KVS
сообщение 15.1.2009, 19:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.4.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 7401



Здравствуйте. Прошу откликнутся людей имеющих опыт пусконаладки водяных калориферов. По поиску на свой вопрос ответа не нашел.
Это мой первый опыт пусконаладки, до этого занимался проектированием. Поэтому опишу по возможности подробно.

Итак, имеем:
- Водяной калорифер в составе системы кондиционирования воздуха бассейна.
- Смесительный узел SMEX от «NED» с цирк. насосом 25-60, трехходовым ESBE (0-10 В) Кv=6,3. Смесительный узел имеет в составе байпасную линию с обратным регулирующим клапаном
- Regin-овский контроллер Aqua c цифровым дисплеем.
- Канальный датчик температуры.
- Привод трехходового имеет возможность управления от 4-х типов сигнала, 0-10В, 2-10В, 0-20мA, 4-20мА, Дип-переключатели в приводе выставлены для сигнала 0-10В. Время открытия вентиля установлено 120 с. Два противоположных (0-180град) положения привода ограничены концевыми выключателями. По описанию рабочий ход клапана составляет 0-90 град. Имеется возможность изменения направления вращения открытия/закрытия. На привод приходят 3 провода.
1. ~24-V питание
2. 0-10В постоянного тока управляющий сигнал от аквы
3. Общая нейтраль.
Вся проводка соединена верно.

Задача. Наладить систему с возможностью удаленного управления температурой(Последовательно с NTS- датчиком подключен перменный резистор настенного пульта, соответствующие дип-переключатели на «акве» выставлены в соответствии с инструкцией).

Проблема:
Генерируемый Aквой сигнал 0-10 В не позволяет управлять трехходовым. Ниже подробнее:

Поведение привода: (Привод был снят с клапана и подключен непосредственно к контроллеру и питанию в щите автоматике)
Вариант 1. Аква генерирует 0 В (Мерял мультиметром)

При включении системы привод из начального положения крутит в сторону закрытия до срабатывания концевика(0 градусов) после срабытывания которого крутит в обратном направлении до определенного положения (гдето градусов 85). В этом положении двигатель редуктора начинает реверсивные движения на пол оборота туда/сюда для сохранения положения.

Крутим Акву, генерируем 10 В. Двигатель редуктора делает пару-тройку оборотов поворачивая привод не более чем на один градус!!! И ВСЁ !

Опять даем ноль и привод возвращается на этот градус назад. Тоесть диапазон регулировки равен один градус. bang.gif

При этом, если разомкнуть цепь упраления (релюхой или руками) двигатель начинает крутить в сторону закрытия до срабатывания концевика и там останавливается. Замыкаем цепь (даже с Нулем от Аквы) опять уполз на 85 градусов.

Собственно и вся проблема. Все что далее следует и как дальше выводить систему для регулирования по ПД закону регулирования понятие имею, но уперся в невозможность управлять приводом bang.gif

Если просто регулировать руками положение трехходового то регулировка качественно осуществляется гдето в пределах 40-50 градусов.

Как себя должен вести привод? Подозреваю что не так.

Всем заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных