> форма короба на вытяжку ?? где найти??
Гость_zhannacar_*
сообщение 12.12.2008, 22:35
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые профессионалы !!
Очень нужна Ваша помошь!
сейчас я оборудываю мастерскую размером 2,5 на 2,9 метра без окон, высота 2,3 метра. Конструкция выполнена из листового железа.
Тыловая сторона прилегает к жилому помещению- кухне- так, что окна кухни "стоят" на крыше мастерской. высота окон- 1.6м. здание одноэтажное, так что от крыши мастерской до крыши всего здания 2.4 метра.
вопрос - как правильно разместить вытяжку , чтобы не травить людей вредностями - работаю с медью, серебром , стеклом . "ювелирка".
и так , чтобы и самой не вдыхать испарения при сварке .
приобрела вытяжку 6 цоль.
Скажите пожалуйста, стоит ли организовать вытяжку так, чтобы она была передо мной, а не сверху ( чтобы не вдыхать испарения во время работы). какой мощности вентилятор надо приобрести для привода воздуха .
на что надо обратить внимание при заказе короба для вытяжки.
Большое спасибо за Ваши ответы .

Сообщение отредактировал zhannacar - 13.12.2008, 21:26
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  komnata.jpg ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  MAPOAH_4.jpg ( 414,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- zhannacar   форма короба на вытяжку ?? где найти??   12.12.2008, 22:35
- - Александр Васильев   гибкую подводку к месту выделения вредностей -перв...   13.12.2008, 17:18
- - Mr. S   Отвратительно сформулирована просьба, соответствен...   13.12.2008, 17:31
- - zhannacar   Цитата(Александр Васильев @ 13.12.2008, 18...   13.12.2008, 20:08
- - Александр Васильев   какой короб? во всю комнату, и еще чтоб с пола тян...   13.12.2008, 21:29
- - EJIEHA   Бортовой отсос по одной стороне рабочего стола. То...   13.12.2008, 21:51
- - zhannacar   Цитата(EJIEHA @ 13.12.2008, 22:51) 328128...   13.12.2008, 22:23
- - jota   Всас воздуха или из фронтальной решётки или местны...   13.12.2008, 22:35
- - jota   Коллеги! К вам обратилась ювелир. Это почти ко...   13.12.2008, 23:16
- - zhannacar   Цитата(jota @ 13.12.2008, 23:35) 328136 В...   13.12.2008, 23:17
|- - jota   Цитата(zhannacar @ 13.12.2008, 22:17) 328...   13.12.2008, 23:25
- - zhannacar   Цитата(jota @ 14.12.2008, 0:25) 3281471. ...   13.12.2008, 23:38
- - jota   Я не могу обещать, что буду сидеть у компа целый д...   13.12.2008, 23:47
- - Mr. S   На подобные сообщения есть личный ящик.   14.12.2008, 1:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных