> siemens RMU 730, защита от замерзания, почему только по 1 варианту?
sergenet
сообщение 10.1.2009, 0:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 9.1.2009
Из: Москва
Пользователь №: 27465



Вопрос:
для управления кондиционерами и приточками установлены контроллеры RMU730/ Для защиты от замерзания предусмотрено использование термостата, а также защита от рисков замерзания по обратной воде (+16) и по воздуху после калорифера 1 подогрева (+14).Но почему то в контроллере предусмотрено использование только одного из этих трех пунктов, а не трех сразу. Спец настраивающий их сказал что бывает модификация А и В, в нашем случае это одна из этих букв старой версии, в новой используются все три защиты одновременно. В сименсе заявили что перепрошить контроллеры невозможно и предложили купить другие, но это дороговато обойдется (27 штук по 600?).
Есть ли еще какие то варианты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sergenet   siemens RMU 730   10.1.2009, 0:16
- - olg2004   есть, блокировать термостатом вентилятор через рел...   10.1.2009, 10:14
- - sergenet   ммм. наверное я об этом и говорю. Есть термостат, ...   10.1.2009, 22:35
- - asm   Цитата(sergenet @ 10.1.2009, 0:16) 336787...   12.1.2009, 13:09
- - sergenet   Да?!! А можно уточнить где именно учат? вы...   12.1.2009, 22:44
- - Mars   Вот такую интересную штуку на сайте Сименса обнару...   13.1.2009, 7:53
- - Abysmo   ЦитатаДумаю пойти на курсы повышения квалификации ...   13.1.2009, 11:32
- - sergenet   аа ясно врезной термостат рвет цепь датчика обратк...   13.1.2009, 20:39
- - зазеркалье   Доброго вечера суток. Делаем пуско наладку вентиля...   2.12.2010, 21:28
|- - Mars   Цитата(зазеркалье @ 2.12.2010, 22:28) Доб...   3.12.2010, 7:03
- - зазеркалье   в каком смысле медленный ?? В контроллере должна ...   3.12.2010, 9:25
- - sergenet   Насколько я понимаю температура +60 на обратной во...   3.12.2010, 13:08
- - sergenet   ошибка: (должны быть от +5 до -28, обычно по умолч...   3.12.2010, 14:12
- - sergenet   Добавление: Если температура +60 на теплоносителе ...   4.12.2010, 0:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных