> Котел ВВД-1.8 с горелками БИГ-2-12, нужно ли футировать в топке боковые экраны?
Temba
сообщение 19.1.2009, 9:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 24.11.2008
Пользователь №: 25759



занимаюсь наладкой сейчас этих котлов, производительность довольно маленькая кажется.
при расходе воды 55 кубов получается 1.1 Гкал.

в топке боковые экраны на уровень от пода до верхнего края горелки выложены кирпичом, можно ли его убрать тем самым увеличив площадь поверхности нагрева?

если есть паспортные данные котла напишите пожалуйста;)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Temba   Котел ВВД-1.8 с горелками БИГ-2-12   19.1.2009, 9:55
- - Temba   такое ощущение что ВВД-1.8 у меня одного остался )   26.1.2009, 8:07
- - ruben   1.Я очень давно видел этого монстра. Убейте его чт...   28.1.2009, 17:10
- - Temba   уходящие порой за 300 Цельсиев переваливаю А на ...   29.1.2009, 6:19
- - Morris   Temba, футревку огнеупорным кирпичем делают специа...   29.1.2009, 13:39
- - ruben   Горелки прикольные - вентилятора не надо!...   29.1.2009, 23:43
- - Temba   Спасибо Всем за советы!!!! Т.к....   30.1.2009, 7:21
- - gipsy32   Убирать шамотный кирпичь не стоит, он там согласно...   31.1.2009, 0:06
- - ruben   Согласен, конечно же без ХВО накипь приведёт к рос...   1.2.2009, 23:52
- - Temba   На этих котельных нет ХВО и не будет я думаю. По п...   2.2.2009, 14:39
- - ruben   1. Ну я сразу об этом и сказал - это рудимент от м...   2.2.2009, 17:59
- - Temba   обычная подпитка сырой водой из городского водовод...   3.2.2009, 14:29
- - ruben   Тогда вполне вероятно что gipsy32 прав(а). Я как-т...   4.2.2009, 17:52
- - Temba   Сегодня лично взглянул на боковые экраны изнутри т...   18.2.2009, 13:59
- - ruben   А не сфоткал? Если да то интересно было бы посмотр...   18.2.2009, 14:08
- - severnaya75   Так долго искала в инете паспорт на котел ВВД 1,8,...   25.9.2012, 10:37
- - CNFHSQ   Биговские горелки мне нравятся, дают хорошие резул...   29.9.2012, 21:57
- - Диана Гейзина   Большое спасибо за паспорт на котел ВВД 1,8!   10.10.2012, 14:38
- - SR.bratan   В паспорте не указан максимальный расход газа котл...   1.11.2012, 11:29
|- - CNFHSQ   Цитата(SR.bratan @ 1.11.2012, 12:29) В па...   1.11.2012, 17:25
|- - Лыткин   Цитата(SR.bratan @ 1.11.2012, 11:29) В па...   9.4.2015, 8:46
- - gloom11   Одна горелка БИК 2-12 потребляет 101,3 м3/ч при Pг...   1.11.2012, 15:14
- - snag   Подскажите у кого есть изображение, габаритный вид...   9.4.2015, 6:46
- - Лыткин   Футеровку (защиту экранов) предусматривают при пер...   9.4.2015, 14:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных