> Помогите с вентиляцией котельной
birdrooc
сообщение 21.12.2008, 13:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12766



Здраствуйте, начало моей проблемы здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;#entry331235

Вот решил в данный раздел перенести обсуждение про вентиляцию...

Суть проблеммы: Не могу понять следующее - воздуха к горелкам нужно в общем около 60000 м3/ч, объем котельной 2500 м3, согласно снипа для такой котельной необходимо не менее троекратного воздухообмена в час, соответственно мне нужно воздуха порядка 67500 м3/ч, причем теплого 20 градусов по цельсию. Вот я и не пойму никак, мне необходимо запроектировать вентиляционную установку с калориферами для нагнетания теплого воздуха? Я предварительно прикинул что нужно 3 калорифера размером 1,7Х1,7 м каждый плюс некислый вентилятор и воздуховоды. Но поездил по котельным примерно такой же мощности и почемуто не обнаружил там таких "монстров". Везде воздух засасывается прямо из котельного зала, только под потолком, в принципе там достаточно тепло даже зимой, но в ТЗ четко прописали предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию, соответственно если я буду брать воздух из котельного зала то мне нужно туда подать столько же теплого воздуха.
Всего 6 горелок (по 2 на котел, всего 3 котла), каждая потребляет 813 м3/ч газа и 9756 м3/ч воздуха, соотвеетственно всего 4878 газа и 58536 воздуха , соответственно 1:12, но эта цифра поставщика горелок... Может они просчитались?
Как вариант (оцените): если к каждому котлу предусмотреть отдельную вентустановку: Улица-воздуховод-вентилятор-калорифер-воздуховод-2горелки, тогда обьем котельной не участвует в процессе сгорания топлива, и мне еще нужно предусмотреть только отдельную установку 7500 м3/ч для помещения котельной, она не так громоздкая...
Если кто расчитывает калориферы, то очень прошу помочь в расчете калориферов для вентустановки для горелок, все данные соотв. напишу.


Сообщение отредактировал birdrooc - 21.12.2008, 17:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- birdrooc   Помогите с вентиляцией котельной   21.12.2008, 13:07
- - Зольников Михаил   Здравствуйте. Приточно-вытяжная вентиляция может б...   21.12.2008, 14:03
- - birdrooc   пардон, уточнил ТЗ там написано "Предусмотрет...   21.12.2008, 14:44
- - Зольников Михаил   Хм... Тогда предусматривайте, согласно ТЗ. Ваше р...   21.12.2008, 16:27
- - birdrooc   Скажите мне вот еще что, т.к. моим горелкам нужен ...   21.12.2008, 19:38
- - BUFF   Блин, а может, для начала ТЗ уточнить? Вопросом ...   21.12.2008, 19:45
- - Зольников Михаил   Механические приточки потребуют капитальных затрат...   21.12.2008, 20:09
- - birdrooc   BUFF, в посте №3 я написал что уточнил ТЗ и там на...   21.12.2008, 21:07
|- - BUFF   Цитата(birdrooc @ 21.12.2008, 21:07) 3313...   21.12.2008, 21:11
- - jota   Делайте приточку на 3 кратный обмен для вентиляции...   21.12.2008, 21:15
- - birdrooc   jota, по поводу "приток для горелок естествен...   21.12.2008, 21:18
- - jota   Приток из зала. Где-то встречал рекомендации, что ...   21.12.2008, 21:26
- - birdrooc   Повторюсь: ЦитатаПоясните мне еще вот что: для гор...   21.12.2008, 21:30
- - jota   Смотрите характеристики и рекомендации изготовител...   21.12.2008, 21:37
- - birdrooc   jota, спасибо за помощь, к zemanу уже обратился, б...   21.12.2008, 21:40
- - zeman   Письмо получил, тему прочитал, честно говоря сумбу...   22.12.2008, 0:47
- - jota   60000 м3/ч подогреть от -28*С до +15*С нужно около...   22.12.2008, 1:25
|- - zeman   Цитата(jota @ 22.12.2008, 1:25) 331471Я б...   22.12.2008, 9:44
- - birdrooc   ЦитатаЧто касается идеи подводить воздух непосредс...   22.12.2008, 10:24
- - zeman   Насколько мне известно - подогревать воздух в этом...   22.12.2008, 11:15
- - birdrooc   пока на данный момент самый верный способ который ...   22.12.2008, 11:51
- - Hydra   А котельная автоматическая? Тада надо греть до 5 г...   13.1.2009, 23:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 5:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных