Автоматизация ИТП, Еще раз |
|
|
|
8.1.2009, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378

|
Еще раз пытаюсь поднять тему т. к. посмотрел на форуме наверное все про ИТП но мало что нашел нужного. Предистория вопроса: нанялся на "халтуру" сделать монтаж автоматики ИТП, получил от Зака проект (почти весь в прикрепленном файле). Сваять по этому проекту конечно же можно чуть подправив его, но возникли вопросы по улудшению, хочется сделать по нормальному, а не абы как. Итак: 1. Какие параметры нужно а. регулировать б. контролировать в. сигнализировать и вводить блокировку 2. Для чего применяются насосы со встроенным частотником (по какому параметру он управляется) 3. Какие сигналы вывести на щит, а какаие на диспетчеризацию. 4. Какой контроллер или прогр. реле посоветуете для использования в качестве регулятора (вместо ECL 200) и для диспетчеризации. Зоранее благодарю за помощь.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Домосед Автоматизация ИТП 8.1.2009, 22:25 vladun халтура в чистом виде
PS: почитайте мануал на кон... 8.1.2009, 23:28 Домосед мануал на какой контроллер? 8.1.2009, 23:37 vladun тот, что в проекте - ECL200 (и 300-ку изучите, тож... 9.1.2009, 0:40 Домосед Ух как, ECL200 -КОНТРОЛЛЕР, а ECL300 - СУПЕР КОНТР... 9.1.2009, 2:37 igor_l извините что немножко не по теме.
ради интереса во... 9.1.2009, 3:57 NektoN2008 Ляпсусик, однако. А где на схеме "Датчик р... 9.1.2009, 6:00 Vyacheslav Для локальной автоматизации электрическая схемка, ... 9.1.2009, 9:53 Домосед По поводу ГВС почему так сделано не знаю, пока в т... 9.1.2009, 13:25 Kass Цитата(Домосед @ 9.1.2009, 13:25) 336509П... 10.1.2009, 13:38  володя Помогите у меня проблема на итп отсутствует дат-к ... 1.12.2009, 15:14 vladun Домосед, читайте личку. 9.1.2009, 14:42 Домосед Под АВР я понимаю АВР насосов, а реле контроля фаз... 11.1.2009, 9:55 Kass Ну если так рассуждать, то там много чего не помеш... 11.1.2009, 21:12 maltsevmaxim в этом проекте не предусматривается частотников.
Ч... 30.1.2009, 12:16 Kass Цитата(maltsevmaxim @ 30.1.2009, 12:16) 3... 30.1.2009, 23:25 Сергей Долганов Проект в технологической части не работоспособен и... 31.1.2009, 10:58 Gemini Цитата(Сергей Долганов @ 31.1.2009, 10:58... 31.1.2009, 18:40 maltsevmaxim Цитата(Gemini @ 31.1.2009, 18:40) 346571В... 2.2.2009, 9:08 Kass Такие ИТП делали когда температура в теплосети рег... 3.2.2009, 0:51 maltsevmaxim Цитата(Kass @ 3.2.2009, 0:51) 347478Такие... 3.2.2009, 1:05 Kass Ну если мы в Москве согласовываем современные схем... 3.2.2009, 1:16 Сергей Долганов ЦитатаВ принципе ГВС нарисована почти правильно (к... 3.2.2009, 11:59 Gemini Цитата(Сергей Долганов @ 3.2.2009, 11:59)... 6.2.2009, 22:26 Сергей Долганов Вы меня пугаете, Почтенная. В Казахстане пьют химп... 6.2.2009, 22:46 AlexG Цитата(Сергей Долганов @ 6.2.2009, 22:46)... 7.2.2009, 8:06 Gemini Цитата(Сергей Долганов @ 6.2.2009, 22:46)... 6.2.2009, 22:54 Kass Цитата(Gemini @ 6.2.2009, 22:54) 349522К ... 7.2.2009, 0:39 Gemini Цитата(Kass @ 7.2.2009, 0:39) 349546Да ла... 7.2.2009, 1:26 Kass Цитата(Gemini @ 7.2.2009, 1:26) 349562Чес... 7.2.2009, 14:05 Сергей Долганов Кашмар =\ 7.2.2009, 12:26 Сергей Долганов Цитата2.1. Исходная вода для систем горячего водос... 8.2.2009, 12:59 maltsevmaxim в питере почти всегда в тех условиях пишут гвс - о... 9.2.2009, 16:58 Сергей Долганов Ну и выполняйте покуда волоса не повыпадают в разн... 9.2.2009, 17:05 Gemini Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 17:05)... 14.2.2009, 7:29 Сергей Долганов ТУ не может противоречить действующим нормам. Вам ... 14.2.2009, 21:56 AnnaM Привет всем!
Кто знает, надо ли из теплового п... 29.3.2009, 17:01 Сергей Долганов Цитата9. Диспетчеризация и связь
9.1 Дистанционн... 29.3.2009, 19:29 AnnaM Кажется, я некорректно задала вопрос.
У меня тепл... 29.3.2009, 20:09 Сергей Долганов Нормы я Вам привел, диспетчеризация свыше норм опр... 29.3.2009, 21:00 AnnaM Цитата(Сергей Долганов @ 29.3.2009, 21:00... 30.3.2009, 9:06 asm Ну, вместо оригинальной Тнар можно использоваться ... 1.12.2009, 15:42 Andrew771 Цитата(asm @ 1.12.2009, 15:42) Ну, вместо... 1.12.2009, 15:57  Treef Цитата(Andrew771 @ 1.12.2009, 15:57) Вмес... 1.12.2009, 18:06   Andrew771 Цитата(Treef @ 1.12.2009, 18:06) Если так... 2.12.2009, 16:32 Сергей Долганов ЦитатаПомогите у меня проблема на итп отсутствует ... 2.12.2009, 17:02 Gemini Цитата(володя @ 1.12.2009, 16:14) Помогит... 3.12.2009, 17:16 den.mgn Цитата(Gemini @ 3.12.2009, 19:16) Цитата(... 7.12.2009, 13:15 Сергей Долганов ЦитатаГоспода, интересно, а каким образом контролл... 3.12.2009, 17:20 Gemini ЦитатаЗапросто, просто нельзя изменить параметры.
... 3.12.2009, 17:35 Сергей Долганов Цитата... Pt1000 датчик наружной температуры
Уже в... 3.12.2009, 17:46 dpv2005 Цитата(Домосед @ 8.1.2009, 22:25) Еще раз... 7.12.2009, 15:18 Verh Цитата(Gemini @ 3.12.2009, 17:16) Господа... 7.12.2009, 16:09 Сергей Долганов Цитатаа вот ECL300 действительно без карточки не ф... 7.12.2009, 18:33 den.mgn Цитата(Сергей Долганов @ 7.12.2009, 20:33... 9.12.2009, 5:43 Сергей Долганов ЦитатаА поподробней?!!
А что собственно по... 9.12.2009, 9:09 den.mgn Цитата(Сергей Долганов @ 9.12.2009, 11:09... 9.12.2009, 9:58 Verh Цитата(den.mgn @ 9.12.2009, 9:58) А собст... 9.12.2009, 15:23 Сергей Долганов У меня трехсотый работал без карты. На следующей н... 9.12.2009, 16:06 Константин Игоревич Цитата(Сергей Долганов @ 9.12.2009, 16:06... 10.12.2009, 20:28 den.mgn Может сейчас Danfoss поменял прошивку в угоду наде... 10.12.2009, 1:54 Сергей Долганов Цитатавсе контроллеры ecl 200\300\301 бу... 11.12.2009, 9:05 Константин Игоревич Цитата(Сергей Долганов @ 11.12.2009, 9:05... 12.12.2009, 8:32 Gemini ЦитатаГоспода, интересно, а каким образом контролл... 12.12.2009, 10:27 Константин Игоревич Цитата(Gemini @ 12.12.2009, 10:27) Вопрос... 13.12.2009, 10:21
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|