГСВ я делаю ПОС...   3.12.2008, 21:21
|- - Павел М   Цитата(kolega @ 3.12.2008, 21:21) 3232402...   4.12.2008, 7:47
- - logistik   Так вот, мой вариант "термочуствительное запо...   15.12.2008, 12:45
- - Patorok   Ух-ты, какой занятны диспут пропустил. Позвольте в...   15.12.2008, 18:17
- - logistik   Цитата(Patorok @ 15.12.2008, 18:17) 32879...   16.12.2008, 15:25
|- - Patorok   Цитата(logistik @ 16.12.2008, 16:25) 3291...   16.12.2008, 19:07
- - kolega   нашел еще один способ, тоже называется инженерным ...   16.12.2008, 19:55
|- - Patorok   Цитата(kolega @ 16.12.2008, 20:55) 329363...   17.12.2008, 13:46
|- - kolega   Цитата(Patorok @ 17.12.2008, 13:46) 32964...   18.12.2008, 8:32
|- - Patorok   Цитата(kolega @ 18.12.2008, 9:32) 330051А...   18.12.2008, 10:14
- - logistik   Цитата(Patorok @ 16.12.2008, 19:07) 32934...   17.12.2008, 12:08
- - zeman   Ну и что? Если в состав рампы входит регулятор дав...   17.12.2008, 14:54
|- - Patorok   Цитата(zeman @ 17.12.2008, 15:54) 329703Н...   17.12.2008, 16:38
- - zeman   В Европе так и делают. Но для этого нужен регулято...   18.12.2008, 1:33
- - kolega   Всем, спасибо за продуктивный диалог. Вопрос исчер...   18.12.2008, 23:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 16:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных