olg2004
сообщение 9.2.2006, 12:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Имеем на обьекте шесть приточных установок с контурами водяного нагрева и охлаждения и одну только с нагревом...

Вода с температурой 120 градусов, перепад давления прямая - обратка 0,2 кило (если учесть погрешность манометров то считай что нету)

Контроллеры Corrigo L10-3 (где их заказчик интересно нашел) ...

Установки прекрасно работают в ручном режиме ( при -25 наружнего воздуха 20 приточного выдают при 40-50 % открытия клапана)

Проблемма - при конфигурировании коряги нагрев/охлаждене/--- приточки автоматически не запускаются (срабатывает термостат от замораживания), так как естественно при пуске Т притока растет контроллер увеличивает охлаждение, по истечении 1.5 -2 х минут Т притока падает в течении 20-30 сек до + 15, контроллер уменьшает охлаждение а затем не успевает увеличить нагрев - срабатывает защита от замораживания....
При отключенном охлаждении работает более менее сносно...(с учетом гавеного перепада давления)

Ищу пути ришения. Замену контроллера не предлагать...
Извините что без графиков рисовать долго.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- olg2004   Конфигурируемые контроллеры   9.2.2006, 12:06
- - LordN   а охлаждение реально есть? или это трабл чисто по...   9.2.2006, 16:39
- - air_wave   Поднять перепад давления при наличии регулятора в ...   10.2.2006, 11:28
- - AlexSch   ЦитатаИщу пути ришения. Замену контроллера не пред...   13.2.2006, 13:41
- - Взводатор   Обманывать контроллер, а вместе с ним и себя - не ...   13.2.2006, 19:47
- - LordN   имхо, если что и менять в уставках - то температур...   13.2.2006, 19:53
- - AlexSch   Цитатано он должен устанавливать фиксированное отк...   14.2.2006, 15:46
- - Взводатор   Это делается внешней релейной логикой - теми же ко...   15.2.2006, 10:00
- - SDDM   Кто-нибудь работал с контроллерами фирмы Carel? [S...   15.2.2006, 12:10
- - olg2004   Пробую ответить всем: Цитатаохлаждение реально е...   15.2.2006, 22:45
- - ttt   C Carel работаем. А почему в этой теме?   16.2.2006, 8:38
- - air_wave   Цитата(olg2004 @ Feb 15 2006, 22:46 )Физическ...   16.2.2006, 17:42
- - olg2004   ЦитатаСтранно. У нас были объекты в ЦАО. Лично вид...   17.2.2006, 5:56


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 5:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных