Здравствуйте, Уважаемые! Собственно проблема-собрали и установили камеру для покраски крупногабаритных деталей ацетон-содержащей краской. Размеры камеры 3х3 метра, высота 2 м, сверху поставили зонт 3х3 метра, высотой 1 м, подсоединили отвод 90 гр d 250мм, прямой участок длиной 2,5 м, вентилятор ВЦ 4-20-2,5 с двигателем 0,25кВт, частота вращения 1500 об/мин, производительность 450-850 м3/ч.Соответственно воздухообмен - 17-31 крат.Стоя в камере - под зонтом и закурив сигарету, сильной тяги не наблюдается. В непосредственной близости от отверстия - листок бумаги утягивает. С трех сторон камера закрыта, с четвертой -брезентовые шторки. Заказчик требует чтобы тяга была сильнее. Местное вытяжное устройство не хотят... Подскажите, пожалуйста как быть, заранее очень благодарен
|