Гость_SviMik_*
сообщение 17.12.2008, 3:16
Сообщение #1





Guest Forum






Спаял я переходник RS485-RS232 по такой схеме:
Прикрепленный файл  rs232_rs485_cable.gif ( 10,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72

Внимательно проверил осцилографом выход - всё красиво.

Настроил сам частотник:
P036=5
P038=0
A103=пробовал все скорости от 1200 до 38400
A104=1
A107=0

Подключил. Пробовал менять провода местами, как советуют в инструкции.

Пробовал софт:
COM Port Toolkit
modpoll
Windmill comDebug

Долго изучал modbus протокол. Вроде всё просто, но:
1. Частотник никак не реагирует ни на какие команды
2. Никак не реагирует на запрос состояния

для п.1 посылаю такие команды:
01 06 20 00 40 00 b3 ca (старт)
01 06 20 00 80 00 e3 ca (стоп)

цитата из мана:
Цитата
Writing (06) Logic Command Data
The PowerFlex 4 drive can be controlled via the network by sending
Function Code 06 writes to register address 8192 (Logic Command).
P036 [Start Source] must be set to 5 “RS485 (DSI) Port” in order to
accept the commands. In addition to being written, register address 8192
can be read using Function Code 03.


для п.2 также modpoll пробовал, однако от частотника сигнала никакого.

Пробовал 3 частотника и 2 компа. Ноль эффекта bang.gif

PS. Может у кого есть софт для него? А то в интернете совсем глухо, только купить предлагают.

Раздел мана про rs485:
Прикрепленный файл  powerflex4_modbus.png ( 44,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38


Сообщение отредактировал SviMik - 17.12.2008, 10:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SviMik   PowerFlex 4: управление с компа (Modbus RTU)   17.12.2008, 3:16
- - AlexG   Проверьте что DTR и RTS управляются как надо. В мо...   17.12.2008, 14:48
- - SviMik   В comDebug там отдельные кнопки для DTR и RTS есть...   17.12.2008, 19:08
- - AlexG   Возьмите лучше фирменный преобразователь, с вашей ...   17.12.2008, 20:55
- - Sniper007   Совет про готовый преобразователь - самый правильн...   18.12.2008, 8:22
- - SviMik   AlexG Цена от 150$ до 250$... А т.к. это...   18.12.2008, 9:42
- - AlexG   Странные у вас цены, I-7520, который мы обычно исп...   18.12.2008, 11:05
- - Abysmo   У китайцев закажи с www.dealextreme.com - придет з...   18.12.2008, 13:14
- - vladun   http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5859 пац...   18.12.2008, 16:50
- - SviMik   наши цены: конвертеры 485-232: DCP485-P - 330...   18.12.2008, 17:28
- - Abysmo   ЦитатаА деталей на 30$ оказалось... ЦитатаПр...   18.12.2008, 18:22
- - SviMik   И сколько из этого бобруска она мне идти будет? Да...   18.12.2008, 18:39
- - Sniper007   Ну если преобразователь полуавтоматический, то дей...   18.12.2008, 20:55
- - elexm   Цитата(SviMik @ 17.12.2008, 3:16) 329467Н...   19.12.2008, 9:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных