helpsmilie.gif Уважаемые, коллеги, прошу Вас внести ясность.
Я осваиваю проектирование котельных. Спроектировал около 5-7 небольших котельных в коттеджах. Обвызывал я их МП трубами и ПП трубами.
Сейчас делаю проект котельно из 2 котлов по 150 кВт. Обвязал полностью на стальных трубах(Электросварных, водогазопроводных, оцинкованных).
И вот вопрос! Подскажите от скольки кВт необходимо обвязывать стальными трубами. Монтажники говорят, что до распределитеьного коллектора(или стрелки) - сталь, после ПП. Я видел большие котельные полностью на стальных трубах. От скольки кВт это требуется?
Спасибо! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vladimir Frolov   Котельные   8.2.2006, 19:14
- - Saluza Secundus   У нас в Украине по противопожарному СНиПу (и по ко...   8.2.2006, 19:39
- - Styx   Интересно, как полипропилен себя чувствует на 90гр...   9.2.2006, 9:59
- - Vladimir Frolov   Вот я и обвязал на стале. Думаю переделывать не бу...   9.2.2006, 10:46
- - Styx   СП 41-104-2000 "Проектирование автономных ист...   9.2.2006, 11:13
- - Vladimir Frolov   8.1.2 Трубопроводы в автономных котельных следует ...   9.2.2006, 11:24
- - Styx   Хе-хе...К м/пл претензий не было... А по поводу то...   9.2.2006, 11:43
- - Vladimir Frolov   Цитата(Styx @ Feb 9 2006, 11:44 )Хе-хе...К м/...   9.2.2006, 11:50
- - Styx   Крайним будет ГИП. Если хреново сварят,то и сталь ...   9.2.2006, 11:59
- - tgv   И все-таки в котельной надо делать все из стали. Н...   9.2.2006, 12:07
- - Vladimir Frolov   Крайним то будет ГИП. Хорошо если меня просто уво...   9.2.2006, 13:06
- - Styx   Цитата(Vladimir Frolov @ Feb 9 2006, 13:07 )Я...   9.2.2006, 13:47
- - ТТГВ   Чтобы не было проблем однозначно из стали потому ч...   9.2.2006, 14:33
- - Vladimir Frolov   Спас. уважаемые коллеги! Думаю и мне, и тем кт...   9.2.2006, 14:49
- - Alex_   Господа!!! А кто - нибудь задавался во...   9.2.2006, 18:42
- - tgv   Цитата(Alex_ @ Feb 9 2006, 18:43 )Господа...   10.2.2006, 9:18
- - LVV   ИМХО в соответствии с новыми законами для частных ...   10.2.2006, 10:17
- - Миша   Я работаю проектировщиком на фирме продающей пласт...   10.2.2006, 11:06
- - ShaggyDoc   Цитата(LVV @ Feb 10 2006, 13:18 )ИМХО в соотв...   10.2.2006, 11:28
- - Vladimir Frolov   Цитата(Миша @ Feb 10 2006, 11:07 )Я работаю п...   10.2.2006, 11:58
- - Alex_   Предлагаю от общих фраз вернуться к технической ст...   10.2.2006, 12:39
- - asl   В котельной пластик? Да ни за что! При диаметр...   14.2.2006, 14:11
- - Vladimir Frolov   Цитата(asl @ Feb 14 2006, 14:12 )В котельной ...   15.2.2006, 9:53
- - asl   Цитата(Vladimir Frolov @ Feb 15 2006, 09:54 )...   15.2.2006, 15:49
- - БКП   Возвращаясь к самому началу темы. Вяжите котлы ста...   15.2.2006, 18:16
- - Гость_D P   Цитата(Миша @ Feb 10 2006, 11:07 )мы всем рек...   15.2.2006, 21:01
- - Lotys   Ребята два котла по 150 кВт !!! Хоте...   15.2.2006, 23:59
|- - a-x-e-l-1   Цитата(Lotys @ 16.2.2006, 1:59) Ребята дв...   5.3.2010, 21:26
- - ТТГВ   Цитата(Lotys @ Feb 16 2006, 00:00 )Ребята два...   16.2.2006, 7:23
- - Vladimir Frolov   Цитата(Lotys @ Feb 16 2006, 00:00 )Ребята два...   16.2.2006, 10:14
- - Vladimir Frolov   Честно говоря за насосы немного волнуюсь. Вот напр...   16.2.2006, 10:25
- - SZEVA   Vladimir Frolov расчетов гидр. сомневаюсь что кто ...   4.3.2010, 12:16
- - baniffaciy   см. пункт 2.2.8. Технические условия по устройству...   4.3.2010, 17:43
- - SZEVA   baniffaciy большое тебе спасибо но все это есть н...   5.3.2010, 13:04
|- - baniffaciy   Цитата..... а вот уточнения нигде нет... Чето я ...   5.3.2010, 14:42
|- - SZEVA   Цитата(baniffaciy @ 5.3.2010, 13:42) Чето...   10.3.2010, 13:31
- - Ram48rus   Какая любопытная и полезная тема! Многое для с...   11.3.2010, 12:17
- - VoditelGaz   ЗЫ сори за такую "тошноту" просто решени...   14.3.2010, 13:48
- - alsem   Цитата(VoditelGaz @ 14.3.2010, 13:48) ЗЫ ...   14.3.2010, 14:04
- - Kult_Ra   ЦитатаH = R*l*2.6, где R=100-150 Па/м, l - длина, ...   14.3.2010, 14:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных