Всем доброго времени суток!
Сразу оговорюсь, что не являюсь специалистом в области обсуждаемых систем, но пришлось заняться mad.gif . Поэтому прошу не судить строго, если вопрос не в тему, поиском искал целый час, не нашел нужной информации.

Суть:
необходимо запроектировать систему кондиционирования в офисных помещениях. Площадь около 650 м. Имеются помещения с панорамным остеклением.
Проблема, наверное, всем известная - нехватка холода.

Появляются вопросы, организация-проектировщик ничего внятного сказать не может который день.
Система чилер-фанкойл. Выделяется 42 кВт по холоду и все sad.gif . Дополнительные мощности не предусмотрены, доп. систему типа VRV и пр. установить не представляется возможным.
При расчетах получается, что теплопритоки составляют около 90 кВт, и это не считая серверной.

При расчетах используются следущие источники теплопоступлений:
1. Люди - 100 Вт на чел.
2. Освещение - 20 Вт на м2.
3. Офисная техника - 30 Вт на м2.
4. Там, где есть окна - инсоляция, рассчитывается как удельный поток* площадь окна.
Все???

Получается, что имеющийся холод необходимо "оптимально размазать" по помещениям.
Подключив коллег, совместными усилиями набросали возмоные варианты выхода из ситуации:
1. Нанести пленку на окна. По имеющейся информации, поможет отсеять 30% тепла. Так ли это??
2. Реализовать "интеллектуальное управление" фанкойлами. Возможно такое???
Оснастить фанкойлами все необходимы помещения с достаточными мощностями, объединить их по интерфейсу и каким-нибудь контроллером управлять.
Чтобы, к примеру, попеременно включать-выключать фанкойлы, и сумарная мощность работающих была не больше положенной. Естественно, придется устанавливать приоритет по помещениям.
Проект еще необходимо со службой эксплуатации согласовать.

Вопросы, на которые хотелось бы получить ответ:
1. Как рассчитать температуру в помещении, если, к примеру Т наружнего воздуха будет 30 град?.
2. Имеет ли смысл в помещение, где суммарные теплопритоки составляют 6 квт., ставить фанкойл на 4,5?? Что будет при этом" bang.gif ?
3. Какие доп. теплопритоки необходимо учесть еще (вентиляция и тд).
4. Существует ли, в принципе, возможность создания так называемой "интеллектуальной" системы. Понятно, что можно релюшками отключать-включать питание фанкойлов, либо разделить все фанкойлы на 4 ветви и клапанами перекрывать, чтобы работали 2 из 4. Какие вендоры такие железяки делают (может LON -протокол и ему подобные). Там надо-то только включать-выключать.
Предложенные Daikin врода таких функций не имеет, у Clivet вроде есть СУ, но не нашел описания, у Wespera тоже не то что-то. Управлять централизованно можно, приоритеты сделать - нет.
5. Еще былы вопросы, пока писал - забыл bang.gif .
может просто найти другого проектировщика???, или у нас запросы неадекватные? laugh.gif

Буду очень признателен за помощь.
К сожалению, нет возможности перелопачивать огромные объемы информации.
Заранее всем спасибо.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- kot937   система управления фанкойлами, приоритет управления   4.12.2008, 20:34
- - john11   Если Цитата(kot937 @ 4.12.2008, 20:34) 32...   5.12.2008, 10:07
- - Крезот   Мой вариант действий, если уж спецы заняты. 1. На ...   5.12.2008, 10:15
- - ArFey   На мой взгляд, врядли будет правильно считать одно...   5.12.2008, 10:50
- - kot937   Спасибо всем за ответы, но все равно есть недопони...   5.12.2008, 14:36
- - kot937   Мой вариант действий, если уж спецы заняты. 1. На ...   5.12.2008, 15:45
- - cat   "Пальцем в небо" на Ваши вопросы не отве...   5.12.2008, 15:51
- - kot937   "Пальцем в небо" на Ваши вопросы не отве...   5.12.2008, 16:21
- - ArFey   Работать уже сил в пятницу не осталось , поэтому ...   5.12.2008, 17:05
- - cat   Пару копеек. 1. Оставляйте фанкойлы включенными ...   5.12.2008, 17:28
- - Крезот   1. Фанкойл ставить, поможет но до оптимальной темп...   5.12.2008, 17:41
- - kot937   ArFey, Cat спасибо огромное эту формулу я и иск...   5.12.2008, 17:42
- - cat   Чет я имею подозрение, что система(менеджмента) у ...   5.12.2008, 17:47
- - ArFey   Еще забыл: Есть у Fujitsy программа считающая тепл...   5.12.2008, 17:57
- - kot937   Крезот, тебе тоже спасибо пока писал, еще сообщени...   5.12.2008, 18:01
- - alem   Свести расчётные 90 к 40 обычно можно, но это очен...   7.12.2008, 9:07
|- - Alex_   Цитата(alem @ 7.12.2008, 9:07) 324824Свес...   8.12.2008, 0:27
- - Гена   Добавлю. Постройте график "часы-теплопоступле...   7.12.2008, 12:41
- - kot937   Засада в том, что нельзя поставить доп. кондиционе...   7.12.2008, 15:24
|- - Гена   По серверным - пройдитесь поиском по форуму, много...   7.12.2008, 16:51
- - olg2004   система управления какая интелектуальная она не бы...   7.12.2008, 17:09
- - kot937   система управления какая интелектуальная она не бы...   7.12.2008, 17:49
|- - john11   Цитата(kot937 @ 7.12.2008, 17:49) 324951я...   7.12.2008, 19:59
- - olg2004   большое колличество фанкойлов на маленький чиллер,...   8.12.2008, 5:53
- - kot937   Все перечисленные методы будут реализовываться, ес...   8.12.2008, 10:27
|- - Alex_   Цитата(kot937 @ 8.12.2008, 10:27) 325233М...   8.12.2008, 23:51
- - инж323   Стандартная практически задача. Серверная на отдел...   9.12.2008, 0:14
- - jota   Есть дурацкая идея, но ведь и задача такая же........   9.12.2008, 0:53
|- - alem   Цитата(jota @ 9.12.2008, 1:53) 325727Есть...   9.12.2008, 15:47
|- - jota   Цитата(alem @ 9.12.2008, 14:47) 325996спр...   9.12.2008, 16:29
|- - Alex_   Цитата(jota @ 9.12.2008, 16:29) 326018а) ...   10.12.2008, 0:07
- - M.Mar   Цитата(jota @ 8.12.2008, 23:53) 325727Ест...   10.12.2008, 19:52
|- - jota   Цитата(M.Mar @ 10.12.2008, 18:52) 326691П...   10.12.2008, 20:23
|- - M.Mar   Цитата(jota @ 10.12.2008, 19:23) 326698По...   10.12.2008, 20:35
- - john11   А интересно - здание новое, другие арендаторы уже ...   10.12.2008, 20:36
|- - jota   Написал же автор - есть другие арендаторы и центра...   10.12.2008, 20:54
|- - M.Mar   Цитата(john11 @ 10.12.2008, 19:36) 326704...   10.12.2008, 20:55
- - john11   "Написал же автор - есть другие арендаторы и ...   10.12.2008, 21:00
- - jota   А вообще, вопрос абстрактный. Надо рассматривать н...   10.12.2008, 21:03
- - инж323   Не встречалось еще здание в котором одновременно н...   10.12.2008, 23:43
|- - Alex_   Цитата(инж323 @ 10.12.2008, 23:43) 326804...   11.12.2008, 0:04
|- - инж323   Цитата(Alex_ @ 11.12.2008, 0:04) 326812Аб...   11.12.2008, 0:20
||- - Alex_   Цитата(инж323 @ 11.12.2008, 0:20) 326816Н...   11.12.2008, 0:46
|- - M.Mar   Цитата(Alex_ @ 10.12.2008, 23:04) 326812П...   11.12.2008, 9:48
- - инж323   Сейчас подкорректирую цитатувас в своем посте,а то...   11.12.2008, 0:58
- - john11   Цитата(Alex_ @ 11.12.2008, 0:04) 326812По...   11.12.2008, 10:09
- - kot937   Не встречалось еще здание в котором одновременно н...   11.12.2008, 12:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 6:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных