> Хим. шкафы МО, допускается ли не компенсировать притоком?
Denver
сообщение 15.12.2008, 15:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 312
Регистрация: 1.2.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5821



Всем доброго времени суток!
Есть лаборатория химических исследований грунта...

в помещении находятся два вытяжных шкафа...

технологи дают задание- то каждого по 300м3/ч...
хотя если брать в расчет ВСН 21-77... как минимум от одного нужно делать 1400м3/ч...
завтра еще принесут У-ТХ-04-2004
там посмотрю...
но сделаю все думаю по заданию.

так вот вопрос- в каких случаях допускается не компенсировать вытяжку?...
что то вроде крадковременной работы (если технологи напишут это в задании) или еще что... есть ли документы какие либо?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Denver   Хим. шкафы МО   15.12.2008, 15:15
- - Странная Белка   При работе менее 2 часов в смену можно не компенси...   15.12.2008, 15:17
- - Denver   Спасибки за ответ!!! у меня почему то ...   15.12.2008, 15:27
- - old patriot   Компенсировать удаляемый воздух притоком (организ....   15.12.2008, 15:47
- - Vano   300 кубов для хим шкафа это не рабочая цифра - сли...   15.12.2008, 19:44
- - JJJJ   600 м3, да по 15 мин- неорганизованный приток чере...   15.12.2008, 20:01
- - Вован (Киев)   Всегда компенсируем местные отсосы.... причем жела...   16.12.2008, 0:06
- - jota   Цитата(Denver @ 15.12.2008, 14:15) 328717...   16.12.2008, 0:12
- - Denver   вот такое задание думаю выдать технологам... ...   16.12.2008, 11:52
- - Vano   Ацетон и 300 кубов - мало - я делал 500 кубов боль...   16.12.2008, 12:10
- - Skaramush   Бутилацетат, соляная, серная кислоты, гидроокись к...   16.12.2008, 12:15
- - old patriot   0,5 м/с берётся для зонтов на кухне, а здесь крайн...   16.12.2008, 12:22
- - Skaramush   Тем более. Однако, при этом оговорить, на какое по...   16.12.2008, 12:27
- - winch   Со своей точки зоения скажу, что не стал бы органи...   16.12.2008, 12:43
- - Skaramush   В лабораториях и так должен быть дисбаланс с подпо...   16.12.2008, 12:48
- - Vano   В дополнение по дисбалансу наш родной СНиП 41-01-2...   16.12.2008, 13:00
- - Vasenev   Товарищи подскажите так как правильно поступать ес...   11.9.2009, 11:03
- - Т-Б   Всем добрый вечер!!!! Я не специал...   23.10.2009, 19:37
- - old patriot   Да. Такие системы есть. Конкретная реализация зави...   23.10.2009, 21:09
- - Т-Б   Сапсибо Вам большое!!!! Даже не ож...   24.10.2009, 7:55
- - old patriot   Вам надо оформить Ваши представления и требования ...   24.10.2009, 13:01
- - Т-Б   Вы мне очень помогли, СПАСИБО!!!!...   24.10.2009, 20:32
- - old patriot   Пожалуйста. С конкретными вопросами по реализации...   24.10.2009, 21:26
- - ime   я бы уточнить хотел с точки зрения аэродинамики- д...   26.11.2009, 13:13
- - Rinat_SMS   Добрый день! Работаю на нефтеперерабатывающем ...   23.8.2012, 12:23
|- - JJJJ   Цитата(Rinat_SMS @ 23.8.2012, 10:23) Добр...   24.8.2012, 9:19
- - PAS73   Сечение принимать нижнее (наибольшее), если я прав...   24.8.2012, 9:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 15:15
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных