Народ! Прошу Вашей помощи. Я молодой специалист в сфере автоматизации . Мне нужно автоматизировать приточно-вытяжную установку для торгового центра. Система имеет два водяных теплообменных аппарата-холод, тепло (управление: клапан 0...10В)- , роторный рекуператор (0...10В). Причитав необходимую литературу понял, что для автоматизации клапанов необходимы коэффициенты передаточной функции(для данных тепл. аппаратов-апериодическое звено 1 порядка), но для их вычисления необходимы данные, которых у меня нет и нигде не могут быть взяты (например:поверхность аппарата, "обратная" характеристика клапана, коэфициент теплопередачи аппарата). То есть из передаточной функции настроить регулятор уже не получается.
2. Метод Циглера-Николса: подаём скачок задания(открываем клапан) и снимаем температуру нагрева воздуха, по кривой определяем параметры регулятора. Не подходит, т.к. до пуско-наладочных работ ещё 3 месяца, а программа нужна в скором времени.
Подскажите, пожалуйста, как быть, или хотябы скажите порядок коэфициентов, чтобы примерно ориентироваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Yuriy86   Коэффициенты PID-регулятора   16.12.2008, 16:53
- - ggg__ggg   1) Какой контроллер ? 2) Д-составляющую забудте ...   16.12.2008, 17:53
- - Yuriy86   Контроллер Siemens S7-300. То есть, как я понял, ...   16.12.2008, 18:25
- - vladun   Цитата...коэффициенты передаточной функции(для дан...   16.12.2008, 18:39
- - Muta   ЦитатаG(p)=(1/(Tкл*p+1))*(1/(Tвыб*p+1))*(1/(Tи*p))...   16.12.2008, 21:22
- - Yuriy86   Да нет, пер. функция ПИ-регулятора выглядит попрощ...   16.12.2008, 23:07
- - Сергей Долганов   ЦитатаПодскажите, пожалуйста, как быть, или хотябы...   17.12.2008, 7:10
- - ggg__ggg   Специально для Step-7 архив с докой (включая и нек...   17.12.2008, 8:18
- - vadim999   Не забудьте об управлении двумя частями "зимн...   17.12.2008, 9:33
- - ggg__ggg   to vadim999 "В порядке повышения образованнос...   17.12.2008, 9:59
|- - vadim999   Цитата(ggg__ggg @ 17.12.2008, 9:59) 32950...   18.12.2008, 12:19
|- - Kass   Цитата(vadim999 @ 18.12.2008, 12:19) 3301...   21.12.2008, 21:20
- - Marsel_M   RE: Коэффициенты PID-регулятора   17.12.2008, 10:30
- - ggg__ggg   В вышеприведенной "сказочке" много умног...   17.12.2008, 10:56
- - LordN   ЦитатаДавно слышу про эту технологию , то бишь ...   17.12.2008, 11:02
- - CHANt   Так программа нужна или коэф. регулятора в програм...   17.12.2008, 11:10
- - Nikiffor   Сказочка супер   17.12.2008, 11:13
- - ggg__ggg   Не люблю метод Циглера-Николса Процессы в система...   17.12.2008, 11:25
- - CHANt   PID Self-Tuner может использоваться в адаптивном р...   17.12.2008, 11:32
- - ggg__ggg   Кстати, Step'овские ПИДы - одни из самых лучши...   17.12.2008, 11:55
- - Vian   Помнится мне, давным давно бытовал такой метод нал...   17.12.2008, 12:06
- - ggg__ggg   to Vian описанные вами методы - это и есть описанн...   17.12.2008, 12:25
- - CHANt   Кстати о "Сказочке", данный опус был опу...   17.12.2008, 12:46
- - LordN   метод Николса-Циглера Цитатаметод Николса-Циглера ...   17.12.2008, 13:25
- - CHANt   Пример: связка FB50 "TUN_EC" (PID Self T...   17.12.2008, 21:00
- - ggg__ggg   А здорово нас развели, осталось только выложить к...   17.12.2008, 22:33
- - CHANt   На крышке гроба нет багажника. Не этому, так друго...   17.12.2008, 22:37
- - Сергей Долганов   ЦитатаРезультат работы алгоритмов - выходная перем...   17.12.2008, 23:11
- - Yuriy86   Спасибо всем участникам!!! Отличная ин...   18.12.2008, 1:04
- - CHANt   Цитата(Сергей Долганов @ 18.12.2008, 1:11...   18.12.2008, 6:24
- - ggg__ggg   Теперь, кажется, понятно про "ступеньки...   18.12.2008, 14:08
- - vadim999   Как-же, с Вами, кибернетиками тяжело общаться нам,...   18.12.2008, 15:30
- - Сергей Долганов   ЦитатаПо сути. Запуск приточки (ЦК ...) в зимний п...   18.12.2008, 22:11
- - vadim999   Сергей Долганов Дата Вчера, 22:11 «….а затем заяв...   19.12.2008, 14:20
- - Сергей Долганов   Т.е. установка работает не правильно 1 час 10 мину...   19.12.2008, 15:47
|- - vadim999   Цитата(Сергей Долганов @ 19.12.2008, 15:4...   19.12.2008, 18:08
- - ggg__ggg   Вообще-то вывод установки на режим - это от 2 до 1...   19.12.2008, 18:14
- - ViS   И чем этот "супер" режим выхода на устав...   20.12.2008, 0:09
- - roman4EK   На объекте ситуация такая: на приточке графики те...   20.12.2008, 0:18
- - ggg__ggg   to roman4EK Из личного опыта - переписывать управл...   20.12.2008, 1:03
- - Сергей Долганов   ЦитатаДа, не "не правильно работает", а ...   20.12.2008, 10:22
- - roman4EK   to ggg__ggg ...переписать ИТП.....зашибись(((( е...   21.12.2008, 10:59
- - ggg__ggg   to roman4EK То, что "прыгает" вода на вы...   21.12.2008, 11:33
- - Сергей Долганов   Документация к трансформеру тут, заранее соболезн...   21.12.2008, 16:35
|- - ViS   Цитата(Сергей Долганов @ 21.12.2008, 16:3...   21.12.2008, 22:41
- - ggg__ggg   кРУТОЙ девайс, этот трансформер. Я и названия-то т...   21.12.2008, 18:05
- - LordN   уж сколько раз твердили миру... давайте вще разок ...   21.12.2008, 22:33
- - ggg__ggg   Алгоритм ЗАПУСКА приточки - это и есть "то ма...   22.12.2008, 9:08
|- - Kass   Цитата(ggg__ggg @ 22.12.2008, 9:08) 33151...   22.12.2008, 13:44
- - roman4EK   Касательно запуска в холодное время Эксплуатирующа...   22.12.2008, 9:43
|- - ViS   Цитата(roman4EK @ 22.12.2008, 9:43) 33151...   22.12.2008, 13:53
|- - Kass   Цитата(ViS @ 22.12.2008, 13:53) 331637Куд...   22.12.2008, 14:04
|- - roman4EK   Цитата(ViS @ 22.12.2008, 13:53) 331637А з...   27.12.2008, 1:19
|- - Kass   Цитата(roman4EK @ 27.12.2008, 1:19) 33386...   28.12.2008, 2:53
|- - EvgenEkt   Цитата(Kass @ 28.12.2008, 4:53) Это никак...   7.11.2015, 14:43
|- - Blade runner   Цитата(EvgenEkt @ 7.11.2015, 12:43) Всем ...   7.11.2015, 19:26
|- - cauto   Цитата(EvgenEkt @ 7.11.2015, 14:43) каким...   7.11.2015, 21:01
- - Boris Blade   Это наверно на случай отключения питания   22.12.2008, 20:43
- - Vian   Странного много пишут тут, но и много банальностей...   22.12.2008, 21:41
|- - ViS   Цитата(Vian @ 22.12.2008, 21:41) 331903И ...   23.12.2008, 2:09
|- - wise_fox   Конечный автомат (машина состояний) Аквы имеет три...   23.12.2008, 18:11
- - ggg__ggg   Утилизация обратки - это АКСИОМА проектирования ИТ...   22.12.2008, 22:48
- - LordN   ЦитатаКонечный автомат (машина состояний) Аквы име...   23.12.2008, 20:46
- - olg2004   две минуты интегрирования зона пропорциональсти ...   30.12.2008, 16:13
- - Ka3ax   Цитата(CHANt @ 17.12.2008, 22:00) Примеp ...   12.4.2015, 19:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 2:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных