АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Контроллеры Xenta 301, Контроллеры Xenta 301
Гость_maxKIPiA_*
сообщение 8.12.2008, 15:19
Сообщение #1





Guest Forum






У кого есть описание контроллера(ТАС Хеnta) и метод программирования, зарание спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- maxKIPiA   Контроллеры Xenta 301   8.12.2008, 15:19
- - ktulu   ...метод программирования называется MENTA, стОит ...   8.12.2008, 15:36
- - maxKIPiA   При подключении панели оператора к контроллеру выс...   8.12.2008, 15:48
- - ganz72   Там же в Menta прописать панель оператора. Menta ...   8.12.2008, 17:04
- - ktulu   "При подключении панели оператора к контролле...   8.12.2008, 17:41
- - Aragreem   Есть ещё вариант 3 - Панель оператора заглючила, и...   12.12.2008, 20:35
- - stude_nt   Может быть не загружена сетевая конфигурация в кон...   15.12.2008, 9:50
- - maxKIPiA   Цитата(stude_nt @ 15.12.2008, 11:50) 3284...   15.12.2008, 18:31
- - ganz72   Светодиод моргает, что не сконфигурирован. Для нач...   15.12.2008, 21:04
- - stude_nt   Если в несконфигурированный контроллер залить прог...   16.12.2008, 6:55
- - ganz72   вообще топикстартер неохотно делится информацией ...   16.12.2008, 9:18
- - sashokk   У меня такая же проблема. Xenta 301 нет возможност...   10.2.2009, 23:13
- - PavelGto2008   Пишите письмо программисту. Адрес сайта www.gto200...   22.3.2009, 22:19
- - diman76   КТО знает как выгрузить программу из XENTA 301   28.3.2014, 14:59
- - ganz72   В том виде, в котором программа пишется - никак. П...   28.3.2014, 20:47
- - Snu   Выгрузить никак, но можно заново написать )   30.3.2014, 19:14
- - Roboman   Вернемся к вопросу о неподключающейся панели. Конт...   1.4.2014, 5:48
- - Snu   Надо было инициализизировать панель тоже скорей вс...   1.4.2014, 6:41
- - Roboman   Исходника нет, писала сторонняя фирма. Программист...   1.4.2014, 6:59
- - Snu   Как попробуете отпишитесь плиз помогло или нет, са...   1.4.2014, 7:34
- - ttt   "Все работало исправно, потом инициализировал...   1.4.2014, 16:11
- - Roboman   Всем спасибо, все наладил! Установил в пан...   2.4.2014, 11:07
- - akachu   Подключаюсь OP к контроллеру XENTA, просит access ...   26.3.2018, 9:12
- - shavr   1111   26.3.2018, 17:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных