как использовать воду с колодцев для испарителя теплового насоса.
в одном глубина 15м, столб воды 5м, диаметр 1000мм, зимой 7градусов а другой колодец на растоянии 150м, глубина 6м, воды 2м, зимой 3 градуса |
|
|
|
теплотехник ямп как использовать тепло 2-х колодцев 12.12.2008, 16:38
Майкл Цитата(теплотехник ямп @ 12.12.2008, 16:3... 12.12.2008, 17:15
теплотехник ямп нужно 7квт
летом откачивали воду насосом 1квт, за ... 12.12.2008, 17:22
EnergoKlimat Цитата(теплотехник ямп @ 12.12.2008, 19:2... 12.12.2008, 22:30

jota Цитата(EnergoKlimat @ 12.12.2008, 21:30) ... 13.12.2008, 2:12

Майкл Цитата(jota @ 13.12.2008, 2:12) 327958Это... 13.12.2008, 10:53

EnergoKlimat Цитата(jota @ 13.12.2008, 4:12) 327958Это... 13.12.2008, 18:58

jota Цитата(EnergoKlimat @ 13.12.2008, 17:58) ... 13.12.2008, 19:16
Alex_ Цитата(теплотехник ямп @ 12.12.2008, 17:2... 13.12.2008, 1:12
Майкл Цитата(Alex_ @ 13.12.2008, 1:12) 327950По... 13.12.2008, 1:33
теплотехник ямп хотелосьбы узнать и ещё по такому моменту. Каким о... 12.12.2008, 17:31
Майкл Цитата(теплотехник ямп @ 12.12.2008, 17:3... 12.12.2008, 18:01
jota Может проще закинуть в колодец бухту пластиковой т... 12.12.2008, 19:28
теплотехник ямп Побужье это центр Украины, средняя температура ото... 13.12.2008, 5:29
теплотехник ямп Озеро неподойдёт потому, что оно мелкое (типа боло... 13.12.2008, 11:04
Майкл Доступ к берегу есть? Я почему спрашиваю, на таких... 13.12.2008, 11:23
теплотехник ямп Доступ есть 5 соток. 13.12.2008, 11:40
Майкл В общем, большую часть значимых моментов мы перебр... 13.12.2008, 11:48
теплотехник ямп Да вот рыть землю нехочется, потому и прошу оптима... 13.12.2008, 13:28
Майкл Не хотите копать - ставьте воздушник - Тот самый З... 13.12.2008, 14:03
теплотехник ямп Доброго времени суток Уважаемые. Давайте рассмотри... 16.12.2008, 3:44
Майкл Цитата(теплотехник ямп @ 16.12.2008, 3:44... 16.12.2008, 9:33
Alex_ Цитата(теплотехник ямп @ 16.12.2008, 3:44... 16.12.2008, 12:59
Serzh80 Цитата(теплотехник ямп @ 16.12.2008, 6:44... 19.7.2010, 11:28
теплотехник ямп Спасибо за консультацию.
Мне нужно всего 7квт мощ... 18.12.2008, 21:20
Alex_ Цитата(теплотехник ямп @ 18.12.2008, 21:2... 18.12.2008, 21:50
Николай Николаевич При использовании теплового насоса с водяным охлаж... 21.1.2009, 13:35
Владиcлав Мне кажется в условиях Украiны тепловой насос акту... 1.6.2009, 15:32
аЛёша Если решитесь использовать теплоту из колодцев, то... 5.8.2010, 15:51
дед марос RE: как использовать тепло 2-х колодцев 5.8.2010, 18:25
Alex_ Расшифровываю: теплоемкость колодца посчитайте. Вс... 10.8.2010, 11:13![]() ![]() |
|
|
|