Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Как будет работать калорифер, при низких параметрах воды
izKLD
сообщение 15.1.2009, 16:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311



На объекте температура воды подаваемой в калорифер 40 градусов, защита включается при 10 градусах, воды на выходе после калорифера.
Вопрос: Температура в помещении 20 градусов, при какой наружней температуре сработает защита?

Может можно это рассчитать по программе или есть формула?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- izKLD   Как будет работать калорифер   15.1.2009, 16:38
- - cat   А сформулировать по нормальному? Чай "не перв...   15.1.2009, 16:41
|- - izKLD   Цитата(cat @ 15.1.2009, 15:41) 339314А сф...   15.1.2009, 16:48
- - cat   Один фиг непонятно Калорифер треба! Нагре...   15.1.2009, 16:59
|- - izKLD   Цитата(cat @ 15.1.2009, 15:59) 339323Да у...   15.1.2009, 17:09
- - vadim999   cat Дата Сегодня, 16:59 Реализовать прямоток в...   15.1.2009, 17:26
|- - cat   Цитата(vadim999 @ 15.1.2009, 17:26) 33933...   16.1.2009, 17:03
|- - vadim999   vadim999 Дата 15.1.2009, 17:26 "Один фиг непо...   19.1.2009, 13:29
- - Boris Blade   Сообщите его размеры и рядность.   16.1.2009, 0:40
- - DinaZavr   Рассчитать всё можно. Для воздухонагревательных ус...   16.1.2009, 6:48
- - Артем_VSSM   Добрый день! Нужно для расчета наружную темпер...   16.1.2009, 9:23
- - Артем_VSSM   Если методом подбора в программе Аэрокад, то при в...   16.1.2009, 9:35
|- - DinaZavr   Цитата(Артем_VSSM @ 16.1.2009, 9:35) 3395...   17.1.2009, 9:07
|- - Артем_VSSM   Цитата(DinaZavr @ 17.1.2009, 9:07) 340030...   21.1.2009, 9:08
- - Boris Blade   Этой проге еще на гликоле считать, для полного сча...   17.1.2009, 21:09
- - DinaZavr   ЦитатаКак-то в полемике забыли о величине температ...   19.1.2009, 15:11
- - izKLD   Спасибо, коллеги!   19.1.2009, 16:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 19:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных