Всем привет!

В существующей РММ произошло изменение функционала некоторых помещений, в итоге появились следующие:
-кладовая ЛВЖ (с тамбур шлюзом), категория А;
-кладовая кислот, категория В4;
-кладовая оснований и щелочей, категория В4;

Подскажите по поводу мыслей...

Кладовая ЛВЖ - 2 кр. общеобменка. 100 м3/ч в моем случае (считаю не зависимо от высоты помещения - 6м, согласно ВНТП 5-95). Из верхней 1/3 и 2/3 нижней зоны (поправьте меня unsure.gif ). Аварийная вытяжка- 8кр. - 420 м3/ч из верхней зоны по датчикам загазованности. Оба вентилятора во взрывозащищенном исполнении. Хочу использовать "улитки", размещенные на рамах, снаружи здания. Правда самый маленький ВРАН 2,5 при 160 Па развивает 350 кубов и те не при оптимальном КПД, зажать сеть не получится- так как он не развивает давления выше примерно 165 Па, что посоветуете?
Сюда же приток 100 м3/ч, той же системой (с резервом), что обслуживает тамбур- шлюз (250м3/ч).

Кладовая кислот и кладовая оснований тоже решил 2 кр. - на основании МГСН 4.13-97 (хоть и за уши притянутом). Вытяжка- одной, отдельной системой (нужен ли вентилятор во взрывозащите?). От технологов ничего нет. Приток (на компенсацию вытяжки)- системой обслуживающей бытовое помещение и участок подготовки автомобилей к окраске (категория В2). Лучше завести ветку в каждое из помещений или подать в общий тамбур и сделать переточные решетки? Можно ли не компенсировать притоком данные помещения?








Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Denver   Склад ЛВЖ   19.1.2009, 15:20
- - tonir   Тоже очень интерисует вопрос проектирования вентил...   20.1.2009, 9:11
- - temka   есть одно решение как увеличить расход через венти...   20.1.2009, 9:40
- - Странная Белка   С кладовой кислот не все так просто. Надо понимать...   20.1.2009, 10:30
|- - alex.kopalkin   Цитата(Странная Белка @ 20.1.2009, 15:30)...   9.7.2015, 17:40
- - Denver   temka спасибо за мысль...только это наверное скор...   20.1.2009, 11:46
- - temka   ну как раз экспертиза прекрасно принимает такие ре...   20.1.2009, 13:08
- - SERG_RMOS   В ЛВЖ, вытяжка 2 крата по высоте 6 метров прекрасн...   9.3.2009, 14:27
- - MD_   Здравствуйте! Подскажите по теме вентиляция ск...   3.4.2009, 18:38
- - MD_   Доброго времени суток! В предыдущем посте я сп...   15.5.2009, 17:44
- - jota   склада кислот и склада солей и щелочей. Из общего ...   15.5.2009, 18:15
- - MD_   jota, Вы не правильно меня поняли. Это два отдельн...   15.5.2009, 18:32
|- - jota   Цитата(MD_ @ 15.5.2009, 18:32) 388430при ...   15.5.2009, 18:39
||- - miafox   Цитата(jota @ 15.5.2009, 18:39) Вы правы....   14.3.2011, 17:00
|- - HeatServ   Цитата(MD_ @ 15.5.2009, 19:32) 388430jota...   15.5.2009, 18:47
- - MD_   HeatServ, да вы правы, пары некоторых реактивов тя...   16.5.2009, 16:24
|- - HeatServ   Цитата(MD_ @ 16.5.2009, 17:24) 388589Heat...   16.5.2009, 23:47
- - MD_   Здравствуйте! Подскажите, где можно глянуть на...   19.5.2009, 17:13
- - Jester   Тема очень актуальна, информации для проектировани...   30.9.2009, 13:05
- - Зольников Михаил   Есть докУмент - ВНТП 02-85 ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ Т...   3.5.2010, 9:24
|- - Akila   Был также ОНТП 01-86 Общесоюзные нормы технологиче...   5.5.2010, 13:12
- - santa   Уважаемые коллеги! Не подскажете где можно пос...   3.7.2010, 17:33
- - sova_ff   Здраствуйте, проектирую склад ЛВЖ. Технологи задаю...   17.12.2012, 17:46
- - 01-kate   что-то я нигде не могу найти, как приток в тамбур-...   10.10.2014, 10:41
|- - ИОВ   Цитата(01-kate @ 10.10.2014, 10:41) ...   11.10.2014, 21:48
- - 01-kate   Ой, как же это я так невнимательно смотрела! С...   13.10.2014, 5:04
- - terfmisu   Добрый день! Имеется кладовая ЛВЖ. Подскажите,...   2.12.2014, 11:24
|- - zaharov63   Цитата(terfmisu @ 2.12.2014, 12:24) Добры...   2.12.2014, 12:13
|- - terfmisu   Цитата(zaharov63 @ 2.12.2014, 12:13) А за...   2.12.2014, 15:57
- - GraNiNi   Не горят они.   2.12.2014, 17:05
|- - Незнайка   Коллеги, подскажите. На складе имеется махонькое п...   31.3.2015, 10:57
- - ИОВ   Вы, похоже, забыли, что по СП 7: 6.6. Помещения д...   1.4.2015, 1:13
|- - Незнайка   Спасибо огромное! Цитата(ИОВ @ 1.4.2015,...   1.4.2015, 10:41
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 1.4.2015, 10:41) Глупый...   1.4.2015, 22:45
- - Нуржан   Всем привет! Кто нибудь подскажет нормальный ...   8.12.2015, 12:25
- - Marsel84   Здравствуйте.В помещении хранения ЛКМ (S=240м2, V=...   9.3.2016, 16:59
- - Irenita   Здравствуйте. Дано: Кладовая ЛВЖ (в медлаборатории...   7.10.2022, 14:56
- - ИОВ   Цитата(Irenita @ 7.10.2022, 14:56) Здравс...   7.10.2022, 16:04
- - Irenita   Цитата(ИОВ @ 7.10.2022, 16:04) 1. Не имее...   7.10.2022, 23:16
- - ИОВ   Цитата(Irenita @ 7.10.2022, 23:16) Написа...   7.10.2022, 23:44


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 9:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных