Народ! Прошу Вашей помощи. Я молодой специалист в сфере автоматизации . Мне нужно автоматизировать приточно-вытяжную установку для торгового центра. Система имеет два водяных теплообменных аппарата-холод, тепло (управление: клапан 0...10В)- , роторный рекуператор (0...10В). Причитав необходимую литературу понял, что для автоматизации клапанов необходимы коэффициенты передаточной функции(для данных тепл. аппаратов-апериодическое звено 1 порядка), но для их вычисления необходимы данные, которых у меня нет и нигде не могут быть взяты (например:поверхность аппарата, "обратная" характеристика клапана, коэфициент теплопередачи аппарата). То есть из передаточной функции настроить регулятор уже не получается. 2. Метод Циглера-Николса: подаём скачок задания(открываем клапан) и снимаем температуру нагрева воздуха, по кривой определяем параметры регулятора. Не подходит, т.к. до пуско-наладочных работ ещё 3 месяца, а программа нужна в скором времени. Подскажите, пожалуйста, как быть, или хотябы скажите порядок коэфициентов, чтобы примерно ориентироваться
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Yuriy86 Коэффициенты PID-регулятора 16.12.2008, 16:53 ggg__ggg 1) Какой контроллер ?
2) Д-составляющую забудте ... 16.12.2008, 17:53 Yuriy86 Контроллер Siemens S7-300.
То есть, как я понял, ... 16.12.2008, 18:25 vladun Цитата...коэффициенты передаточной функции(для дан... 16.12.2008, 18:39 Muta ЦитатаG(p)=(1/(Tкл*p+1))*(1/(Tвыб*p+1))*(1/(Tи*p))... 16.12.2008, 21:22 Yuriy86 Да нет, пер. функция ПИ-регулятора выглядит попрощ... 16.12.2008, 23:07 Сергей Долганов ЦитатаПодскажите, пожалуйста, как быть, или хотябы... 17.12.2008, 7:10 ggg__ggg Специально для Step-7 архив с докой (включая и нек... 17.12.2008, 8:18 vadim999 Не забудьте об управлении двумя частями "зимн... 17.12.2008, 9:33 ggg__ggg to vadim999
"В порядке повышения образованнос... 17.12.2008, 9:59 vadim999 Цитата(ggg__ggg @ 17.12.2008, 9:59) 32950... 18.12.2008, 12:19  Kass Цитата(vadim999 @ 18.12.2008, 12:19) 3301... 21.12.2008, 21:20 Marsel_M RE: Коэффициенты PID-регулятора 17.12.2008, 10:30 ggg__ggg В вышеприведенной "сказочке" много умног... 17.12.2008, 10:56 LordN ЦитатаДавно слышу про эту технологию , то бишь ... 17.12.2008, 11:02 CHANt Так программа нужна или коэф. регулятора в програм... 17.12.2008, 11:10 Nikiffor Сказочка супер 17.12.2008, 11:13 ggg__ggg Не люблю метод Циглера-Николса Процессы в система... 17.12.2008, 11:25 CHANt PID Self-Tuner может использоваться в адаптивном р... 17.12.2008, 11:32 ggg__ggg Кстати, Step'овские ПИДы - одни из самых лучши... 17.12.2008, 11:55 Vian Помнится мне, давным давно бытовал такой метод нал... 17.12.2008, 12:06 ggg__ggg to Vian
описанные вами методы - это и есть описанн... 17.12.2008, 12:25 CHANt Кстати о "Сказочке", данный опус был опу... 17.12.2008, 12:46 LordN метод Николса-Циглера
Цитатаметод Николса-Циглера ... 17.12.2008, 13:25 CHANt Пример: связка FB50 "TUN_EC" (PID Self T... 17.12.2008, 21:00 ggg__ggg А здорово нас развели, осталось только выложить к... 17.12.2008, 22:33 CHANt На крышке гроба нет багажника.
Не этому, так друго... 17.12.2008, 22:37 Сергей Долганов ЦитатаРезультат работы алгоритмов - выходная перем... 17.12.2008, 23:11 Yuriy86 Спасибо всем участникам!!! Отличная ин... 18.12.2008, 1:04 CHANt Цитата(Сергей Долганов @ 18.12.2008, 1:11... 18.12.2008, 6:24 ggg__ggg Теперь, кажется, понятно про "ступеньки... 18.12.2008, 14:08 vadim999 Как-же, с Вами, кибернетиками тяжело общаться нам,... 18.12.2008, 15:30 Сергей Долганов ЦитатаПо сути. Запуск приточки (ЦК ...) в зимний п... 18.12.2008, 22:11 vadim999 Сергей Долганов Дата Вчера, 22:11
«….а затем заяв... 19.12.2008, 14:20 Сергей Долганов Т.е. установка работает не правильно 1 час 10 мину... 19.12.2008, 15:47 vadim999 Цитата(Сергей Долганов @ 19.12.2008, 15:4... 19.12.2008, 18:08 ggg__ggg Вообще-то вывод установки на режим - это от 2 до 1... 19.12.2008, 18:14 ViS И чем этот "супер" режим выхода на устав... 20.12.2008, 0:09 roman4EK На объекте ситуация такая: на приточке графики те... 20.12.2008, 0:18 ggg__ggg to roman4EK
Из личного опыта - переписывать управл... 20.12.2008, 1:03 Сергей Долганов ЦитатаДа, не "не правильно работает", а ... 20.12.2008, 10:22 roman4EK to ggg__ggg
...переписать ИТП.....зашибись(((( е... 21.12.2008, 10:59 ggg__ggg to roman4EK
То, что "прыгает" вода на вы... 21.12.2008, 11:33 Сергей Долганов Документация к трансформеру тут, заранее соболезн... 21.12.2008, 16:35 ViS Цитата(Сергей Долганов @ 21.12.2008, 16:3... 21.12.2008, 22:41 ggg__ggg кРУТОЙ девайс, этот трансформер. Я и названия-то т... 21.12.2008, 18:05 LordN уж сколько раз твердили миру...
давайте вще разок ... 21.12.2008, 22:33 ggg__ggg Алгоритм ЗАПУСКА приточки - это и есть "то ма... 22.12.2008, 9:08 Kass Цитата(ggg__ggg @ 22.12.2008, 9:08) 33151... 22.12.2008, 13:44 roman4EK Касательно запуска в холодное время
Эксплуатирующа... 22.12.2008, 9:43 ViS Цитата(roman4EK @ 22.12.2008, 9:43) 33151... 22.12.2008, 13:53  Kass Цитата(ViS @ 22.12.2008, 13:53) 331637Куд... 22.12.2008, 14:04  roman4EK Цитата(ViS @ 22.12.2008, 13:53) 331637А з... 27.12.2008, 1:19   Kass Цитата(roman4EK @ 27.12.2008, 1:19) 33386... 28.12.2008, 2:53    EvgenEkt Цитата(Kass @ 28.12.2008, 4:53) Это никак... 7.11.2015, 14:43     Blade runner Цитата(EvgenEkt @ 7.11.2015, 12:43) Всем ... 7.11.2015, 19:26     cauto Цитата(EvgenEkt @ 7.11.2015, 14:43) каким... 7.11.2015, 21:01 Boris Blade Это наверно на случай отключения питания 22.12.2008, 20:43 Vian Странного много пишут тут, но и много банальностей... 22.12.2008, 21:41 ViS Цитата(Vian @ 22.12.2008, 21:41) 331903И ... 23.12.2008, 2:09 wise_fox Конечный автомат (машина состояний) Аквы имеет три... 23.12.2008, 18:11 ggg__ggg Утилизация обратки - это АКСИОМА проектирования ИТ... 22.12.2008, 22:48 LordN ЦитатаКонечный автомат (машина состояний) Аквы име... 23.12.2008, 20:46 olg2004 две минуты интегрирования
зона пропорциональсти ... 30.12.2008, 16:13 Ka3ax Цитата(CHANt @ 17.12.2008, 22:00) Примеp ... 12.4.2015, 19:13
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|