сообщение 8.1.2009, 22:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 31.7.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10378



Еще раз пытаюсь поднять тему т. к. посмотрел на форуме наверное все про ИТП но мало что нашел нужного.
Предистория вопроса: нанялся на "халтуру" сделать монтаж автоматики ИТП, получил от Зака проект (почти весь в прикрепленном файле). Сваять по этому проекту конечно же можно чуть подправив его, но возникли вопросы по улудшению, хочется сделать по нормальному, а не абы как.
Итак:
1. Какие параметры нужно
а. регулировать
б. контролировать
в. сигнализировать и вводить блокировку

2. Для чего применяются насосы со встроенным частотником (по какому параметру он управляется)
3. Какие сигналы вывести на щит, а какаие на диспетчеризацию.
4. Какой контроллер или прогр. реле посоветуете для использования в качестве регулятора (вместо ECL 200) и для диспетчеризации.

Зоранее благодарю за помощь.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Чертеж1.dwg ( 173,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Домосед   Автоматизация ИТП   8.1.2009, 22:25
- - vladun   халтура в чистом виде PS: почитайте мануал на кон...   8.1.2009, 23:28
- - Домосед   мануал на какой контроллер?   8.1.2009, 23:37
- - vladun   тот, что в проекте - ECL200 (и 300-ку изучите, тож...   9.1.2009, 0:40
- - Домосед   Ух как, ECL200 -КОНТРОЛЛЕР, а ECL300 - СУПЕР КОНТР...   9.1.2009, 2:37
- - igor_l   извините что немножко не по теме. ради интереса во...   9.1.2009, 3:57
- - NektoN2008   Ляпсусик, однако. А где на схеме "Датчик р...   9.1.2009, 6:00
- - Vyacheslav   Для локальной автоматизации электрическая схемка, ...   9.1.2009, 9:53
- - Домосед   По поводу ГВС почему так сделано не знаю, пока в т...   9.1.2009, 13:25
|- - Kass   Цитата(Домосед @ 9.1.2009, 13:25) 336509П...   10.1.2009, 13:38
|- - володя   Помогите у меня проблема на итп отсутствует дат-к ...   1.12.2009, 15:14
- - vladun   Домосед, читайте личку.   9.1.2009, 14:42
- - Домосед   Под АВР я понимаю АВР насосов, а реле контроля фаз...   11.1.2009, 9:55
- - Kass   Ну если так рассуждать, то там много чего не помеш...   11.1.2009, 21:12
- - maltsevmaxim   в этом проекте не предусматривается частотников. Ч...   30.1.2009, 12:16
|- - Kass   Цитата(maltsevmaxim @ 30.1.2009, 12:16) 3...   30.1.2009, 23:25
- - Сергей Долганов   Проект в технологической части не работоспособен и...   31.1.2009, 10:58
- - Gemini   Цитата(Сергей Долганов @ 31.1.2009, 10:58...   31.1.2009, 18:40
- - maltsevmaxim   Цитата(Gemini @ 31.1.2009, 18:40) 346571В...   2.2.2009, 9:08
- - Kass   Такие ИТП делали когда температура в теплосети рег...   3.2.2009, 0:51
- - maltsevmaxim   Цитата(Kass @ 3.2.2009, 0:51) 347478Такие...   3.2.2009, 1:05
- - Kass   Ну если мы в Москве согласовываем современные схем...   3.2.2009, 1:16
- - Сергей Долганов   ЦитатаВ принципе ГВС нарисована почти правильно (к...   3.2.2009, 11:59
- - Gemini   Цитата(Сергей Долганов @ 3.2.2009, 11:59)...   6.2.2009, 22:26
- - Сергей Долганов   Вы меня пугаете, Почтенная. В Казахстане пьют химп...   6.2.2009, 22:46
|- - AlexG   Цитата(Сергей Долганов @ 6.2.2009, 22:46)...   7.2.2009, 8:06
- - Gemini   Цитата(Сергей Долганов @ 6.2.2009, 22:46)...   6.2.2009, 22:54
|- - Kass   Цитата(Gemini @ 6.2.2009, 22:54) 349522К ...   7.2.2009, 0:39
- - Gemini   Цитата(Kass @ 7.2.2009, 0:39) 349546Да ла...   7.2.2009, 1:26
|- - Kass   Цитата(Gemini @ 7.2.2009, 1:26) 349562Чес...   7.2.2009, 14:05
- - Сергей Долганов   Кашмар =\   7.2.2009, 12:26
- - Сергей Долганов   Цитата2.1. Исходная вода для систем горячего водос...   8.2.2009, 12:59
- - maltsevmaxim   в питере почти всегда в тех условиях пишут гвс - о...   9.2.2009, 16:58
- - Сергей Долганов   Ну и выполняйте покуда волоса не повыпадают в разн...   9.2.2009, 17:05
- - Gemini   Цитата(Сергей Долганов @ 9.2.2009, 17:05)...   14.2.2009, 7:29
- - Сергей Долганов   ТУ не может противоречить действующим нормам. Вам ...   14.2.2009, 21:56
- - AnnaM   Привет всем! Кто знает, надо ли из теплового п...   29.3.2009, 17:01
- - Сергей Долганов   Цитата9. Диспетчеризация и связь 9.1 Дистанционн...   29.3.2009, 19:29
- - AnnaM   Кажется, я некорректно задала вопрос. У меня тепл...   29.3.2009, 20:09
- - Сергей Долганов   Нормы я Вам привел, диспетчеризация свыше норм опр...   29.3.2009, 21:00
- - AnnaM   Цитата(Сергей Долганов @ 29.3.2009, 21:00...   30.3.2009, 9:06
- - asm   Ну, вместо оригинальной Тнар можно использоваться ...   1.12.2009, 15:42
|- - Andrew771   Цитата(asm @ 1.12.2009, 15:42) Ну, вместо...   1.12.2009, 15:57
|- - Treef   Цитата(Andrew771 @ 1.12.2009, 15:57) Вмес...   1.12.2009, 18:06
|- - Andrew771   Цитата(Treef @ 1.12.2009, 18:06) Если так...   2.12.2009, 16:32
- - Сергей Долганов   ЦитатаПомогите у меня проблема на итп отсутствует ...   2.12.2009, 17:02
- - Gemini   Цитата(володя @ 1.12.2009, 16:14) Помогит...   3.12.2009, 17:16
|- - den.mgn   Цитата(Gemini @ 3.12.2009, 19:16) Цитата(...   7.12.2009, 13:15
- - Сергей Долганов   ЦитатаГоспода, интересно, а каким образом контролл...   3.12.2009, 17:20
- - Gemini   ЦитатаЗапросто, просто нельзя изменить параметры. ...   3.12.2009, 17:35
- - Сергей Долганов   Цитата... Pt1000 датчик наружной температуры Уже в...   3.12.2009, 17:46
- - dpv2005   Цитата(Домосед @ 8.1.2009, 22:25) Еще раз...   7.12.2009, 15:18
- - Verh   Цитата(Gemini @ 3.12.2009, 17:16) Господа...   7.12.2009, 16:09
- - Сергей Долганов   Цитатаа вот ECL300 действительно без карточки не ф...   7.12.2009, 18:33
|- - den.mgn   Цитата(Сергей Долганов @ 7.12.2009, 20:33...   9.12.2009, 5:43
- - Сергей Долганов   ЦитатаА поподробней?!! А что собственно по...   9.12.2009, 9:09
|- - den.mgn   Цитата(Сергей Долганов @ 9.12.2009, 11:09...   9.12.2009, 9:58
- - Verh   Цитата(den.mgn @ 9.12.2009, 9:58) А собст...   9.12.2009, 15:23
- - Сергей Долганов   У меня трехсотый работал без карты. На следующей н...   9.12.2009, 16:06
|- - Константин Игоревич   Цитата(Сергей Долганов @ 9.12.2009, 16:06...   10.12.2009, 20:28
- - den.mgn   Может сейчас Danfoss поменял прошивку в угоду наде...   10.12.2009, 1:54
- - Сергей Долганов   Цитатавсе контроллеры ecl 200\300\301 бу...   11.12.2009, 9:05
|- - Константин Игоревич   Цитата(Сергей Долганов @ 11.12.2009, 9:05...   12.12.2009, 8:32
- - Gemini   ЦитатаГоспода, интересно, а каким образом контролл...   12.12.2009, 10:27
- - Константин Игоревич   Цитата(Gemini @ 12.12.2009, 10:27) Вопрос...   13.12.2009, 10:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 13:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных