Коллеги! Интересует мнение, правильно ли сделана данная схема?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
tgv Схема с 2-мя вводами в здание 3.12.2008, 11:36 losь нет не правильно, сейчас выложу пример
вот собств... 3.12.2008, 12:27 tgv Цитата(losь @ 3.12.2008, 12:27) 322827нет... 3.12.2008, 15:33 Михаил I Должно быть 2 ввода, а у вас 1 труба от пож. насос... 3.12.2008, 13:35 Михаил I Во второй насосной вопросы есть.
1. Написано - по... 3.12.2008, 13:49 losь Не 70, а 7 метров, в водопроводе 18 метров, должно... 3.12.2008, 14:43 Михаил I Цитата(losь @ 3.12.2008, 16:43) 322938Не ... 4.12.2008, 8:30 losь Собственно все краны по делу... думаю врятли меньш... 3.12.2008, 16:02 tgv вот сейчас переделал
вроде получше? 3.12.2008, 16:58 Young Цитата(tgv @ 3.12.2008, 16:58) 323060вот ... 3.12.2008, 18:40 OVOK Цитата(tgv @ 3.12.2008, 16:58) 323060вот ... 3.12.2008, 18:41  Young Цитата(OVOK @ 3.12.2008, 18:41) 323159У В... 3.12.2008, 18:42   OVOK Цитата(Young @ 3.12.2008, 18:42) 323162та... 3.12.2008, 18:44    Young Цитата(OVOK @ 3.12.2008, 18:44) 323166Тол... 3.12.2008, 18:46    tgv Цитата(OVOK @ 3.12.2008, 18:44) 323166Тол... 3.12.2008, 18:47     Young Цитата(tgv @ 3.12.2008, 18:47) 323172я та... 3.12.2008, 18:52      kornkorn Цитата(Young @ 3.12.2008, 19:52) 323174по... 14.5.2009, 12:58       Young Цитата(kornkorn @ 14.5.2009, 13:58) 38775... 14.5.2009, 13:49     OVOK Цитата(tgv @ 3.12.2008, 18:47) 323172я та... 3.12.2008, 18:57  tgv Цитата(OVOK @ 3.12.2008, 18:41) 323159У В... 4.12.2008, 8:40 losь так хорошо, кстати, у меня не краны, поворотные за... 3.12.2008, 17:17 tgv зачем приварные?
у вас обозначения кранов, задвижк... 3.12.2008, 18:45 losь Цитата(Михаил I @ 4.12.2008, 8:30) 323362... 4.12.2008, 11:27 Михаил I Цитата(losь @ 4.12.2008, 13:27) 323529с о... 4.12.2008, 12:41  OVOK Цитата(Михаил I @ 4.12.2008, 12:41) 32359... 4.12.2008, 23:05 losь пришли замечания от монтажников, попросили виброко... 4.12.2008, 12:14 losь есть резерв по подводящим трубам, один насос и соб... 4.12.2008, 12:51 tgv тут все смотрел схему, общался с монтажниками
непо... 4.3.2009, 9:19 _Роман_ К пожарным насосам (к коллектору с двух сторон как... 4.3.2009, 10:26 Serg Ivanov Цитата(_Роман_ @ 4.3.2009, 11:26) 359701В... 10.3.2009, 11:24 _Роман_ Про количество кранов (задвижек) - классическая сх... 4.3.2009, 10:35 OVOK Цитата(_Роман_ @ 4.3.2009, 10:35) 359703П... 4.3.2009, 22:51 _Роман_ OVOK, расту над собой 5.3.2009, 6:15 tgv столько написали, но почемуто на вопрос так никто ... 10.3.2009, 13:34 _Роман_ Serg Ivanov, проектировщики ВК почему - то предпоч... 12.3.2009, 14:26 Serg Ivanov Цитата(_Роман_ @ 12.3.2009, 15:26) 363111... 12.3.2009, 15:13 _Роман_ Байпас после счётчика - да, имхо не нужен. Он нуже... 12.3.2009, 14:50 _Роман_ Ага, дают. Потом догоняют и ещё раз дают Нам как ... 13.3.2009, 11:57