oim Как рассчитать Дымоудаление из магазина, атриума и кафе? 3.12.2008, 8:53 Ленточка Здравствуйте!
Рекомендую воспользоваться поиск... 3.12.2008, 9:30 oim не нашел методику расчета объема дыма из магазинов... 3.12.2008, 11:25![]() old patriot Цитата(oim @ 3.12.2008, 11:25) 322787не н... 3.12.2008, 11:46 Ленточка Методику расчета дымоудаления из помещения можно п... 3.12.2008, 11:39 EJIEHA oim
Учитывая , что Вы проектируете не на территори... 3.12.2008, 11:54 oim спасибо за ссылки.
а вот в наших нормах про арт... 3.12.2008, 13:21 Ленточка В пособиях четко расписан расчет. Отдельных методи... 3.12.2008, 13:31 oim спасибо огромное...
буду читать и считать.
надеюсь... 3.12.2008, 14:14 oim Выложу свой чертеж, он еще в стадии проектирования... 4.12.2008, 7:53 old patriot Хотелось бы знать, в Вашем государстве нормативная... 4.12.2008, 13:02 ReCS Цитата(oim @ 3.12.2008, 12:53) 322721Уваж... 5.12.2008, 11:17 oim ДУ из коридоров жилой и офисной башни делаю.
а вот... 17.12.2008, 7:15 Крезот На подземную автостоянку кубатура будет от 42000 д... 17.12.2008, 15:24 oim знаю, просто этот проект начинал другой человек и ... 18.12.2008, 9:25 old patriot Цитатаиз магазинов что-то очень большой расход дым... 18.12.2008, 11:50 oim блин, куда мне такие огромные воздуховоды городить... 19.12.2008, 5:58 old patriot Цитата...если две зоны то получиться по 1035 м2, а... 19.12.2008, 10:12 oim ну да, резервуары дыма.
получается магазин придеть... 19.12.2008, 21:06 EJIEHA Зона одна. Будет три дымориёмных устройства, но п... 20.12.2008, 8:53 old patriot Эт, точно... 20.12.2008, 14:47 oim т.е. одна система которая будет работать на весь о... 20.12.2008, 18:45 old patriot Количества дыма для больших помещений не зависит о... 20.12.2008, 19:07 oim супермаркет 2070 м2, высота до ригеля 3,8 м, до по... 23.12.2008, 16:34 old patriot Я не располагаю временем, а потому - тезисно:
1).... 23.12.2008, 18:01 oim спасибо old patriot, хоть что-то проясняется.
ну а... 24.12.2008, 8:26 old patriot Цитатаи еще для маленьких магазинов площадью 355 и... 24.12.2008, 10:12 oim спасибо всем.
вот, поситал по КВМ-подбор магазин п... 25.12.2008, 8:52 oim в магазине площадью 420 м2 я сделал ДУ, расход кот... 27.12.2008, 5:19 old patriot Необходимо предусмотреть неорганизованный приток н... 27.12.2008, 18:34 oim как же сделать неорганизованный приток наружнонго ... 28.12.2008, 5:49 old patriot Вам по-любому надо делать нормальную защиту от дым... 28.12.2008, 14:10 oim подпор в тамбуры шлюзы делаю.
дымоудаления из кори... 29.12.2008, 5:31 old patriot Цитата...дымоудаления из коридоров не делаю, т.к. ... 29.12.2008, 10:43
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.11.2025, 18:40 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |