> Вопрос по работе паровой ЦТП, Вопрос по работе паровой ЦТП
cemen
сообщение 11.12.2008, 15:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.11.2008
Пользователь №: 25370



цтп после реконструкции,
ВПУ-пароводяные пластинчатые ТО-Лаваль. По 2 пакета на отопление и гвс.Система отопления независимая.
Пар Р=2-3 кгс/см2 Т=120С
Регуляторы немецкие вышли из строя через 2 недели,(разбило головы,изломало шестернеки)-почему сломались сейчас разбираются.Вопрос в др.
регулировка температуры осуществляется понятное дел вручную большими паровыми вентилями Ф250.Сегодня столкнулся с такой проблемой
при открытии парового вентиля на впу отопления темпреатура на выходе в тепловую сеть не меняется-со сбросника перед конденсатоотводчиком льется вода(много)-открываю обводную линию -шум затем свист пар начинает проходить через ТО -Температура растет,закрываю обводную все возвращается.Следовательно вопрос принцип работы конденсатоотводчика и возможные причины подпора конденсатом?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- cemen   Вопрос по работе паровой ЦТП   11.12.2008, 15:59
- - zeman   Хотя бы марку конденсатоотводчика написали, а пото...   11.12.2008, 16:36
- - cemen   маркуи схему выложу чуть позже(к сожалению сейчас ...   11.12.2008, 17:04
- - zeman   Ну хоть более менее с терминологией разобрались. ...   11.12.2008, 17:43
- - gilepp   Да, думаю проблема с конденсатоотводчиком - или он...   11.12.2008, 18:54
- - cemen   Моедль КО -поплавковый FLT 16Промывка была,сначало...   12.12.2008, 13:43
- - gilepp   после цифры 16 есть еще цифра, означающая макс. пе...   12.12.2008, 13:47
- - cemen   РМА-16 бар РМО-14 бар по расходу даных нет А вооб...   12.12.2008, 13:56
- - gilepp   Вообще очень странно, что для рабочего перепада не...   12.12.2008, 14:25
- - cemen   спасибо за ответы .Буду ждать действий проектиров...   12.12.2008, 14:33
- - zeman   А правильно конденсатоотводчик стоит? А то были ту...   12.12.2008, 15:11
- - cemen   Установлен правильно.А если фильтр установлен не ...   13.12.2008, 15:14
- - gilepp   Если перед регулятором есть фильтр, то зачастую пе...   15.12.2008, 13:22
- - pragmatik   Цитата(cemen @ 12.12.2008, 16:56) 327642 ...   25.12.2008, 7:51
- - cemen   Шестерни на приводах может выбивать сильной вибрац...   11.1.2009, 15:12
- - pragmatik   бедные жители:(((   14.1.2009, 7:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных