> Из пара в воду
Гость_Konstant_*
сообщение 23.12.2008, 8:45
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, Уважаемые
Возник вот какой вопрос: правильно ли готовить горячую воду для отопления, вентиляции, ГВС в котельной (паровые котлы, промышленное предприятие) через паро-водяные теплообменники, или вести пар в ИТП цехов и готовить все это уже там?
И вообще, правильно ли для приготовления воды использовать пар? Может проще водогрейный котел поставить для этих нужд? на технологию паровой котел, на воду - водогрейный tomato.gif rolleyes.gif
Это общий вопрос. Хотелось бы понять "за и "против".
Возможно, начиная с каких мощностей или соотношения мощностей (на технологию и на отопление) правильно использовать один, или другой способ?
Мне кажется, что пар вести в ИТП каждого цеха гораздо лучше, тем более, если пар еще и на технологию используется. На одних трубах только сколько экономии и на их прокладке, ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Konstant   Из пара в воду   23.12.2008, 8:45
- - gilepp   Это действительно общий вопрос. ЦитатаИ вообще, п...   23.12.2008, 11:38
- - pragmatik   ЕСли есть сети на производство - тогда проще работ...   23.12.2008, 20:28
- - jota   Я бы отделил технологию от бытовки. Готовить пар, ...   23.12.2008, 22:41
- - gilepp   ЦитатаСтоимость 1кВт с паром тоже значительно выше...   24.12.2008, 8:31
- - Konstant   Вот и мне кажется, что при наличии сетей пара для ...   24.12.2008, 8:56
|- - zeman   Цитата(Konstant @ 24.12.2008, 8:56) 33259...   24.12.2008, 9:15
|- - Konstant   Цитата(zeman @ 24.12.2008, 9:15) 332596Пе...   24.12.2008, 9:58
- - gilepp   ЦитатаА если пар немного перегреть (на сколько?) д...   24.12.2008, 9:58
|- - Konstant   Цитата(gilepp @ 24.12.2008, 9:58) 332614В...   24.12.2008, 10:05
- - gilepp   Да. В смысле можно, но не нужно :-) Изоляция и у...   24.12.2008, 10:11
|- - Konstant   Цитата(gilepp @ 24.12.2008, 10:11) 332623...   24.12.2008, 10:12
- - gilepp   Пароперегреватель на котел 60 т/ч ? Посчитайте, ду...   24.12.2008, 10:14
- - Дамения   Добрый день,а может кто подскажет,как рассчитать Т...   21.3.2013, 10:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 4:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных