Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Необходимость Регулятора Перепада давления
Себастьян
сообщение 15.12.2008, 8:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 82
Регистрация: 25.11.2008
Пользователь №: 25796



Здравствуйте!
Подскажите пожлста! актуален в этой схеме регулятор перепада давления, или можно обойтись без него, а ведь его стоимость около 40 тысяч. bang.gif
В паспорте на регулятор температуры написано: мах. перепад давления на клапане 16 бар. А в теплосети P1 = 6,8 бар; P2= 4 бар, то-есть перепад 2,8. Нагрузка отопления 0,259 Гкал/час - это максимум, расход 3,24 м3/час при температурн.графике 150/70. Может есть какието "подводные камни"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.dwg ( 29,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 694
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Себастьян   Необходимость Регулятора Перепада давления   15.12.2008, 8:35
- - gregory   Регулятор перепада устанавливается с несколькими ц...   15.12.2008, 21:43
- - jota   Требование о необходимости регулятора перепада дав...   15.12.2008, 22:18
- - Romych   поставь просто комбинированый клапан ( двухходовой...   16.12.2008, 10:25
- - krvit   Регулятор перепада давления, так же как и регулято...   16.12.2008, 15:10
|- - jota   Цитата(krvit @ 16.12.2008, 14:10) 329190Р...   17.12.2008, 1:32
|- - Себастьян   Спасибо, буду выходить непосредственно на теплосна...   17.12.2008, 9:12
- - Бойко   Цитата(Себастьян @ 15.12.2008, 8:35) 3284...   17.12.2008, 11:43
- - Себастьян   и смысл пломбировать какой? если установлен теплос...   17.12.2008, 14:25
- - krvit   Имеем объект с которого температура обратки идет з...   17.12.2008, 17:33
|- - jota   Цитата(krvit @ 17.12.2008, 16:33) 329824А...   17.12.2008, 17:40
- - krvit   У нас проблема с пропуской способностью т/сетей, с...   17.12.2008, 18:07
- - EnergoAlex   Добрый день всем! Необходимость установки авто...   17.12.2008, 18:41
|- - jota   Цитата(EnergoAlex @ 17.12.2008, 17:41) 32...   17.12.2008, 18:54
||- - EnergoAlex   Цитата(jota @ 17.12.2008, 17:54) 329875Са...   19.12.2008, 16:32
||- - gregory   Цитата(EnergoAlex @ 17.12.2008, 19:41) 32...   19.12.2008, 18:59
||- - EnergoAlex   Цитата(gregory @ 19.12.2008, 17:59) 33086...   21.12.2008, 14:05
||- - gregory   Цитата(EnergoAlex @ 21.12.2008, 15:05) 33...   22.12.2008, 20:41
|||- - jota   Цитата(gregory @ 22.12.2008, 19:41) 33187...   24.12.2008, 15:30
|||- - dron   Цитата(jota @ 24.12.2008, 15:30) 332854То...   17.9.2009, 18:10
|||- - zr84   Цитата(dron @ 17.9.2009, 18:10) 436088Дум...   17.9.2009, 19:47
||- - KGP   Цитата(EnergoAlex @ 21.12.2008, 15:05) 33...   18.9.2009, 13:19
||- - zr84   Уважаемый KGP Цитата...Намереавясь снизить расход...   18.9.2009, 14:31
||- - KGP   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 15:31) 436430Мож...   21.9.2009, 8:34
||- - zr84   Цитата(KGP @ 21.9.2009, 8:34) 436836Все э...   1.10.2009, 14:06
|- - инж323   Цитата(EnergoAlex @ 17.12.2008, 18:41) 32...   19.12.2008, 16:40
- - Бойко   Цитата(jota @ 17.12.2008, 17:40) 329827.....   18.12.2008, 11:35
- - krvit   to Бойко вы говорите прям как бывший работник энер...   18.12.2008, 16:49
- - jota   Цитата(EnergoAlex @ 19.12.2008, 15:32) 33...   21.12.2008, 14:59
- - инж323   Вобщем получается, что системы теплоснабжения надо...   21.12.2008, 15:19
|- - jota   Цитата(инж323 @ 21.12.2008, 14:19) 331280...   21.12.2008, 15:24
- - losь   зачем в дебри лезть? на подаче 8 атмосфер в обрат...   22.12.2008, 12:25
- - Бойко   Цитата(gregory @ 22.12.2008, 20:41) 33187...   24.12.2008, 14:13
- - инж323   И сколь потерять реально допустимо на РРе,что б не...   24.12.2008, 17:24
- - Palsan   Запутался с балансировкой по давлению. Технология ...   15.4.2009, 13:23
- - dron   Цитата(zr84 @ 17.9.2009, 19:47) 436112Нет...   18.9.2009, 10:39
|- - zr84   Цитата(dron @ 18.9.2009, 10:39) 436294да ...   18.9.2009, 11:15
|- - dron   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 11:15) 436316Ува...   18.9.2009, 11:34
- - zr84   Допустим, если выбрать завышенный РПД, то зона Xp ...   18.9.2009, 11:53
- - dron   Ну тут заявлялось изначально что при постоянном пе...   18.9.2009, 12:05
|- - zr84   Уважаемый. ЦитатаНапрмер подключаю к теплосети теп...   18.9.2009, 12:22
|- - dron   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 12:22) 436346Ува...   18.9.2009, 12:31
|- - zr84   Цитата(dron @ 18.9.2009, 12:31) 436352Пре...   18.9.2009, 12:45
|- - dron   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 12:45) 436360Под...   18.9.2009, 12:54
|- - zr84   Цитата(dron @ 18.9.2009, 12:54) 436367Вот...   18.9.2009, 13:05
|- - dron   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 13:05) 436374Нет...   18.9.2009, 13:29
||- - zr84   Цитата(dron @ 18.9.2009, 13:29) 436394По-...   18.9.2009, 13:40
||- - dron   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 13:40) 436398Это...   18.9.2009, 15:58
||- - zr84   ЦитатаНадо понимать, регулируемый участок на схеме...   18.9.2009, 16:23
||- - dron   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 16:23) 436475BCD...   18.9.2009, 16:44
||- - инж323   Цитата(dron @ 18.9.2009, 17:44) 436488Упа...   19.9.2009, 16:10
||- - dron   Цитата(инж323 @ 19.9.2009, 17:10) 436655Н...   21.9.2009, 12:41
||- - jota   Цитата(dron @ 21.9.2009, 12:41) 436935Но ...   21.9.2009, 14:03
||- - инж323   Цитата(dron @ 21.9.2009, 13:41) 436935Что...   25.9.2009, 11:13
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 14:05) 436374Нет...   18.9.2009, 13:32
|- - zr84   Цитата(KGP @ 18.9.2009, 13:32) 436396zr84...   18.9.2009, 13:48
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 14:48) 436403Нап...   18.9.2009, 13:57
||- - zr84   Цитата(KGP @ 18.9.2009, 13:57) 436409А мо...   18.9.2009, 14:01
|- - jota   Цитата(zr84 @ 18.9.2009, 13:48) 436403Где...   18.9.2009, 14:01
|- - KGP   Цитата(jota @ 18.9.2009, 15:01) 436416KGP...   18.9.2009, 14:49
- - ArtNikaEnergetik   Если в ТУ указана точко присоединениния А, то обяз...   18.9.2009, 17:01
|- - dron   Цитата(ArtNikaEnergetik @ 18.9.2009, 17:0...   18.9.2009, 17:08
|- - jota   Цитата(dron @ 18.9.2009, 17:08) 436497Воп...   18.9.2009, 17:49
- - jota   Тепловые сети это замкнутая система (трубопроводов...   18.9.2009, 17:43
|- - dron   Цитата(jota @ 18.9.2009, 17:43) 436506Поэ...   18.9.2009, 18:06
|- - jota   Цитата(dron @ 18.9.2009, 18:06) 436517Поч...   18.9.2009, 18:18
- - zr84   Цитата..Нет, мне повторяют мантру, этих трубопрово...   19.9.2009, 7:19
- - KGP   Думаю, что доводы jota, на минимальное влияние ко...   21.9.2009, 7:48
- - dron   Ну ладно, я не авторитет, а господин Пырков автори...   25.9.2009, 10:53
- - tolant   Jota Почти десяток лет проектирую котельные, в том...   1.10.2009, 15:23
|- - jota   Цитата(tolant @ 1.10.2009, 15:23) 440858J...   1.10.2009, 16:13
- - KGP   Ув. tolant, это потому, что у потребителей, присое...   1.10.2009, 15:51
- - tolant   Век живи - век учись Не могли бы для примеру схем...   1.10.2009, 19:42
|- - jota   Цитата(tolant @ 1.10.2009, 19:42) 440956Н...   1.10.2009, 20:09
- - tolant   По моему регулятор перепада просто необходим. Возм...   2.10.2009, 9:08
- - zr84   Выкладываю картинку dP-G. У кого есть картинки дру...   3.10.2009, 19:06
|- - KGP   Цитата(zr84 @ 3.10.2009, 20:06) 441495Вык...   7.10.2009, 10:02
- - KGP   Если это характеристика РПД, а изменение расхода с...   7.10.2009, 11:22


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных