Собственно проблема-собрали и установили камеру для покраски крупногабаритных деталей ацетон-содержащей краской. Размеры камеры 3х3 метра, высота 2 м,
сверху поставили зонт 3х3 метра, высотой 1 м, подсоединили отвод 90 гр d 250мм, прямой участок длиной 2,5 м, вентилятор ВЦ 4-20-2,5 с двигателем 0,25кВт, частота
вращения 1500 об/мин, производительность 450-850 м3/ч.Соответственно воздухообмен - 17-31 крат.Стоя в камере - под зонтом и закурив сигарету, сильной тяги не наблюдается.
В непосредственной близости от отверстия - листок бумаги утягивает. С трех сторон камера закрыта, с четвертой -брезентовые шторки.
Заказчик требует чтобы тяга была сильнее.
Местное вытяжное устройство не хотят...
Подскажите, пожалуйста как быть, заранее очень благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Killa   Вытяжной зонт покрасочной камеры   12.12.2008, 11:43
- - Странная Белка   Если брать по максимуму, то 31 крат равен 560 кубо...   12.12.2008, 11:57
|- - Killa   Цитата(Странная Белка @ 12.12.2008, 13:57...   12.12.2008, 12:41
- - Ленточка   Здравствуйте! Но ведь окраска будет производит...   12.12.2008, 12:01
- - jota   Решение неверное в принципе. У вас же там не робот...   12.12.2008, 12:15
- - Killa   При 560 м3/ч напор- около 170 Па. то есть как мне...   12.12.2008, 12:19
- - Странная Белка   Чтобы в сечении зонта был 1 м/с вам надо удалять 3...   12.12.2008, 12:45
- - Skaramush   Killa, вам ответили уже - решение в принципе не ве...   12.12.2008, 12:47
|- - Killa   Цитата(Skaramush @ 12.12.2008, 14:47) 327...   12.12.2008, 12:56
- - Странная Белка   Постоянно на мелких производствах вижу подобные ка...   12.12.2008, 12:59
- - Akila   http://dwg.ru/dnl/load.php?id=3280&z=.zip   12.12.2008, 13:05
- - Skaramush   При таком раскрытии 0,4 в сечении вы никогда не об...   12.12.2008, 13:06
|- - Killa   Цитата(Skaramush @ 12.12.2008, 15:06) 327...   12.12.2008, 13:28
- - Skaramush   Killa, как вы себе ЭТО представляете? Извините, но...   12.12.2008, 13:31
|- - Killa   Цитата(Skaramush @ 12.12.2008, 15:31) 327...   12.12.2008, 13:37
- - Skaramush   Вы не ответили про приток, предположу, что я был п...   12.12.2008, 13:41
|- - Killa   Пожалуйста, подскажите мат часть хде? как расчитат...   12.12.2008, 15:53
|- - Александр Васильев   Цитата(Killa @ 12.12.2008, 15:53) 327736П...   12.12.2008, 15:57
- - Killa   А еще у меня вопрос как угол раскрытия считается, ...   12.12.2008, 16:20
- - Skaramush   С терминологией непонятка вышла, раскрытие от усть...   12.12.2008, 16:39
- - baniffaciy   Ув. Killa! Вам и вправду все объяснили! А ...   15.12.2008, 0:05
- - gh5rjn   Отрыжка совдепии. Следствие отсутствия информации ...   15.12.2008, 12:59
|- - baniffaciy   Цитата(gh5rjn @ 15.12.2008, 15:59) 328620...   15.12.2008, 22:55
|- - gh5rjn   Цитата(baniffaciy @ 15.12.2008, 22:55) 32...   16.12.2008, 15:37
- - Александр Васильев   Вот Вам инфа по покрасочным камерам и зонам подгот...   16.12.2008, 13:45
- - Александр Васильев   +1.   16.12.2008, 16:18
- - Skaramush   +5 С одной поправкой не Цитатаочистка воздуха - эт...   16.12.2008, 16:44
- - Зольников Михаил   Если Заказчик очень настаивает, можно поставить ве...   16.12.2008, 17:24
|- - Александр Васильев   Цитата(Зольников Михаил @ 16.12.2008, 17...   16.12.2008, 21:31
- - nedrok   Вот методичка с расчетом и теорией по покрасочным ...   18.12.2008, 15:26
- - allaroundworld   К сожалению , после монтажа такими специалистами н...   18.12.2008, 18:08
- - Skaramush   Мы такое проходили и проходим до сих пор. Только в...   18.12.2008, 18:15
- - Killa   Несмотря на всё что было сказано выше - Поставили ...   10.3.2009, 15:07
- - Александр Васильев   Первым делом заказчика на кол посадить.   10.3.2009, 15:16
- - Skaramush   Со скоростью осаждения 0,25 м/сут   10.3.2009, 19:48
- - Александр Васильев   Позвольте Вас поправить, уважаемый коллега. В этом...   11.3.2009, 0:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных