> примерзает механизм заслонок наружного воздуха, как избежать?
sergenet
сообщение 10.1.2009, 0:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465



Вопрос:
столкнулся с проблемой обмерзания и примерзания механизма (шестеренок) заслонок наружного воздуха в кондиционерах КЦКП ВЕЗА с рециркуляцией воздуха и прямоточных. Из 17 систем такая проблема появилась у 5. Шестерни закрыты кожухом, к ним неподобраться. Волнуюсь что в один прекрасный момент не сработает защита от замерзания, так как она только по термостату. Чем бы полить (смазать) чтобы все это дело не замерзало. Думаю тосол - но его быстро сдует. Есть какие идеи?