> Покритикуйте ТЗ от котельщика, Решил взяться за котельную...
Abysmo
сообщение 22.12.2008, 21:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



В общем дело такое... wub.gif Подписался я сделать автоматику котельной. За бутылку коньяка. tomato.gif

Только не смейтесь, проект попросил сделать мой бывший работодатель, человек очень хороший и верующий и соотвественно объект - церковь в его родном поселке.

Думаю ТАМ всем участникам темы зачтется, а пока вот что предложил проектировщик котельной:

Цитата
Логика
1) Включить общее питание ручное
2) Насос 5 включается когда давление перед насосом падает до 2 атм. (датчик 6). Блокировка пуска насоса 5 электродом на размыкание 7 или ручное включение насоса 5.
3) Насос 1 и 2. Один рабочий, другой резервный – переключается вручную. Включается рабочий насос только если давление перед насосм больше 1 атм. (датчик давления 6)
4) Насос 4 включается когда включена горелка и (температурный датчик 9) температура ниже 60 градусов.
5) Насос 3 включается когда включена горелка и (температурный датчик 10) температура ниже 60 градусов.
6) Горелка 12 включается вручную. Блокировка пуска горелки 12:
• Не работают насос 1 или 2
• Давление датчика 13 меньше 2 атм.
• Давление датчика 13 больше 5 атм.
• Температура на датчике 14 больше 900
• Температура на датчике 18 больше 700
После снятия условий блокировки горелка включается через 5 минут.
7) Горелка 11 включается вручную. Блокировка пуска горелки 11:
• Не работают насос 1 или 2
• Давление датчика 16 меньше 2 атм.
• Давление датчика 16 больше 5 атм.
• Температура на датчике 15 больше 900
• Температура на датчике 18 больше 500
8) Общая блокировка при срабатывании датчиков пожарной опасности.
9) Посылка SMS при остановке котельной более чем на 3 часа и при срабатывании датчиков пожарной опасности.


А во вложении к данному посту есть файл со схемой котельной.

При чтении данного опуса надо выкинуть слова "ручное", так как все будет автоматическое. Так же в описании есть дублирующиеся датчики - например на выходе каждого котла стоят датчики температуры и давления, хотя их можно заменить одним датчиком температуры и давления в общем коллекторе на выходе из котлов.

Я пока в его описании не вижу каких-либо противоречий и спорных моментов, может у Вас какие-нибудь замечания появятся? Так же привествуются любые дополнения к его опусу.

Спасибо всем большое!

P.S. Контроллер будет Овен ПЛК150, если кто предложит что-нибудь с жесткой логикой, что бы мне не возиться с программированием, с радостью посмотрю. Основной критерий - цена. Слишком много эта церковь отсосала денег у него...

Прикрепленный файл  логика_электрооборудования.dwg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 168
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Abysmo   Покритикуйте ТЗ от котельщика   22.12.2008, 21:26
- - limite   Плохо что нет гидравлической блокировки неработающ...   23.12.2008, 9:26
- - Ernestas   логику автоматики не возьмусь обсуждать. не моя об...   23.12.2008, 10:24
- - Vyacheslav   Проект на маленькую котельную, сделана на Viessman...   23.12.2008, 10:44
- - Fanat   Только не вздумайте на ПЛК 150 сажать на аналоговы...   23.12.2008, 10:54
- - Abysmo   ЦитатаПлохо что нет гидравлической блокировки нера...   23.12.2008, 12:56
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 23.12.2008, 11:56) 332150...   23.12.2008, 14:12
- - Abysmo   ЦитатаТолько не вздумайте на ПЛК 150 сажать на ана...   23.12.2008, 13:07
- - limite   Abysmo: Блокировка есть - стоят обратные клапана. ...   23.12.2008, 14:07
- - Abysmo   ЦитатаЯ имею ввиду что когда 1 котел работает , а ...   23.12.2008, 15:22
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 23.12.2008, 14:22) 332255...   23.12.2008, 16:26
- - limite   Abysmo: Понял. А как должно быть правильно? Я так...   23.12.2008, 16:36
- - Михаил_PLC   Я так понимаю что смысл управлять через PLC тольк...   23.12.2008, 16:50
- - Abysmo   ЦитатаАварийные датчики всё равно придётся оставит...   23.12.2008, 19:09
|- - Михаил_PLC   Цитата(Abysmo @ 23.12.2008, 18:09) 332431...   23.12.2008, 21:01
- - vladun   Сегодня запускал топочную 2х100 кВт (напольники га...   23.12.2008, 20:07
- - Abysmo   Крутой конечно контроллер - посмотрел документацию...   23.12.2008, 20:21
- - vladun   Он для стандартных и простых в работе систем. Учте...   23.12.2008, 20:37


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 21:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных