Современные технические решения, в т.ч. действующий СП, при регулировании потребляемой теплоты предлагают к применению автоматизированные ИТП, использующие количественное регулировании в системе теплоснабжения. Какие схемы ИТП можно использовать при регулировании совмещенных тепловых нагрузкок (отопление и ГВС) в системе централизованного теплоснабжения при температурном графике отпуска теплоносителя, имеющем срезку и излом. Основное условие - при массовом применении схемы должна сохраниться стабильность гидравлического режима тепловых сетей.
Схема для инвестиционной привлекательности должна иметь минимум оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- KGP123   автоматизированный ИТП в системе теплоснабжения с качественным регулированием отпуска теплоносителя в тепловую сеть   12.1.2009, 10:50
- - Бойко   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 10:50) 337621....   12.1.2009, 11:35
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 12.1.2009, 11:35) 337651...   12.1.2009, 13:12
|- - jota   При использовании автоматических ИТП найбольшая ст...   12.1.2009, 13:42
|- - KGP123   Цитата(jota @ 12.1.2009, 13:42) 337748При...   12.1.2009, 14:03
|- - jota   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 13:03) 337768У...   12.1.2009, 15:47
|- - KGP123   Цитата(jota @ 12.1.2009, 15:47) 337827Я н...   23.1.2009, 9:23
- - KGP123   Дополнительно схемы приведены в ж. АВОК №3 стр.64   12.1.2009, 13:19
|- - KGP123   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 13:19) 337728Д...   12.1.2009, 13:42
- - Бойко   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 13:12) 337718П...   12.1.2009, 13:50
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 12.1.2009, 13:50) 337755Та...   12.1.2009, 14:22
- - Бойко   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 14:22) 337781А...   12.1.2009, 14:54
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 12.1.2009, 14:54) 337795Сп...   12.1.2009, 15:14
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 12.1.2009, 14:54) 337795Сп...   13.1.2009, 13:05
- - Бойко   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 15:14) 337807У...   12.1.2009, 15:24
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 12.1.2009, 15:24) 337813Та...   12.1.2009, 15:45
- - allre   Ув. KGP123 ! После прочтения темы у меня, греш...   12.1.2009, 15:25
|- - KGP123   Цитата(allre @ 12.1.2009, 15:25) 337815Ув...   5.2.2009, 13:58
|- - jota   Цитата(KGP123 @ 5.2.2009, 12:58) 348831По...   5.2.2009, 14:23
- - Бойко   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 15:45) 337825Э...   12.1.2009, 18:08
|- - jota   Цитата(Бойко @ 12.1.2009, 17:08) 337945Кv...   12.1.2009, 18:37
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 12.1.2009, 18:08) 337945Их...   5.2.2009, 14:12
- - KGP123   Уважаемые специалисты! К сожалению, Вы отклони...   13.1.2009, 9:09
- - Бойко   Цитата(jota @ 12.1.2009, 18:37) 337955 Э...   13.1.2009, 12:08
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 13.1.2009, 12:08) 338229По...   13.1.2009, 12:46
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 13.1.2009, 12:08) 338229На...   3.3.2009, 16:30
- - jota   Не вижу предмета спора. В ИТП на подаче ставяться ...   13.1.2009, 13:51
|- - KGP123   Цитата(jota @ 13.1.2009, 13:51) 338276Не ...   21.1.2009, 16:38
|- - jota   Цитата(KGP123 @ 21.1.2009, 15:38) 342116Т...   21.1.2009, 17:31
|- - KGP123   Цитата(jota @ 21.1.2009, 17:31) 342170На ...   22.1.2009, 13:10
|- - jota   Цитата(KGP123 @ 22.1.2009, 12:10) 342506Н...   23.1.2009, 0:45
|- - KGP123   Цитата(jota @ 23.1.2009, 0:45) 342815Поче...   23.1.2009, 11:15
|- - jota   Цитата(KGP123 @ 23.1.2009, 10:15) 342938П...   23.1.2009, 13:23
|- - KGP123   Цитата(jota @ 23.1.2009, 13:23) 343049Лич...   23.1.2009, 15:38
|- - инж323   Цитата(KGP123 @ 23.1.2009, 15:38) 343151Д...   23.1.2009, 16:09
|- - jota   Цитата(KGP123 @ 23.1.2009, 14:38) 343151Д...   23.1.2009, 17:23
|- - KGP123   Цитата(jota @ 23.1.2009, 17:23) 343211А е...   26.1.2009, 9:03
- - Бойко   ".....Применение по предложению Бойко простых...   13.1.2009, 15:33
|- - KGP123   Цитата(Бойко @ 13.1.2009, 15:33) 338338...   5.2.2009, 14:25
|- - KGP123   Цитата(KGP123 @ 5.2.2009, 14:25) 348848...   18.3.2009, 15:14
- - инж323   Автор, может и участвует специалист в обсуждении п...   23.1.2009, 9:45
|- - KGP123   Цитата(инж323 @ 23.1.2009, 9:45) 342878Гл...   23.1.2009, 10:17
- - jota   KGP123 Вы предлагаете регулировку с приоритетом по...   23.1.2009, 16:01
|- - KGP123   Цитата(jota @ 23.1.2009, 16:01) 343165KGP...   26.1.2009, 12:50
- - Wiz   ЦитатаЕще раз советую разобраться с работой предло...   26.1.2009, 14:17
|- - KGP123   Цитата(Wiz @ 26.1.2009, 14:17) 344063Вы б...   26.1.2009, 14:37
- - Wiz   Спасибо, посмотрел. Мое мнение схема пока что не в...   26.1.2009, 15:20
|- - KGP123   Цитата(Wiz @ 26.1.2009, 15:20) 344092Спас...   26.1.2009, 16:12
- - Wiz   Что-то как-то мудрено вы ответили... Есть схема......   26.1.2009, 16:44
|- - KGP123   Цитата(Wiz @ 26.1.2009, 16:44) 344136Что-...   27.1.2009, 8:36
- - Wiz   ЦитатаПо какому праву ему навязывают избыток тепла...   27.1.2009, 10:38
|- - KGP123   Цитата(Wiz @ 27.1.2009, 10:38) 344365О ка...   27.1.2009, 12:47
- - инж323   Не стоит разрывать систему на части.Она взаимосвяз...   27.1.2009, 12:58
|- - KGP123   Цитата(инж323 @ 27.1.2009, 12:58) 344440Н...   27.1.2009, 14:13
|- - KGP123   Цитата(инж323 @ 27.1.2009, 12:58) 344440З...   27.1.2009, 14:26
- - инж323   Нда. Это на четвертом курсе сдают на экзамене по ...   27.1.2009, 14:28
|- - KGP123   Цитата(инж323 @ 27.1.2009, 14:28) 344484Н...   27.1.2009, 14:46
||- - инж323   Цитата(KGP123 @ 27.1.2009, 14:46) 344498А...   27.1.2009, 14:56
|- - KGP123   Цитата(инж323 @ 27.1.2009, 14:28) 344484А...   10.2.2009, 16:18
- - KGP123   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 10:50) 337621С...   26.2.2009, 14:01
- - Wiz   тов. KGP123, чего зря воздух сотрясать, мы здесь н...   3.3.2009, 16:46
|- - KGP123   Цитата(Wiz @ 3.3.2009, 16:46) 359355тов. ...   4.3.2009, 8:34
- - KGP123   И еще на что хотельсь обратить внимание. Изменение...   4.3.2009, 11:40
- - Wiz   ув. KGP123, Вы опять воды налили, а ничего конкрет...   5.3.2009, 9:20
- - KGP123   Ув. Wiz я еще раз просмотрел Ваши вопросы. Их хара...   10.3.2009, 14:33
- - kinetika   Цитата(KGP123 @ 12.1.2009, 11:50) 337621С...   27.5.2009, 16:02
- - KGP123   Да действительно это так. Однако с практической то...   3.6.2009, 17:57
- - KGP   Обращаюсь к модератору. Учитывая интерес к теме и ...   9.9.2009, 10:45
- - KGP   Получен патент на изобретение № 2372561, с которым...   17.11.2009, 13:20
|- - zr84   Цитата(KGP @ 17.11.2009, 16:20) Получен п...   20.11.2009, 21:37
|- - jota   Цитата(KGP @ 17.11.2009, 12:20) Получен п...   20.11.2009, 23:04
|- - HeatServ   Цитата(jota @ 20.11.2009, 23:04) носился ...   20.11.2009, 23:21
|- - KGP   Цитата(jota @ 21.11.2009, 0:04) Я тоже Ва...   23.11.2009, 8:21
||- - tiptop   Цитата(KGP @ 23.11.2009, 8:21) В летнем р...   8.7.2017, 14:39
||- - KGP1   Цитата(tiptop @ 8.7.2017, 14:39) Дано уже...   13.7.2017, 12:40
||- - tiptop   Цитата(KGP1 @ 13.7.2017, 12:40) Да уж 20 ...   13.7.2017, 18:42
|- - KGP   Цитата(jota @ 21.11.2009, 0:04) Я тоже Ва...   23.11.2009, 8:27
|- - KGP   Цитата(jota @ 21.11.2009, 0:04) Вот будет...   26.11.2009, 11:05
- - KGP   Извините. Допущена ошибка в адресе сайта. Следует ...   20.11.2009, 15:33
- - птичка   Применение частотных регуляторов большой мощности ...   20.11.2009, 15:59
|- - KGP   Цитата(птичка @ 20.11.2009, 16:59) Примен...   23.11.2009, 8:39
- - HeatServ   Поздравляю КГП, патент не помешает никому, а там г...   20.11.2009, 22:42
- - KGP   Запатентовал решение не ради бумаги. Хотел прежде ...   23.11.2009, 8:45
- - Kult_Ra   Цитата(HeatServ)Вообще патентовать стоит что-нибуд...   26.11.2009, 15:27
- - KGP   Схема изменена. На подающий трубопровод ввода уста...   26.11.2009, 16:05
- - Kult_Ra   ЦитатаТемпература теплоносителя, поступающего в си...   26.11.2009, 16:54
- - KGP   Схема смоделирована для различных режимов нагрузок...   27.11.2009, 8:49
- - Wiz   Присоединяюсь к поздравлениям. Хотелось бы услыша...   27.11.2009, 10:05
- - KGP   Благодарю на добром слове. Признаюсь, что варианты...   27.11.2009, 10:43
- - ivan-l-ing   интересно термоголовки если поставить на радиаторы...   14.7.2017, 9:48
|- - tiptop   Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 9...   14.7.2017, 10:12
- - Wiz   Цитатаи я правильно понимаю, то там на фотографии ...   14.7.2017, 10:04
- - ivan-l-ing   да про вашу вот беру первый попавшийся паспорт СО ...   14.7.2017, 11:08
|- - KGP1   Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 11...   17.7.2017, 16:40
- - ivan-l-ing   я написал что не понимаю преимуществ схемы   17.7.2017, 17:06
|- - tiptop   Цитата(ivan-l-ing @ 17.7.2017, 17...   17.7.2017, 17:16
|- - KGP1   Цитата(tiptop @ 17.7.2017, 17:16) Особенн...   18.7.2017, 9:44
- - ivan-l-ing   так спихивания может и не будет, вы просто в обрат...   18.7.2017, 11:22
|- - KGP1   Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 11...   18.7.2017, 11:47
- - tiptop   Цитата(ivan-l-ing @ 18.7.2017, 11...   18.7.2017, 11:29
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных