> Подогрев мазута М 100, Энтальпии мазута
Гость_wasilek_*
сообщение 20.1.2009, 18:01
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги, добрый день,

вопрос следующий:

- необходимо определить потребление тепла для подогрева мазута марки М 100 (расход тепла в МДж) и ориентировочный часовой расход тепла на поддержание температуры мазута (МДж/ч).

Исходные данные:
1. Марка мазута - М 100.
2. Объем мазута - 50 м3.
3. Начальная температура мазута - 20 С.
4. Конечная температура - 90 С.
5. Поддерживаемая температура - 90 С.

Подскажите пож-та:
1. Где можно найти значния энтальпии и плотности мазута М 100 в зависимости от температуры (считаем Pизб = 0 бар) для определения необходимого количества тепла на нагрев мазута.
2. Каким образом можно ориентировочно оценить часовые затраты тепла на поддержание необходимой температуры мазута.

Заранее спасибо за скорый ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- wasilek   Подогрев мазута М 100   20.1.2009, 18:01
- - Palsan   Товарищь верь! Завтра придет наш технолог и ре...   20.1.2009, 18:16
- - beerkeeper   Добрый день. Расход теплоты на подогреватель рассч...   21.1.2009, 2:14
- - zeman   В общем то расчетом эту табличку можно назвать с б...   21.1.2009, 9:28
- - wasilek   beerkeeper, спасибо за табличку, зная зависимост...   21.1.2009, 10:07
- - Машинист   Если теплоемкость есть - зачем вам еще и энтальпия...   21.1.2009, 16:22
- - zeman   Теплоемкость - это функция температуры, величина з...   22.1.2009, 1:36
- - beerkeeper   2 zeman Благодарю за критику. Коэффициент теплоотд...   22.1.2009, 8:46
|- - zeman   Цитата(beerkeeper @ 22.1.2009, 8:46) 3423...   22.1.2009, 10:52
- - kromwell   угу, только ка правило проблема не столько нагреть...   22.1.2009, 15:18
- - Organic   У меня тот же вопрос (по поводу количества тепла д...   22.1.2009, 15:30
- - Palsan   По первой вотано-чо получилось.   22.1.2009, 15:48
- - wasilek   Коллеги, комментарии: - энтальпия теплоносителя...   22.1.2009, 18:59
- - Tinto   2 wasilek произведение теплоемкости на температуру...   30.1.2009, 8:56
|- - kromwell   Цитата(Tinto @ 30.1.2009, 8:56) 345975А н...   30.1.2009, 10:10
|- - zeman   Цитата(kromwell @ 30.1.2009, 10:10) 34600...   30.1.2009, 12:15
|- - kromwell   Цитата(zeman @ 30.1.2009, 12:15) 346107Ог...   2.2.2009, 10:25
|- - kromwell   Цитата(zeman @ 30.1.2009, 12:15) 346107Ог...   2.2.2009, 10:30
||- - zeman   Цитата(kromwell @ 2.2.2009, 10:30) 346969...   2.2.2009, 14:14
|- - kromwell   Цитата(zeman @ 30.1.2009, 12:15) 346107Ог...   2.2.2009, 10:30
- - Palsan   ГОСТ 10585-99: Температура вспышки для М100 в откр...   2.2.2009, 12:59
|- - kromwell   Цитата(Palsan @ 2.2.2009, 12:59) 347050ГО...   2.2.2009, 16:38
- - Palsan   Мы приняли 90 градусов. Правда будут сложности с т...   2.2.2009, 14:41
- - zeman   Имеете в виду, что во время остановки потребления ...   2.2.2009, 15:39
- - zeman   В общем то когда в "профильных" нормах н...   2.2.2009, 17:19
- - ruben   Смею утвеждать, что мазут марки М-100 должен быть ...   2.2.2009, 18:50
|- - zeman   Цитата(ruben @ 2.2.2009, 18:50) 347307В п...   2.2.2009, 22:32
- - ruben   Да Zeman согласен с Вами, действительно так. Не ни...   3.2.2009, 11:20
- - wasilek   Коллеги, добрый день. Спасибо за инфо.   3.2.2009, 16:45
- - Drean   Сжигание мазута в топках котлов. Адамов В.А. -Л.: ...   12.5.2009, 21:08
- - entireme   помогите рассчитать площадь теплообменников для на...   6.5.2010, 9:55
|- - Бойко   Цитата(entireme @ 6.5.2010, 10:55) помоги...   6.5.2010, 21:43
|- - Synoptyk   Цитата(entireme @ 6.5.2010, 9:55) помогит...   7.5.2010, 9:52
- - entireme   Благодарю что откликнулись. Идея в следующем: ...   10.5.2010, 18:42
- - kromwell   А что за волшебная кавитация которой вы подвергает...   8.9.2010, 23:13
- - Wespe   Технолог парка с мазутными резервуарами утверждает...   29.10.2015, 13:15
|- - T-rex   Цитата(Wespe @ 29.10.2015, 13:15) Я ему н...   29.10.2015, 19:47
- - Wespe   Спасиб так и думал. Тем более, что речь идёт о маз...   2.11.2015, 9:09
|- - Лыткин   Цитата(Wespe @ 2.11.2015, 9:09) Спасиб та...   2.11.2015, 12:39
- - makskristev   Добрый день. Товарищи! Есть ли у кого-то прим...   14.5.2020, 8:54
- - Nemesis   Цитата(makskristev @ 14.5.2020, 8:54) Доб...   16.5.2020, 21:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных