Пересмотрел кучу примеров и понял, что там мало автоматизации.
Решил сделать свой вариант.
Никаких макросов.
Кое что конечно надо делать руками.
Программа не умеет:- считать сопротивление стены (лучше используйте ТеРеМОК);
- самостоятельно учитывать наличие 2-х и более наружных вертикальных стены (надо указать это в спец. столбце);
- правильно считать покрытие, если у него указана ориентация;
- считать теплопотери через внутренние ограждения;
- считать стены высотой более 4 метров (есть поле для ручного ввода добавок).
Программа умеет:- расчет теплопотерь;
- автоматический выбор добавок на теплопотери.
Инструкция прилагается.
Raschet_teplopoter.xls ( 58 килобайт )
Кол-во скачиваний: 6093