Подскажите, плииииииз!!!!!!
5 мес назад получили проект вентиляции БЦ, 3 этажа по 300м2, на каждом этаже свои системы, расположены в запотолочном пр-ве коридоров, мощность менее 3000м3/час. Закончили монтаж, произвели пусконаладку. В процессе работ произошли изменения - во первых, изменилась архитектра кое - где. Перегородки перенеслись, название помещений изменилось кое-где. Кроме того, заказчик попросил, и мы сделали - вместо мультика на 5 комнат поставили 5 моно-сплитов. И вентиляторы заменили на шумоизолированные, равноценные по характеристикам.
Все изменения подписаны в доп соглашениях к Договору.
какую исполнительную документацию я должен передавать Заказчику, кроме "чертежей по факту".
Если паспорта систем, то там околесица будет - конаты другие, площади не соответствуют. в проекте был Фома, а собрали Ерему))))))0
|