Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Спринклеры в мусоросборной камере
Гость_Гость_Vodoley_*
сообщение 16.2.2006, 15:41
Сообщение #1





Guest Forum






Читаю СНиП 31-01-2003, п.7.3.11:
Цитата
"Мусоросборная камера должна быть защищена по всей площади спринклерными оросителями. Участок распределительного трубопровода оросителей должен быть кольцевым, подключен к сети хозяйственно-питьевого водопровода здания и иметь...."


Господа! Для чего нужно кольцевать? Какая идея заложена в кольцевании? Как это все оформить конструктивно? Почему обязательно к хоз-питьевому водопроводу? Сколько ставить спринклеров? А если один - все равно кольцевать? thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Vodoley   Спринклеры в мусоросборной камере   16.2.2006, 15:41
- - Karrin   По стандартам с которыми я работаю к сети хозяйств...   16.2.2006, 16:14
- - MOA   Здравствуйте. На господина я рожей не вышел, а по...   16.2.2006, 16:42
- - Karrin   Цитатагде же её, техническую, взять в жилом кварта...   16.2.2006, 17:10
- - MOA   Очень хорошо, что Вы умеете пользоваться смайликам...   17.2.2006, 11:58
- - MOA   Я абсолютно случайно нашёл документ ... м.б. он Ва...   17.2.2006, 13:50
- - Vodoley   Как я понял, кольцевание нужно, чтобы вода в трубе...   19.2.2006, 23:02
- - Глист   Уважаемые коллеги! Я думаю, при "тупиково...   2.5.2006, 15:15
- - VooDoo   Кто знает о очистных моюще-дезинфицирующих устройс...   25.6.2006, 17:32
- - AlexReal   Ставить нужно спринклеров не менее 2 (моя точка зр...   26.6.2006, 9:16
- - OlgaO   Цитата(AlexReal @ Jun 26 2006, 10:16 )Ставить...   26.6.2006, 12:49
- - Гость_Vodoley   Как я и думал, и как прошла дискуссия, кольцевание...   2.7.2006, 21:28
- - AlexReal   А почему все же не менее 2 спринклеров? [/QUOTE] ...   3.7.2006, 8:12
- - synthesis   Мы пользуемся очистным моюще-дезинфицирующих средс...   4.7.2006, 21:42
- - Гость_Михаил   А почему все же не менее 2 спринклеров? [/QUOTE] ...   27.9.2006, 19:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 6:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных